Добрый день. Подскажите по поводу TN-C-S. Имеется дачный дом. Узел учета находится на столбе. Ввод в дом пока не делали. Под вопросом какой делать, воздушный проще. Мне сказали, что при подземном вводе можно перейти на TN-C-S около столба с узлом учёта и довести до дома цельный кабель сразу с PE. А почему при воздушном вводе этого сделать нельзя? Как оценить состояние магистральной линии? Заранее спасибо.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

21.07.2015 в 13:34:37

На учётном столбе заземление есть?

ВЛ изолированая?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.07.2015 в 13:42:37

Безопаснее и правильнее разделение PEN на PE и N делать непосредственно на вводе в здание - на шине ГЗШ, роль которой обычно выполняет PE шина во ВРУ.Воздушный ввод делается обычно проводом СИП, а он бывает 2-жильный, либо 4-жильный, то есть, не рассчитан на 3/5-проводную сеть - тому есть объективные причины.

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

21.07.2015 в 13:52:31

 

ksiman написал : На учётном столбе заземление есть?

ВЛ изолированая?

 Да, на столбе заземление есть.Воздушная линия не изолированная, обычная, алюминиевая. 

0
Komonec
Komonec
Новичок

Регистрация: 19.08.2013

Москва

Сообщений: 78

21.07.2015 в 13:58:36

 

Alexiy написал : Безопаснее и правильнее разделение PEN на PE и N делать непосредственно на вводе в здание - на шине ГЗШ, роль которой обычно выполняет PE шина во ВРУ.

Воздушный ввод делается обычно проводом СИП, а он бывает 2-жильный, либо 4-жильный, то есть, не рассчитан на 3/5-проводную сеть - тому есть объективные причины.

 Эм, если воздушный ввод 2-жильный, один кабель фаза, второй PEN, приходит в щиток, а там PEN идет на ГЗШ, ГЗШ через перемычку соединяется с нулевой шиной + на ГЗШ приходит заземление дома. А далее фаза и ноль с нулевой шины идет на автоматы, после на точки, земля на точки идет с ГЗШ. Правильно понимаю?Сейчас картинку сделаю.

Это правильно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.07.2015 в 19:33:26

 

Komonec написал : Это правильно?

  Да.

Komonec написал : Воздушная линия не изолированная, обычная, алюминиевая. 

 Желательно портфолио сей линии узреть, коль нет возможности почтить её собственным присутствием... 

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.07.2015 в 22:53:24

 

Alexiy написал : Безопаснее и правильнее разделение PEN на PE и N делать непосредственно на вводе в здание - на шине ГЗШ, роль которой обычно выполняет PE шина во ВРУ.

Воздушный ввод делается обычно проводом СИП, а он бывает 2-жильный, либо 4-жильный, то есть, не рассчитан на 3/5-проводную сеть - тому есть объективные причины.

 Так СИП 5-ти жильный тоже есть, только сечение больше. Прикольно было бы, если тянули ВЛИ 5 жильным.