CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

27.07.2015 в 20:42:11

Щиток собираю впервые, хотелось бы избежать ошибок. Помогите знатоки.

[URL=http://radikal.ru/fp/d648b65451544de0898532d747cf4ced][IMG]http://s017.radikal.ru/i415/1507/aa/3531642416a2t.jpg[/IMG][/URL]

0
CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

28.07.2015 в 00:23:03

Схема ссылка

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.07.2015 в 01:18:40

CelestialAng, вот [url=http://savepic.su/5960836.htm][img]http://savepic.su/5960836m.jpg[/img][/url]

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.07.2015 в 01:20:08

и ещё раз [img]http://savepic.su/5960836.jpg[/img]

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.07.2015 в 01:22:19

не хочет,зараза http://savepic.su/5960836.jpg [url=http://savepic.su/5960836.htm]ссылка на изображение, размер: 86.2 кбайт, 1024 x 598 точек[/url]

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

28.07.2015 в 01:24:39

трэш какой-то,а не движок.Вы хоть напишите - посмотрели или нет,я что-то не могу ссылки присобачить.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

28.07.2015 в 04:39:32

Кажется, пора искать альтернативную конфу. Пользоваться этой всё более невозможно :(

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.07.2015 в 05:20:00

Реле напряжения, индикацию напряжения, измельчитель, водогрей, тёплый пол, душ.кабину(джакузи), посудомой, электрику на балкон(лоджию) отключаемые линии планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

28.07.2015 в 10:04:36

megrad написал : Реле напряжения, индикацию напряжения, измельчитель, водогрей, тёплый пол, душ.кабину(джакузи), посудомой, электрику на балкон(лоджию) отключаемые линии планируете? Вы бы одну тему удалили.

Нет дополнительные фишки для квартиры не планирую, для щитка в будущем может быть и добавлю разные индикаторы и реле. Как удалить лишнию тему не могу найти, фото адекватно прикрепить и то проблема

0
CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

28.07.2015 в 10:06:51

serj12 написал : трэш какой-то,а не движок.Вы хоть напишите - посмотрели или нет,я что-то не могу ссылки присобачить.

Согласен Полностью, поэтому по ошибке создал две темы и так же устал вставлять картинку

0
CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

28.07.2015 в 10:10:42

serj12 написал : не хочет,зараза http://savepic.su/5960836.jpg [url=http://savepic.su/5960836.htm]ссылка на изображение, размер: 86.2 кбайт, 1024 x 598 точек[/url]

В моей схеме конечно есть касяк нет соединительных линий, признаю

Какая защита необходима для импульсного реле? Автомата на 10А не достаточно?

Жилой фонд - новостройка, кабеля будут новые ВВГнг

Одно смущает представители ABB говорят что под узо группа по сумме должна быть выше или равной номиналу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу