Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

30.07.2015 в 12:27:45

Я тоже представляю, что такое время-токовая характеристика, но никак не пойму эту формулу ((25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт...)) А ведь кто-то прочитает и будет считать то ней. И что получит? Число 7975,00. И что с ним делать? Может надо было указать, что это число надо разделить на 1000 ? И получим Киловаты.

0
Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

30.07.2015 в 12:34:15

Alexey_Spb, (Так как при работе по верхней границе автомат отключится через время. )

Вот с этим я согласен.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2015 в 12:35:51

Alex-1960 написал : Я тоже представляю, что такое время-токовая характеристика, но никак не пойму эту формулу ((25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт...)) А ведь кто-то прочитает и будет считать то ней. И что получит? Число 7975,00. И что с ним делать? Может надо было указать, что это число надо разделить на 1000 ? И получим Киловаты.

Мля... Опять.. :mad: :mad: :mad:

Не киловатты, а киловольтамперы!!

Киловаттов будет меньше и прилично.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alex-1960
Alex-1960
Новичок

Регистрация: 24.09.2014

Киев

Сообщений: 92

30.07.2015 в 12:39:56

Alexey_Spb, Хорошо-хорошо, пусть будет киловольтамперы)))))), я не против. Не нервничай!!! Сюда приходят люди, которым не всё ясно. Надо иметь терпение и объяснять. :) :) :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2015 в 12:53:19

Alex-1960 написал : Я тоже представляю, что такое время-токовая характеристика, но никак не пойму эту формулу ((25А - это 1,45х25х220 - почти 8 киловатт...)) А ведь кто-то прочитает и будет считать то ней. И что получит? Число 7975,00. И что с ним делать? Может надо было указать, что это число надо разделить на 1000 ? И получим Киловаты.

Нас в школе учили проверять правильность подстановки разрядности чисел в формулы на размерностях I x U x pf = P где pf - коэффициент мощности, частным случаем которого является cos Phi В чисто нагревательной нагрузке можно условно считать pf = 1, так что его в расчётах опускаем. это А x В = Вт или А x кВ = кВт то есть, 1,45 x 25 x 220 = 7975 Вт или, соответственно 1,45 x 25 x 0,22 = 7,975 кВт Допёрло? И зачем было возмущаться?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.07.2015 в 12:56:39

Alexey_Spb написал : Не киловатты, а киловольтамперы!!

Киловаттов будет меньше и прилично.

в чисто активной нагрузке? Счего бы? ;)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2015 в 13:32:01

Alexiy, разве у ТС будут только утюги, водонагреватели и лампочки накаливания, либо галогенки? Не будет, например, импульсных блоков питания, которыми оснащено большинство современных бытовых приборов? Не будет индукционной варочной панели с активной только мощностью киловатт так за семь, не будет двигателей в пылесосе, стиральной машине и кондиционере? И у них всех cos fi совсем не единица и потребляют не мало.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

30.07.2015 в 13:34:34

Alexiy написал :

Alexey_Spb написал : Не киловатты, а киловольтамперы!!

Киловаттов будет меньше и прилично.

в чисто активной нагрузке? Счего бы? ;)

Нагреватель же, активная нагрузка, откуда там cos Фи.

0

Вечный студент

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

30.07.2015 в 13:35:37

См. ответ выше. Не про нагреватели речь.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

30.07.2015 в 15:53:15

да, мастерсити все деревенеет.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

30.07.2015 в 22:00:59

А почему в расчетах 220В? Давно уже 230.

0