21.07.2015 в 15:28:07
Всем привет. Прошу советов в вопросах электрики. Цена имеет значение, поэтому основное условие качественно и достаточно За основу беру сайт ЭТМ
на данный момент имеем ввод в квартиру (см фото) как было написано в одной из тем это автомат "на 63А и селективный дифавтомат С50 100мА с защитой от повышения напряжения выше 265В"
квартира - трешка
частично провода будут в стяжке, частично над подвесным потолком (пластик или реечный) Провод планирую ВВГнгП-LS Щиток планирую BNK 65-36-1 Tekfor
У меня получились следующие контуры (Схема в процессе) 1 Варочная панель 2 Проточный водонагреватель 3 духовка 4 посудомойка 5 холодильник 6 мороз камера (планируется далеко от холодильника в прихожей, поэтому отдельный контур + хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами все кроме холодильника и морозилки) 7 стиралка 8 розетки кухни 1 линия (чайник, микроволновка, тостер) 9 розетки кухни 2 линия остальные розетки 10 розетки коридоры 11-13 розетки по комнатам 14-16 свет по комнатам 17 свет кухня 18 свет коридоры 19 свет ванна,туалет, вентиляторы ванна и туалет + подсветка на шкафчике над умывальником
из того что я вычитал на этом и других форумах должно быть:
1 провода Кольчугино, Алюр, РЭК, Севкабель
2 автоматы АВВ, Legrand, Schneider-electric
3 Номинальная отключающая способность желательно 6, а на вводе 10
вопросы на сейчас 1 насколько необходим кабель LS (типа дым от проводки при пожаре будет незаметен среди дыма от мебели) 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными 0,8-0,9 мм2, тк все идет к светодиодам с малым потребелением 3 в линейке Legrand автоматы с характеристикой 6kA/10kA. это как? 4 нужен ли на вводе АВ с номинальной отключающей способностью 10 кA или хватит 6? 10 я не вижу ЭТМ среди данных производителей 5 на ввод подобрал Выключатель автоматический двухполюсный 50А C TX3 6кА или 50А C TX3 6кА/10кА . подойдут? и какой достаточен с точки зрения разумности. ABB и SE с эти ми же характеристиками в 2 раза дороже. версии S200 и Acti 9. Имеет ли смысл такая переплата? 6 я понимаю что лучше собирать щиток все устройства одной марки, но если будут разной, то кроме эстетики, я вижу только один минус - не станут фазные шины. так? или чтото еще упустил? 7 на 14-18 контуры планирую автоматы 10А кат С и все их привязать на УЗО 63А 30мА 8 для посудомойки достаточно узо или диф на 30мА или надо как для стиралки на 10 мА поскольку это мокрое оборудование 9 у меня по прикидкам УЗО+АВ получается дешевле ДИФа. это так и есть или я не правильно считаю и для одиночного оборудования (диф выгоднее и предпочтительнее)?
Заранее всем благодарен. Продолжение следует ... :)
21.07.2015 в 15:47:55
max_g написал : 2 продавцы говорят что под свет достаточно и ТУшного кабеля с реальными
0,8-0,9 мм2, тк все идет к светодиодам с малым потребелением
Жаль только что они незнакомы с требованиями пуэ.
21.07.2015 в 17:12:07
Загляни сюда
Продам УЗМ50М,СР722
21.07.2015 в 17:33:39
За основу беру сайт ЭТМ ****
Косяковая компания, но попробуйте.
2 автоматы АВВ, Legrand, Schneider-electric
Почему не хагер.
Продавцов на этом кабеле повесить надо. Не слушайте ни кого, только ГОСТовский.
ВВГ нг правильней, хотя не принципиально (Вы же не собираетесь перегружать линии).
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Реле напряжения, индикацию напряжения ( лампочка, вольтметр-амперметр), электричество на балконе(лоджии),
ОПС,измельчитель, аквастрож, тёплый пол, душ.кабину (джакузи) планируете?
хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами
все кроме холодильника и морозилки)
Лучше рубильником или ВН.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.07.2015 в 17:52:24
max_g написал :
Щиток планирую BNK 65-36-1 Tekfor
Продолжение следует ...
Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.07.2015 в 18:10:44
Дом частный или многоэтажка?
Продам УЗМ50М,СР722
21.07.2015 в 23:00:07
Aoz написал : Дом частный или многоэтажка?
многоэтажка 5/19
ZooZoo написал : Та начинка, которую вы планируете, в указанный вами бокс от Текфор, скорее всего, не поместится.
по количеству модулей? есть такой вариант, значит буду смотреть на след модель. В принципе сами щитки вроде приличные.
megrad написал : За основу беру сайт ЭТМ ****
Косяковая компания, но попробуйте.
Кольчугинский кабель по инету я только у них нашел. Вроде на форуме компанию хвалили.
а в чем косяковость?
megrad написал :
2 автоматы АВВ, Legrand, Schneider-electric
Почему не хагер.
потому что о них первый раз слышу. и в тех темах что читал, о них ни слова не было.
