Привет местным обитателям!

Помогите пожалуйста собрать правильный щиток для трешки и разобраться в некоторых вопросах. Схема щитка на приложенной схеме. Какой вводный кабель и автомат, я не знаю. Ввод вроде бы 1-фазный 220в. От своей квартиры сейчас нахожусь на большом расстоянии, но попросил людей посмотреть. Надеюсь в скором времени скажут, что там стоит. В квартире проводка уже проложена, но если что-то сильно не правильно, то задумаюсь над тем, чтобы переделать. Часть проводки осталась от застройщика, часть проводки новой - ВВГнг-LS. Новая проводка сделана для:

  • бойлер (от щитка без соединений)
  • стиралка (от щитка без соединений)
  • плита (от щитка без соединений)
  • духовка
  • посудомоечная
  • розетки "кухня 2"
  • кондиционер
  • часть света и часть розеток от распределительных коробок

Вопросы, которые меня беспокоят:

  • Какой номинал нужен для выключателя нагрузки, нужен ли он вообще в щитке? Я предполагаю, что если нужно обесточить квартиру, правильнее это делать им, а не автоматом, чтобы лишний раз не нагружать его контакты.
  • Какой номинал нужен для входного УЗО? Нужно ли оно вообще? Где-то прочитал, что лучше его делать, несмотря на диффы и УЗО ближе к потребителям
  • Дифф/УЗО нужно двухфазное или одна фаза + нейтраль?
  • в чем отличие АВДТ и ВДТ?
  • Стоит ли делать УЗО + автомат вместо диффа? Я так понимаю, что преимущество - видно причину проблемы: перегрузка или утечка, но нужно больше места в щитке
  • Зачем нужен селективный дифф/УЗО, нужно ли оно мне? :)
  • Встречал термины "Дифференциальный автоматический выключатель" и "Дифференциальный выключатель нагрузки" в чем различие?
  • Стоит ли заморачиваться и делать фильтры напряжения, с отсечкой по верхам и низам? Если стоит, то куда их нужно ставить?
0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

30.07.2015 в 17:00:01

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

30.07.2015 в 17:22:09

Ну Вы и транжир!... Столько кабеля 4мм2 там, где достаточно было бы 2,5...

  • Номинал ВН нужен равный или больший вводного автомата в этажном щите
  • Вполне возможно, что оно уже стоит в этажном щите
  • фаза + нейтраль
  • ВДТ = УЗО; АВДТ = Автомат + ВДТ = Дифф.
  • Преимущество в более низкой цене
  • Не нужно
  • хз
  • Для собственного спокойствия можно и поставить (если под фильтром напряжения Вы подразумеваете реле контроля напряжения)
0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.07.2015 в 18:04:11

kj написал : Какой номинал нужен для выключателя нагрузки, нужен ли он вообще в щитке?

  • если есть свободный доступ к этажному щиту, то не обязательно.

kj написал : правильнее это делать им, а не автоматом, чтобы лишний раз не нагружать его контакты.

  • это вопрос сложный, некоторые полагают, что самое правильное - не ВА и не ВН, а вообще рубильник! А вообще механический ресурс больше у ВН, чем у ВА, но выключать его под нагрузкой не стоит.

kj написал : Какой номинал нужен для входного УЗО? Нужно ли оно вообще? Где-то прочитал, что лучше его делать, несмотря на диффы и УЗО ближе к потребителям

  • Моё ИМХО такое, что в квартирных условиях - оно не нужно (при наличии защиты на всех линиях), а если уж и ставить, то только селективное (имеющее задержку срабатывания по времени, чтобы дать возможность сработать нижестоящим УЗО) и только в этажный щит (чтобы защитить вводной кабель от возгорания).

pic_Nick написал : Преимущество в более низкой цене

  • если под одно УЗО завести несколько линий, ну и да - с диагностикой немного по-проще. В остальном с pic_Nick согласен.
0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.07.2015 в 20:38:01

ОПС,измельчитель,тёплый пол, электричество на балкон(лоджию), душ.кабину(джакузи), аквасторож, РН, индикацию планируете?

Встречал термины "Дифференциальный автоматический выключатель" и "Дифференциальный выключатель нагрузки" в чем различие? Первое УЗО + Автомат в одном флаконе АВДТ (диф автомат) Второе одно УЗО без защиты отКЗ и перегрузе ВДТ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

31.07.2015 в 11:52:14

Спасибо всем за оперативные и понятные ответы, приятно удивлен!

pic_Nick написал : Для собственного спокойствия можно и поставить (если под фильтром напряжения Вы подразумеваете реле контроля напряжения)

Да, я про реле контроля напряжения. Где правильно его ставить, перед автоматами или после?

Alarm написал : если под одно УЗО завести несколько линий, ну и да - с диагностикой немного по-проще. В остальном с pic_Nick согласен.

Вот в связи с этим вопрос еще по УЗО - чем меньшая чувствительность, тем меньше шансов получить серьезный удар током в случае его утечки на корпус прибора, но больше шансов "ложного" срабатывания? Я где-то вычитал, что для одиночного потребителя нужно ставить УЗО 10 мА, для группы 30 мА, а вводное на весь щиток 100-300 мА. Но если для человека опасен ток уже 10 мА, то какой смысл ставить 30 мА и тем более 100-300 мА УЗО, ведь в случае чего они не спасут. В общем, как правильно выбрать чувствительность УЗО и есть ли смысл его ставить на группу потребителей с большой чувствительностью?

megrad написал : ОПС,измельчитель,тёплый пол, электричество на балкон(лоджию), душ.кабину(джакузи), аквасторож, РН, индикацию планируете?

  • ОПС - охранно пожарная сигнализация? От застройщика в прихожей висят её датчики, я ничего дополнительного делать не думал. В этом вопросе полный ноль - не знаю, нужно ли делать что-то дополнительное
  • Про измельчитель задумывались, но пока решили не делать, дальше - все может быть
  • От теплых полов отказались
  • На балконе есть освещение от застройщика, дополнительного ничего делать не думаем
  • Лоджию утеплили, провели розетки и дополнительный свет. Здесь нужно что-то особенное предусмотреть?
  • Душевой кабины и джакузи не будет
  • Для аквасторожа сделал розетки у обоих стояков. Одна запитана совместно с бойлером, вторая от кухонной группы розеток. Тут требуется что-то особенное?
  • Что такое РН?
  • Индикация чего?
0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

31.07.2015 в 12:21:22

Еще вопросы у меня :)

  • Если собирать на АВДТ, а не ВДТ + автомат, то мне не попадались в продаже устройства с характеристикой срабатывания B, только C. При этом, много где пишут, что для жилых помещений нужно использовать B, а C допустимо только для силовых потребителей типа кондиционера, плиты, духовки. На сколько критично использовать именно B, а не C? Это может быть еще одним поводом задуматься насчет схемы ВДТ + отдельный автомат?
  • В умных статьях и роликах на youtube говорят, о необходимости наличия защиты от обрыва нуля на АВДТ/ВДТ. В характеристиках продаваемых устройств от разных марок я не встречал упоминания об этой характеристике. В современном мире это само-собой разумеющийся функционал у производителей типа Schneider и Legrand или же это доступно только у очень дорогих моделей? А у более дешевых EKF?
0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

31.07.2015 в 12:58:47

kj написал : Да, я про реле контроля напряжения. Где правильно его ставить, перед автоматами или после?

Сразу после вводного автомата/рубильника.

kj написал : Про измельчитель задумывались, но пока решили не делать, дальше - все может быть

Тогда розетку для него в предполагаемом месте установки предусмотрите.

kj написал : мне не попадались в продаже устройства с характеристикой срабатывания B

А они есть ссылка, только дорого и под заказ.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.07.2015 в 15:17:59

ОПС - охранно-пожарная сигнализация С датчиками понятно, я про охранку. Для аквасторожа сделал розетки у обоих стояков. Одна запитана совместно с бойлером, вторая от кухонной группы розеток. Тут требуется что-то особенное? То есть лишь бы. В идеале отдельную линию с выключателем. Уехали на долго щёлк выключателем и стояки перекрыты. Либо такой аквасторож http://аквасторож.рф/nachalo.htm Что такое РН? Реле напряжения ставится после счётчика перед автоматами. Индикация чего? Напряжения или тока. Либо просто лампочка ссылка либо прибор ссылка Это не обязательно, так для информативности.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.07.2015 в 19:20:03

Про УЗО : вычитали вы в целом правильно. Только с одной поправкой - УЗО на 100-300мА должно быть селективным - иначе при утечке на одной линии можно остаться без света вообще, а если УЗО 100-300мА стоит в запертом щите на лестничной клетке (как сейчас модно в новостройках ) и ключей у вас нет - можно поиметь массу проблем. Про номиналы УЗО : Важно понять следующие :1) УЗО не ограничивает ток через человека, его номинал показывает только величину тока ( весьма условно - в реальности уставка для УЗО 30мА колеблется от 15 до 29мА -зависит от производителя/серии изделия ) при которой оно начнет срабатываеть. Но на срабатывание нужно время, поэтому реальный ток через "поциента" будет значительно больше, что не страшно, так как время протекания тока от начала срабатывания до его конца исчезающе мало. Однако его хватит для срабатывания вышестоящего УЗО на 100 или 300мА если оно не селективное. 2) Принято считать, что не опасным для большинства человеков является длительный(секунды) ток до 30мА ( это тоже весьма условно - старец с кардиостимулятором или малый ребёнок погибнут гораздо раньше ). Следовательно все УЗО с номиналом выше 30мА человека как бы не спасут, а нужны они только для пожарной безопасности ( при больших утечках выделяется изрядно тепловой энергии - что часто приводит к пожарам ). Что касается УЗО на 10мА - их достоинство является их же недостатком : дело в том, что в любой эл. установке есть " естественные" утечки, даже просто с проводов с исправной изоляцией и поэтому если линия достаточно разветвленна и/или длинна - возможны ложные срабатывания, причем по мере старения эл. уст. частота их увеличивается. Производители рекомендуют их ставить в палатах больниц, детских учреждениях и т. д.

0
kj
kj
Новичок

Регистрация: 29.07.2015

Москва

Сообщений: 12

04.08.2015 в 19:37:46

pic_Nick написал : Тогда розетку для него в предполагаемом месте установки предусмотрите.

Ага, нужно добавить, спасибо.

megrad написал : С датчиками понятно, я про охранку.

Про охранку не задумывался. Будет мне еще тема для размышления, благодарю.

megrad написал : Напряжения или тока. Либо просто лампочка ссылка либо прибор ссылка Это не обязательно, так для информативности.

Понятно. Да, лишним не будет.

Alarm, спасибо за ликбез. Я нашел методику расчета тока утечки буду просчитывать у себя.

Переделал свою схему, сделав на УЗО + автомат и привел к реально существующим устройствам из линейки Schneider Acti 9. С нынешними ценами получилось 37 т.р., что для щитка мне кажется перебором. Как грамотнее удешевить? Отказаться от УЗО на кондиционерах и освещении, убрать ВН? Все это даст -5.5 т.р. Изделия других именитых западных компаний стоят не дешевле, а то и дороже. Понимаю, вопрос холиварный, но стоит ли экономить и использовать комплектующие EKF или может еще какие более бюджетные, но с нормальными характеристиками? Вроде бы АВДТ-63 выглядят неплохо по характеристикам - электромеханическое УЗО типа А, предельная коммутационная способность 6кА. Понятно, что наверняка уступает западным аналогам и по ТТХ и по надежности, но цена в 3 с лишним раза ниже. Есть шансы, что оно будет выполнять свою функцию?

PS. В таблице щиток на 24 модуля для слаботочки.

Edit: Случайно прикрепил и старую и новую схемы к сообщению, как убрать картинку при редактировании не пойму.