Аватар пользователя
citizendrive

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 31

24.07.2015 в 09:03:20

Всем доброго! Есть вопрос по заполнению домашнего щитка. Самая распространенная хар-ка 1Р АВ тип С - подразумевает превышение тока свыше номинала в 5 и более раз до срабатывания э/м расцепителя! Несмотря на наличие рекомендаций в инете по применению АВ типа С в домашней проводке, а также преимущественной распространенности АВ этого типа (например, Шнайдер Домовой), меня посещают мысли, что это небезопасный какой-то тип автоматов. Вопросы тогда такие: - если применить АВ тип В вместо С - могут ли быть срабатывания расцепителей при пусковых токах, например, той же стиралки, холодильника и т.п. (на стиралку отдельный АВ В16). - если предусмотрено вводное УЗО на 300мА тип АС, может быть тогда пофик на характеристику В или С автоматов, т.к. при возможных нештатных ситуациях возникнут утечки тока, и УЗО сработает даже раньше, чем любой АВ?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

24.07.2015 в 09:08:40

  • Ставьте B - при исправной технике срабатывать не будут.

  • УЗО и автомат - разные вещи. Как поможет УЗО при КЗ фазы с нулём?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.07.2015 в 09:11:11

@citizendrive, характеристика В предпочтительна в старом жилом фонде. Но конкретно о необходимости ее применения можно сказать после соответствующих измерений. Случаев срабатывания от пусковых токов бытовой техники не отмечено.

УЗО защищает от утечек, но не от замыкания фаза-нейтраль. Так что тут Вы немного путаете.

0
Аватар пользователя
citizendrive

Местный

Регистрация: 12.03.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 31

24.07.2015 в 09:31:00

По КЗ: читал инфу, что любой АВ, тип В или С, отрабатывает мгновенно, т.к. там токи в десятки раз выше номинала, поэтому вопросов тут нет, а вопрос - в возможном повышении тока в 3-5 раз выше номинала по причине неисправности техники, проводки, не приводящей к КЗ.

В этом случае э/м расцепитель АВ тип С не сработает, а пока сработает тепловой, уже может развится  опасная ситуация, т.к. провода греются.

При этом вроде бы должны возникать утечки тока, которые должна "занюхать" УЗО, оно даже специально называется противопожарным. Правильно ли я понимаю ситуацию?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.07.2015 в 09:43:25

@citizendrive, Вы, конечно, что-то читали, но не все поняли.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.07.2015 в 09:57:13

Я C ставлю на стиральные машины и кондиционеры и другие мощные устройства с большими пусковыми токами, на все остальное - B.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.07.2015 в 10:03:46

УЗО может "занюхать" только КЗ на заземлённые части. При КЗ между фазой и нулём само УЗО нуждается в защите автоматом от такого аварийного режима.

Каждой линии - свою характеристику, наиболее подходящую по условиям работы линии. Например, бойлеру автомат С не нужен. А мой холодильник Samsung с номинальным током 1,6 А прекрасно запускается с автоматом  ABB S200 C2. Это я из любопытства пробовал включать его через С2, а в жизни он у меня на дифф. автомате В16/0,03.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

24.07.2015 в 10:19:13

 

Abrikos написал : Например, бойлеру автомат С не нужен.

Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

24.07.2015 в 10:35:51

 

Radio написал :  

Abrikos написал : Например, бойлеру автомат С не нужен.

Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.

 А по ПУЭ так вообще можно не заморачиваться с характеристиками, а брать 100% номинального тока расцепителя с обратнозависимой характеристикой по отношению к длительно допустимому току кабеля, независимо от наличия/отсутствия отсечки. :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.07.2015 в 10:38:19

Abrikos, автоматы номиналом меньше 6 ампер жутко дорогие и в быту нафиг не нужны. 

Минимум для быта - 6 ампер, меньше нет смысла ставить.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

24.07.2015 в 10:41:37

 

Alexey_Spb написал : Я C ставлю на стиральные машины и кондиционеры и другие мощные устройства с большими пусковыми токами, на все остальное - B.

 У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал. 

0

Вечный студент

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

24.07.2015 в 11:12:30

 

MrGalaxy написал :  

написал :

 У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал. 

 А чего ему срабатывать? У ТЭНа пускового тока нет, двигатель маломощный и с плавным пуском.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

24.07.2015 в 11:19:54

 

Radio написал :   Ему и В не особо нужен. Автоматы с характеристикой С прекрасно обеспечивают защиту всех бытовых потребителей.

При одном условии: если ток короткого замыкания в сети достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя.В сельской местности, при длинных проводах, ток КЗ может быть меньше 200 ампер. И автоматы C25 и более могут срабатывать только по тепловому расцепителю, медленно.Для относительно маленьких номиналов (C6, С10) тока хватает всегда.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.07.2015 в 11:28:06

"У меня через В10 запитана стиральная машина, ни разу не сработал. "

Еще зависит от того какая стиралка. Сейчас почти все с ЧРП, для них это не так актуально. 

А для старых - вырубался даже C16, было дело.

Я считаю что в этом вопросе лучше перебдеть чем недобдеть.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

24.07.2015 в 11:47:07

А у кондиционеров что, большие пусковые токи?  Они, вроде, тоже плавно включаются. В16 разве не пойдёт?

0

Вечный студент

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу