Dmitry_989
Dmitry_989
Новичок

Регистрация: 28.07.2015

Москва

Сообщений: 2

28.07.2015 в 23:50:58

В СНТ провели модернизацию электросети: новый трансформатор, новые столбы, линия на СИПе, через один столб заземление нейтрали. Под это дело всех желающих сразу подключили СИПом на 1-3 фазы. На столбе счетчик и автомат в ящике. Подводка к дому - стандартный СИП 4х16.

Хочу качественно подключить дом на 3 фазы. Пока дом летний и никаких бойлеров, трехфазных потребителей не будет. Просто развожу нагрузку на три фазы - два этажа, кухня, туалет, душ, сарай, освещение в саду.

Вопросы:

  • на столбе стоит автомат на 32А - на три фазы. Планирую поставить второй щиток в доме. С чего начать ввод? Поставить 2-й автомат на 32А, а затем УЗО, или просто диф.автомат? Нужно ли ставить автомат с разрывом ноля, как это обычно делают на 1-фазных вводах? Или поставить пакетник от ABB ?

  • можно ли обойтись без настоящего штыревого заземления дома и организовать шину PEN также, как делают в обычных квартирах - разделением на УЗО нейтрали на рабочую и защитную ? Многие говорят, что в домах так делать нельзя. Но в чем здесь принципиальное отличие? Тем более, что у меня будет по сути просто три однофазных включения. Не хочетсч заниматься полноценным заземлением. Видел готовые наборы по 6-10 тыс., но не уверен, что удастся качетсвенно установить и тем более измерить.

Сам инженер, но не электрик. Домашний щиток в квартире планировал сам, но здесь три фазы. Уже купил хороший щит ABB, но в раздумьях - как лучше сделать ввод. Местным дачным электрикам полностью не доверяю, нормальной квалификации здесь ни у кого нет, поэтому хочу сделать основу проекта самостоятельно.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.07.2015 в 01:03:08

Dmitry_989 написал : можно ли обойтись без настоящего штыревого заземления дома

Нет,без полноценной ГЗШ не обойтись.

Dmitry_989 написал : Поставить 2-й автомат на 32А

самое простое.

Dmitry_989 написал : поэтому хочу сделать основу проекта самостоятельно.

вот http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.07.2015 в 01:05:03

пост 22 по ссылке

0

И это пройдёт ...

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

29.07.2015 в 01:35:44

Dmitry_989 написал : можно ли обойтись без настоящего штыревого заземления дома

Можно. Обходились же без него до сих пор. Можно и без электричества обойтись. Однако, Вы, зачем-то вводите 3 фазы. В общем, если в будущем планируете делать настоящее жилье - делайте все по правилам. Если же это летний домик на 1 день в месяц - зачем морочить голову? {{post:5310560 ...как делают в обычных квартирах - разделением на УЗО нейтрали на рабочую и защитную ?}} Тот, кто так делает - рискует жизнью, оно Вам надо?