valkiria_dan
valkiria_dan
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ивантеевка

Сообщений: 543

06.08.2015 в 13:37:43

Здравствуйте еще раз. Пытаюсь сочинить схему щитка для однокомнатной квартиры. Получается как-то маньячно, но я уже не знаю, что можно тут сократить. Только отдельные линии типа розеток коридора выкинуть, но минус один-два автомата не спасут отца русской демократии, зато сильно затруднят локализацию проблемных мест. Примечания:

  1. Вместо стационарной варочной планируется набор мобильных плиток, т.к. готовка разбрелась по альтернативным устройствам типа мультиварки, плита используется редко и отдавать ей большой кусок столешницы жалко.
  2. УЗО на свет стоит 25А, хоть это и много. Ориентировочно глядела по ассортименту ABB и не нашла устройств типа A на 16А и 30мА. АС ставить не хочется, т.к. половина светильников точно будут светодиодными, а это уже выпрямители и прочее хозяйство, которое АС не по зубам.
  3. После выкидывания из схемы еще парочки УЗО :) не знала, куда приткнуть теплый пол кухни. Получался он... в общем, ни в Красную Армию. В итоге присобачила его под УЗО лоджии, хоть это и рушит логику отдельных УЗО для влажных помещений.

После натужного скрипа мои мозги выдали вот это: схема щитка

0
valkiria_dan
valkiria_dan
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ивантеевка

Сообщений: 543

06.08.2015 в 13:39:54

Форум опять наглухо глючит, отредактировать не могу. Забыла дописать последнюю фразу. В общем, есть ли какие-то ошибки, можно ли как-то усовершенствовать схему?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.08.2015 в 13:43:22

И всё это в квартире, где даже не будет варочной панели. :cool: Зачем вам 9 групп в так называемой кухне? И три на лоджии? Что дает подключение базы робота-пылесоса и аквариума к разным АВ? Три группы в коридоре, которого практически нет, одно название. 7 узо и 20 автоматов на маленькую однокомнатную квартирку, где хватило бы 5 групп на всё, - это где-то за гранью. Хотя и прикольно. :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2015 в 13:58:13

valkiria_dan, почему вы не хотите нанять нормального электрика? это не так дорого как кажется.

Штраборезом и перфоратором тоже сами работать будете? Я вам скажу - даже мужику тренированному это не так легко как кажется.

Все УЗО надо заменить на номинал 63А. Их количество поражает воображение - на однушку два, ну самый максимум 3 УЗО. Три линии на лоджию - очень жирно, на самом деле обычно хватает и одной. На стиралку лучше C16. Холодильники и аквариум мимо главного рубильника, их либо под дифы, либо под одно УЗО + АПВ. Второй вариант сильно лучше но и сильно дороже. Зачем на коридор 2 линии розеток? Одной за уши хватит.

Про ДСУП не забыли??

На кухню - одна линия розеток, отдельная линия на ПММ и отдельная на духовку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

valkiria_dan
valkiria_dan
Местный

Регистрация: 14.04.2014

Ивантеевка

Сообщений: 543

06.08.2015 в 14:01:41

То, что робот-пылесос стоит под общим рубильником. А если отключить питание аквариума, по возвращении получится тухлая вода, дохлые рыбки кверху брюхом и много-много вони. Я таких тухляков в бытность оформителем навыгребалась вдоволь. Потом дня по три отмыться не можешь от запаха дохлятины. Сколько проветривались квартиры, я даже предположить боюсь.

9 групп, потому что там дофига техники выходит. Или предлагаете духовку (которая едва-едва в 16А лезет) включить вместе с посудомойкой, а кондиционер с чайником, и еще свет к ним запихнуть с теплым полом? Чтобы все резво и одновременно отключилось, причем непонятно было, что именно вызвало проблему?

Лоджия - полноценный кабинет. Вот оттуда сейчас и пишу. Практически еще одна комната. Там как минимум комп всегда включен, еще зарядники бывают всякие, в жару вентилятор, швейная машинка. Так что розетки там не для проформы, а реально нужны. Теплый пол, насколько я поняла, не отдельной линией - не комильфо. Свет - ну... это как раз то, что, наверное, можно к розеткам присоединить, да. Но под него уже проложен кабель 3х1.5. То есть, автомат 16А на все уже не поставишь. А 10А на такую комбинированную линию сомнения берут, хватит ли.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.08.2015 в 14:10:43

valkiria_dan написал : То, что робот-пылесос стоит под общим рубильником.

А его разве нельзя как-то вынести из-под общего рубильника, чтобы он мог жить своей жизнью и в ваше отсутствие?:) А заодно и розетки коридора вместе с сушилкой. Собственно говоря, самые опасные в пожарном плане линии вы уже сделали "неотключаемыми", так что особого смысла в вашем модном рубильнике нет. Разве что свет погасить уходя. :)

valkiria_dan написал : Или предлагаете духовку (которая едва-едва в 16А лезет)

Вам можно смело использовать вдвое менее мощную духовку. . Более-менее нормально выглядит комната, как ни странно. И то можно кондиционеры на одну линию спокойно посадить.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2015 в 14:19:16

Спросить совета, но не для того чтобы полушать, а для того чтобы начать доказывать свое мнение (причем не правильное) - это так по-женски..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2015 в 14:22:08

Кстати, вы в курсе что только не самые дорогие УЗО Legrand вам обойдутся в 17,5 тысяч? А если это будет АББ или Шнайдер...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

06.08.2015 в 14:24:31

Alexey_Spb написал : Кстати, вы в курсе что только не самые дорогие УЗО Legrand вам обойдутся в 17,5 тысяч? А если это будет АББ или Шнайдер...

Я бы поставил ИЕКЪ. Намного дешевле и красивее, желтенькие. Трёх более чем достаточно.

0
wa-ss
wa-ss
Местный

Регистрация: 09.07.2015

Ангарск

Сообщений: 128

06.08.2015 в 14:25:04

Если не возражаете, здесь спрошу. Почему некоторые специалисты так негативно относятся к количеству отдельных линий? В масштабах небольшой квартиры перерасход кабеля по карману бьет не сильно, автоматы дешевые - почему это плохо? Зачем "сажать кондиционеры на одну линию", когда цена вопроса, условно, сто рублей?

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.08.2015 в 14:26:34

Потому что это неоправданно ничем.

Ну правда.

Это как купить запорожец и покрывать его золотом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу