SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

08.08.2015 в 20:23:37

Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2015 в 20:43:44

SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника, т.е. чем толще подключенный провод, тем меньше он греется/позже сработает ?

Что курите? Автомат греется только от перегруза или плохого контакта. Задержка срабатывания отражена в буквах В,С,D.

Буквы В, С, D, G ... в обозначении автомата перед номиналом характеризуют кратность уставки ЭмР (отсечки) к номиналу автомата. Кратности следующие: В - 3...5 С - 5...10 D - по ГОСТ Р - 10...50, большинство производителей заявляет диапазон 10...20. G - 6,4...9,6 (КЭАЗ ВМ40) K - 8...14 L - 3,2...4,8 (КЭАЗ ВМ40) Z - 2...3 Автор: Kamikaze Так что толщина, вернее сечение кабеля на отключающую способность ни как не влияет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

08.08.2015 в 20:53:49

это Вы про защиту от КЗ говорите или про защиту от перегрева ? я про второе

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

08.08.2015 в 20:58:16

SergeyE написал : Автоматы греются от клемм или от внутреннего проводника

Если вы возьмёте любой дешовенький мультиметр и замерите значение сопротивления от одной клеммы автомата до другой - вы сильно удивитесь полученному результату.А вот это

megrad написал : Автомат греется только от перегруза или плохого контакта.

таки правда,странные вещи происходят при не поджатых клеммах,иногда и тушку автомата отковырять от дин-рейки не получается,зело пластик текуч.

0

И это пройдёт ...

AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

08.08.2015 в 21:27:58

megrad написал : Что курите?

Наверное, денёк жаркий сегодня. / ТС - автоматы вообще не должны греться.

megrad написал : Автомат греется только от перегруза или плохого контакта.

Да.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2015 в 23:29:27

SergeyE написал : это Вы про защиту от КЗ говорите или про защиту от перегрева ? я про второе

Мда. У автомата нет защиты от перегрева. У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя. Т.е. цифра (характеристика теплового расцепителя) указывает на длительно допустимый ток автомата. Для автомата нагрев это уже аварийный режим. Либо подвело качество сборки, либо не протянули контакты, либо на линию, которую защищает автомат повесили много потребителей. Мин. обугливание автомата и сплавившейся кабель линии, мах. пожар.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.08.2015 в 00:29:43

megrad написал : У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя.

как автомат отслеживает длительность перегрузки в отсутствие КЗ ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7167

09.08.2015 в 00:41:59

AndyMirror написал : автоматы вообще не должны греться.

Да щаззз... не должны греться.. зря чтоль понижающие коэф. для АВ придуманы...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.08.2015 в 09:30:35

SergeyE написал :

megrad написал : У автомата есть защита от перегруза. Цифра соответствует значению тока (в амперах) теплового расцепителя.

как автомат отслеживает длительность перегрузки в отсутствие КЗ ?

Биметалической пластиной. График зависимости время срабатывания от величины тока для В,С,D ссылка Надо помнить, чем чаще автомат срабатывает, тем быстрее он выйдет из строя.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

09.08.2015 в 10:07:46

megrad написал : Биметалической пластиной.

вот про нее я и думал - а она-то от чего греется, чтобы сработать, к примеру, через 3 часа после включения какой-нибудь теплопушки ?

сопротивление померил - ИЭК 6А=2 Ом, старый черный автомат 16А=2.1 Ом

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

09.08.2015 в 10:37:39

6А, 2 Ом Р=IхIхR Итого 72 Вт (мощность, рассеиваемая на АВ), 12 В падение напряжения - да автомат расплавится. Либо что то не то с измерением, либо в АВ подгорели контакты. . