08.08.2015 в 20:23:37
Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?
08.08.2015 в 20:43:44
SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?
Что курите? Автомат греется только от перегруза или плохого контакта. Задержка срабатывания отражена в буквах В,С,D.
Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3 Автор: Kamikaze Так что толщина, вернее сечение кабеля на отключающую способность ни как не влияет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.08.2015 в 20:53:49
это Вы про защиту от КЗ говорите или про защиту от перегрева ? я про второе
08.08.2015 в 20:58:16
SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника
Если вы возьмёте любой дешовенький мультиметр и замерите значение сопротивления от одной клеммы автомата до другой - вы сильно удивитесь полученному результату.А вот это
megrad написал : Автомат греется только от перегруза или плохого контакта.
таки правда,странные вещи происходят при не поджатых клеммах,иногда и тушку автомата отковырять от дин-рейки не получается,зело пластик текуч.
И это пройдёт ...
08.08.2015 в 23:29:27
SergeyE написал : это Вы про защиту от КЗ говорите или про защиту от перегрева ? я про второе
Мда. У автомата нет защиты от перегрева. У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя. Т.е. цифра (характеристика теплового расцепителя) указывает на длительно допустимый ток автомата. Для автомата нагрев это уже аварийный режим. Либо подвело качество сборки, либо не протянули контакты, либо на линию, которую защищает автомат повесили много потребителей. Мин. обугливание автомата и сплавившейся кабель линии, мах. пожар.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.08.2015 в 00:29:43
megrad написал : У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя.
как автомат отслеживает длительность перегрузки в отсутствие КЗ ?
09.08.2015 в 00:41:59
AndyMirror написал : автоматы вообще не должны греться.
Да щаззз... не должны греться.. зря чтоль понижающие коэф. для АВ придуманы...
09.08.2015 в 09:30:35
SergeyE написал :
megrad написал : У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя.
как автомат отслеживает длительность перегрузки в отсутствие КЗ ?
Биметалической пластиной.
График зависимости время срабатывания от величины тока для В,С,D
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.08.2015 в 10:07:46
megrad написал : Биметалической пластиной.
вот про нее я и думал - а она-то от чего греется, чтобы сработать, к примеру, через 3 часа после включения какой-нибудь теплопушки ?
сопротивление померил - ИЭК 6А=2 Ом, старый черный автомат 16А=2.1 Ом
09.08.2015 в 10:37:39
6А, 2 Ом Р=IхIхR Итого 72 Вт (мощность, рассеиваемая на АВ), 12 В падение напряжения - да автомат расплавится. Либо что то не то с измерением, либо в АВ подгорели контакты. . Вот только что измерял новые ИЭК : В6 = 0,1 Ом, у В10 и В16 еще меньше.
09.08.2015 в 10:39:16
Перегруз. Чем меньше превышение по току, тем дольше не срабатывает автомат.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.08.2015 в 11:34:11
SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?
В автомате, в норме, должна греться только биметалл.пластина. Но если провод тонкий или контакты не протянуты, то они будут "догревать" автомат и он будет срабатывать раньше.
09.08.2015 в 11:47:18
SergeyE написал : сопротивление померил - ИЭК 6А=2 Ом, старый черный автомат 16А=2.1 Ом
Что-то не то,это
Микитович написал : новые ИЭК : В6 = 0,1 Ом, у В10 и В16 еще меньше.
ближе к истине,то есть очень малая величина,а если контакт плохо прижат - то и больше ,чем вы намерили, бывает.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу