Добрый день Прочитал на форуме теорию по заземлению, но тем не менее остались некоторые вопросы.

0
chekalin-v
chekalin-v
Местный

Регистрация: 04.11.2009

Челябинск

Сообщений: 380

31.07.2015 в 10:19:33

Новый частный дом. На вход идет 4 жильный СИП кабель. Судя по всему 3 фазы + PEN (Три фазы точно. Со слов местного электрика слышал фразу типа "у нас на подстанции и так все заземлено, поэтому можно просто ноль и землю в щитке соединить") В землю закопаны три металлических штыря и соединены между собой. От них железной пластиной идет подвод к металлическому щитку на улице, где стоит счетчик и куда приходит кабель со столба. На данный момент в доме в розетках PE присоединен, в щите PE находится шина с PE, но она висит "в воздухе". Т.е. "земли" на этой шине нет. Сделали на будущее, до момента создания правильного заземления. Исходя из теоретических знаний из темы 'HELP по заземлению и безопасности", правильной является организация заземления TN-C-S.

Но, как я понял по картинке, нужно к одной шине присоединить PEN, который приходит со столба и провод, который приходит с вбитых в землю штырей. Затем, N + L идут во вводной автомат. В моем случае, провода со столба идут сразу в счетчик. От счетчика выходят провода на трехмодульный автомат, который прерывает только фазы, а N идет на шину. Таким образом, N автоматом не прерывается.

Подскажите, я правильно понимаю, что N вполне себе может не прерываться вводным автоматом, если он стоит после счетчика, и все что мне сейчас нужно сделать, это присоединить провод от штырей заземления к существующей шине PEN, а также от шину PEN соединить с шиной PE? Дополнительно в этой же теме обозначу следующие проблемы, так как они вроде тоже связаны с заземлением. Заметили, что как будто бы при мытье рук, если есть на теле ранки, то пощипывает током. Как я писал выше, заземления нет, но из розетки PE подведено к щитку на шину. Померил напряжение. Между фазой и корпусом нагревателя - 220 В. Хотя заземление в щитке не подсоединено с PEN. Между корпусом и N - 70 Вольт. На проводе от розетки к нагревателю установлено заводское УЗО. Не могу сообразить, что здесь неисправно. Подозреваю, что пощипывания током как раз из за этих 70 вольт. Здесь действительно есть неисправность? Не должно ведь быть напряжения между корпусом и N? Если в итоге заземлить, то проблема пощипывания должна исчезнуть, или выбъет автомат или УЗО?

Спасибо.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.07.2015 в 11:03:42

chekalin-v написал : Померил напряжение. Между фазой и корпусом нагревателя - 220 В. Хотя заземление в щитке не подсоединено с PEN. Между корпусом и N - 70 Вольт. На проводе от розетки к нагревателю установлено заводское УЗО. Не могу сообразить, что здесь неисправно.

Всё исправно, кроме заземления в доме. Современные стандарты разрешают вполне ощутимый ток утечки для электроприборов, спроектированных в расчёте на заземление в доме. Хуже того, для стационарных электроприборов без вилки - печей, электроплит - разрешён заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус.

Вдобавок, Вы уже сделали и соединили разводку заземления без самого заземления. Тем самым, Вы собрали вместе токи утечки от всех приборов, включённых в розетки. Более правильный вариант - не подключать земляной провод в розетках до того, как он подключён куда надо на щите.

Ваши планы разумны. Да, забиваете собственное заземление и подключаете к нему ноль из СИПа. Все условия для безопасной работы системы заземления TN-C-S у вас выполнены.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.07.2015 в 14:44:39

AlexeyL написал : Хуже того, для стационарных электроприборов без вилки - печей, электроплит - разрешён заведомо смертельный для человека ток утечки на корпус.

Вот напугали! Инфу сами где откопали или помогли арифметические расчёты из СП31-110. Для справки, эти рассчёты не имеют ничего общего с понятием "разрешённый ток утечки."

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

31.07.2015 в 15:47:16

sergey_sav написал : Инфу сами где откопали

Инструкции к печам Harvia тут цитировались много раз. "УЗО не применять, может выбивать". И народный опыт подтверждает, что отдельные экземпляры при просушке выбивают и 30, и 300 мА.

Упомянуто в инструкции - значит, разрешено стандартом. Иначе не разрешили бы продавать ни в Европе, ни в России. Выбивает 100 мА, и время (просушки) измеряется минутами - значит, гарантированно смертельно при пути тока в человека вместо заземления.

Но, повторяю, это техника, которая включается не в розетку, и поэтому при правильной установке имеет надёжное ззаемление. Заземление через дойчерозетку надёжным не является, и у техники с дойчевилкой ток утечки обязан быть в пределах тока неотпускания. Конкретно, разрешено 3 мА на один электроприбор; вполне ощутимо на одиночном приборе, и может опасно при объединении токов через разводку PE без реального заземления.

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

07.09.2017 в 14:07:11

Приветствую. Аналогичный сабжу вопрос. Есть дом в деревне (деревянный). Сейчас заземления нет никакого. Планирую сделать свое (уголки, стальная полоса, вот это всё). Вопрос вот в чём. Лет несколько назад, когда деревня стала Новой Москвой, в деревне заменили ВЛ со столбами. Теперь она на СИП и новые столбы заземлены, по крайней мере несколько ближайших. Отвод к дому P+N, счётчик в доме. Когда ввод меняли, разрешили поставить перед счетчиком 2P автомат. И теперь я вот думаю, соединять ли мне после счетчика N проводник со своей землей, когда я её сделаю? До счетчика вряд ли мне разрешат это сделать?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2017 в 16:39:04

so1aris написал: Когда ввод меняли, разрешили поставить перед счетчиком 2P автомат. И теперь я вот думаю, соединять ли мне после счетчика N проводник со своей землей, когда я её сделаю?

Нет, после счётчика категорически нельзя ничего соединять со своей землёй. Потому что автомат перед счётчиком 2P, и "защитная нейтраль" кончается на вводных клеммах этого автомата.

Кроме того, многие современные однофазные счётчики умеют учитывать ток в нуле, и при заземлении нуля после счётчика могут накрутить вам много лишнего за совершенно чужой ток уравнивания.

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

07.09.2017 в 16:53:32

AlexeyL написал:

so1aris написал: Когда ввод меняли, разрешили поставить перед счетчиком 2P автомат. И теперь я вот думаю, соединять ли мне после счетчика N проводник со своей землей, когда я её сделаю?

Нет, после счётчика категорически нельзя ничего соединять со своей землёй. Потому что автомат перед счётчиком 2P, и "защитная нейтраль" кончается на вводных клеммах этого автомата.

Кроме того, многие современные однофазные счётчики умеют учитывать ток в нуле, и при заземлении нуля после счётчика могут накрутить вам много лишнего за совершенно чужой ток уравнивания.

AlexeyL, вооот, что-то такое я и подозревал. Спасибо.

А на счет разрыва защитной нейтрали, то что так делать не разрешается, это я знаю. Но в чём тут проблема не очень понимаю? При отключении PEN моя-то земля останется, в чем тут подвох?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

07.09.2017 в 17:42:17

so1aris написал: При отключении PEN моя-то земля останется, в чем тут подвох?

Подвох в оставшемся подключении рабочего нуля к местному заземлению в вашем щите. Заземление пытается полностью выполнять функции рабочей нейтрали для всех работающих в доме нагрузок, но сопротивление его слишком велико для этой цели: в лучшем случае единицы ом вместо десятых долей ома.

Правила по этому поводу говорят так: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

0
so1aris
so1aris
Новичок

Регистрация: 08.05.2014

Москва

Сообщений: 67

07.09.2017 в 17:56:02

Точно, то что рабочий ноль будет на земле сидеть я как-то и упустил