Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

28.07.2015 в 22:38:49

Добрый вечер. В квартире стоит вводной 4-х полюсный автомат С20А на три фазы. Далее идут два 3-х фазные УЗО, на каждой из фаз сидят по два автомата 16А. По рекомендации электрика из управляющей компании эти 3-х фазные УЗО приобретались следующего порядка, т.е. 25А. Так вот, нет ли здесь ошибки, что вводной автомат стоит меньший, чем следующие после него УЗО?

И второй вопрос. Кроме этих двух трехфазных УЗО еще нужно поставить УЗО плюс автомат на однофазный проточный водонагреватель мощностью 7,5 кВт. Какие УЗО и автомат поставить для него с учетом параметров имеющегося вводного автомата?

Спасибо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.07.2015 в 22:42:33

Павел07 написал : нет ли здесь ошибки,

Ошибки нет.

Павел07 написал : еще нужно поставить УЗО плюс автомат на однофазный проточный водонагреватель мощностью 7,5 кВт.

Огорчу Вас. Не прокатит у Вас воспользоваться этим водогреем... Вводной автомат не даст.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

28.07.2015 в 23:06:18

sergey_sav, спасибо за ответ. А какие есть варианты - какова максимальная допустимая мощность водонагревателя? Или может быть можно каким-то образом задействовать три фазы для этого водонагревателя?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

28.07.2015 в 23:31:05

Павел07 написал : какова максимальная допустимая мощность водонагревателя?

У Вас "потолок" - 4,5 кВт на фазу.

Павел07 написал : может быть можно каким-то образом задействовать три фазы

Если это предусмотрено заводом... в противном случае, разбирать водогрей и смотреть, что да как.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

28.07.2015 в 23:35:05

теоретически :D

от 1,13х20х220 до 1,45х20х220

ссылка

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

28.07.2015 в 23:49:07

Спасибо за ответы. А есть ли возможность заменить вводной квартирный автомат с учетом того, что имеется в общем щитке?

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

28.07.2015 в 23:50:01

Это ссылка на картинку к предыдущему сообщению. ссылка

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

29.07.2015 в 20:38:33

а на хрена вы в квартиру поставили 20А, когда можно 25? а 25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт. на холодном автомате можно успеть помыться. читайте ссылку выше.

это теоретические выкладки.

0
Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

30.07.2015 в 11:54:51

masana, Интересно Вы расчитываете. (25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт...) Вот считаю на калькуляторе и никак не пойму, откуда Вы взяли 8 КвТ????? Объясните, чтоб знать! Спасибо

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2015 в 11:56:43

УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом такого же, либо меньшего номинала чем УЗО.

То есть УЗО должно иметь номинал равный, или больший относительно вышестоящего автомата.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2015 в 12:01:11

Alex1960 - просто Masana знает что такое время-токовая характеристика автомата, а так же тот факт что автомат отключается совсем не по номинальному току.

Я считаю что нужно мощность считать не по верхней границе теплового расцепителя, а по нижней (1,13*In). Так как при работе по верхней границе автомат отключится через время.

И грубейшая ошибка в расчете (кстати, типичная для этого форума) в том что считают киловатты, а не киловольтамперы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу