Прошу опытных людей проверить на предмет грубых ошибок мою схему щитка в квартире.
Однокомнатная квартира в новостройке, первый этаж из трех. В квартиру заходит кабель 10 кв.мм, кабель заземления также присутствует.
По совету прораба на начальной стадии ремонта установили бокс на 24 автомата, теперь вижу, что этого маловато.
Свой вариант щитка приложил.
Но, насколько я понимаю, нужно еще предусмотреть несколько свободных модулей для коммутации проводов - у меня еще нет понимания, что там должно коммутироваться и каким образом. Освободить пару модулей, думаю, возможно, убрав УЗМ или одно УЗО.
ПС
И еще подмывает на розетки комнаты поставить автомат 20А вместо 16А, хотя для закрытой прокладки 2,5кв.мм и полагается автомат 16А.
Возможно ABB заменю на Легранд, разница по стоимости комплекта получается около 500р. Покупать все планирую в магазине Энергорешения, немного смущает, что у них цены заметно ниже, чем в ЕТМ.