CelestialAng, 10 А пойдёт. Так как новостройка - то С,за глаза. Увас номанал вводного автомата перекрывает номинал УЗО,поэтому под УЗО хоть пять по 16А,вводной не даст перегрузить УЗО.Я про линии света спрашивал - они без УЗО?

0

И это пройдёт ...

CelestialAng
CelestialAng
Новичок

Регистрация: 27.07.2015

Москва

Сообщений: 9

29.07.2015 в 12:50:27

serj12 написал : CelestialAng, 10 А пойдёт. Так как новостройка - то С,за глаза. Увас номанал вводного автомата перекрывает номинал УЗО,поэтому под УЗО хоть пять по 16А,вводной не даст перегрузить УЗО.Я про линии света спрашивал - они без УЗО?

Да освещение предполагаю без УЗО. Или как вариант к мокрой группе добавить освещение из ванны и туалета.