slonikdva
slonikdva
Местный

Регистрация: 07.10.2007

Елгава

Сообщений: 278

30.07.2015 в 21:44:30

Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютеров суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ? :help

0
хунта
хунта
Резидент

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

30.07.2015 в 21:54:51

Обычный кабель 3*2,5 и автомат 16А в полне хватит. Вы уверены что общая мощность 1.7кВт

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.07.2015 в 23:46:06

Это сколько линий должно быть или удлинителей), или блоков розеток) В10А хватит на всё) Однако есть вероятность,что с мощностью ТС заблуждается).

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

31.07.2015 в 05:14:00

это на один комплект 85 ватт из них 40 ватт на монитор Но. Суть не в этом. Автомат защищает кабель, а не нагнрузку

0
танкомастер
танкомастер
Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

31.07.2015 в 09:26:26

slonikdva, уточните что это будет за объект: времянка на конференцию или помещение общего пользования.Вообще рекомендовал бы разбить потребители на несколько групп,чтоб не бегать лишний раз включать автомат. при одновременном включении 2-4 буков бывают такие скачки тока ,что и 32А отключается.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.07.2015 в 09:36:07

SB3 написал : Однако есть вероятность,что с мощностью ТС заблуждается

  • Именно! Хотя комп компу -рознь. Мой под нагрузкой жрёт примерно 400Вт, не считая монитора!

SB3 написал : В10А хватит на всё)

  • хар-ка В, в данном случае, зло! Ибо:

танкомастер написал : при одновременном включении 2-4 буков бывают такие скачки тока ,что и 32А отключается.

. - У компов большие пусковые токи!

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

31.07.2015 в 09:54:17

несколько групп сделать, кабель 3*2,5 и автомат 16а

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

31.07.2015 в 10:23:30

1700 Вт при cos fi = 0.83 (такой, например, у фениксовских БП серии Quint - не очень хороший пример, это высококачественный БП, в отличие от ноутбучных и cos fi они честно указывают) S = 2048 ВА.

Ток: 9,3 А (считаю ток исходя из U = 220 В, хотя в розетке 230 - так лучше для расчетов).

Выходит что надо ставить 10.

ВТХ такого автомата обязательно должна быть С.

Гр****ые китайские импульсники имеют нехилый пусковой ток, B скорее всего будет вышибать при включении автомата.

Но! По своей практике рекомендую вам ставить 16С (сам был свидетелем как 10С вышибало при пуске от БП трех контроллеров, там БП ватт на 300 в каждом!), да и кабель у вас на розетки будет 2.5 так что все ок.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

31.07.2015 в 10:54:04

Евгений77 написал : несколько групп сделать, кабель 3*2,5 и автомат 16а

Самое разумное решение. Каждое рабочее место обрастен удлинителями, в которые нужно будет включить принтер, настольную лампу,... электрочайник. Потом прижмется стулом провод удлинителя... все, весь отдел отдыхает? :)

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

31.07.2015 в 11:57:49

cooler.od написал :

Евгений77 написал : несколько групп сделать, кабель 3*2,5 и автомат 16а

Самое разумное решение. Каждое рабочее место обрастен удлинителями, в которые нужно будет включить принтер, настольную лампу,... электрочайник. Потом прижмется стулом провод удлинителя... все, весь отдел отдыхает? :)

Есть столы, уже оборудованные разветвителями сети с выключателями. Гляньте сайт Актакома, Викинга. Всё аккуратно, безопасно.