их можно считать достойным соперником данной тройки?
megrad написал :
ВВГ нг правильней, хотя не принципиально (Вы же не собираетесь перегружать линии).
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
в смысле круглый а не плоский?
какое отношение LS к замене проводки раз в пару лет?
megrad написал : хочу иметь возможность при длительных поездках отключать автоматами
все кроме холодильника и морозилки)
Лучше рубильником или ВН.
ВН это что???
это типа чтоб не все автоматы дергать а только один?
ОПС это что?
Реле напряжения, индикацию напряжения ( лампочка, вольтметр-амперметр),
а оно надо? не планировал. тем более, если на вводе стоит ограничитель на 265В
в старой квартире ставил реле напряжения (вроде) так оно начало глючить, поменяли - та же история, в результате выкинули.
электричество на балконе(лоджии),
измельчитель, аквастрож, тёплый пол, душ.кабину (джакузи) планируете?
нет
кондиционеры тоже нет
21.07.2015 в 23:17:36
Зачем вам характеристика С на свет? Не так уж и существенно это, но я бы везде поставил B кроме стиралки, кондея, либо линий с кучей одновременно включенных китайских импульсных бп.
21.07.2015 в 23:22:04
Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно недорогие, но текфор и близко не стоял.
21.07.2015 в 23:33:12
Alexey_Spb написал : Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно недорогие, но текфор и близко не стоял.
Немец завсегда лучше будет.
Продам УЗМ50М,СР722
21.07.2015 в 23:34:09
Alexey_Spb написал : Max_g, а щит возьмите лучше аббшный, они относительно недорогие, но текфор и близко не стоял.
Сначала схему нужно "вылизать", а затем о боксе думать... Если человек о Хагере не слышал да и вопросы весьма странные задает, то смысла обсуждать достоинства коробок от АВВ или Текфор сейчас нет. Тем более, что у того же Хагера есть прекрасные боксы. И весьма недорого. А Текфор очень даже неплох для бюджета. Пластик, геометрия и т.д. очень приличные.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.07.2015 в 23:55:58
Я согласен, что бокс АВВ будет получше, но лучше ли он на 2000-2500?
и если так рассуждать то надо брать все АВВ тк это самое лучшее.
что касается бокса. я переживу небольшие неудобства при единоразовой сборке, а на дальнейший функционал я думаю отличия не влияют
22.07.2015 в 05:44:11
Кольчугинский кабель по инету я только у них нашел. Вроде на форуме компанию хвалили.
а в чем косяковость?
На форуме есть тема "ЭТМ продаёт контрофакт" ознакомтесь.
потому что о них первый раз слышу. и в тех темах что читал, о них ни слова не было.
их можно считать достойным соперником данной тройки?
Нормальный бренд. Тема по ХАГЕРу есть на форуме. Там даже представитель
ХАГЕРа есть.
в смысле круглый а не плоский?
какое отношение LS к замене проводки раз в пару лет?
По правила мин. ВВГ нг мах. ВВГ нг FRLS. Но хоть просто ВВГ ( ВЫ же не собираетесь
устраивать пожар). LS к замене ни какого отношения не имеет.
Всё зависит от того как положите кабель. Можно ведь и фторопластовой
изоляции проложить. Он вовсе не горит. Ещё раз напоминаю делаете для себя.
ВН это что???
это типа чтоб не все автоматы дергать а только один?
ВН - выключатель нагрузки. Да.
Привёл ХАГЕР, но есть у других брендов.
ОПС охранно-пожарная сигнализация.
Реле напряжения либо УЗМ 51 либо ЗУБР. Темы осуждения на форуме.
Индикация нужна для удобства, но непринципиально.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
22.07.2015 в 08:03:57
По кабелю: Кольчугино или РЭК. Севкабель с осторожностью. Алюр исключить. Обязательно ВВН нг ls. И таки да, это не провод, это кабель! Кольчугинский кабель (бухтами) можно купить прямо на заводе с доставкой транспортной компанией.
По щиту: при 19 линиях щита на 36 модулей не хватит, в нём просто не построить нормальной защиты.
По продавцам: советов их (любых) не слушать!
По отключающей способности АВ: зачем 10 kA знаете? У вас нет условий для применения. Если только квартира не граничит с домовым ВРУ в котором кабели с руку толщиной. А это не так, у вас этаж 5-й. Берите Legrand на ввод, так как двухполюсные от Schneider продают кратно 6 (упаковками).
По характеристикам АВ для освещения: можно и B (но дороже это), однако если на линии будут мощные блоки питания для светодиодных лент то нужно ставить C10 (проверено, есть опыт).
22.07.2015 в 08:51:01
megrad написал :
В идеале ВВГ нг LS. Вообще то для себя делаете, или планируете раз в пару лет менять проводку.
Если быть честным, я не знаю, из чего надо делать проводку, чтобы возникала необходимость менять её столь часто.В реальной жизни (а не в выдуманной сказочниками от электрики), обычная алюминиевая "лапша" - ровесница московской олимпиады - исправно трудится, не вызывая ни замыканий, ни пожаров, ни даже утечек, способных отключить УЗО.