valkiria_dan написал :
зато сильно затруднят локализацию проблемных мест.
Если это однополюсный автомат - без отключения нулей мало поможет количество линий под УЗО.
valkiria_dan написал :
В общем, есть ли какие-то ошибки, можно ли как-то усовершенствовать схему?
Есть.
Так как проводка вся с ноля прокладываться будет,составляете список потребителей и группируете по принципу территориальности,учитывая одновременность использования и удобство,а после этого секвестируете количество линий до разумной достаточности и в результате остаётся разумный минимум и немного няшек,в виде холодильников с морозильниками и аквариума(кстати,УЗО на 10 мА на него - очень рисковано).
И получится не как у вас в таблице - линия вытяжки хз Вт(там как правило 150 -300),а просто линия розеток,линия плиты,линия свет и линия ДШ,ну ПММ по желанию.Вы не надейтесь ,что если у вас автомат на 16 А,то он при 17 отвалится,может и 30 тянуть при особых условиях(активное охлаждение,о как!).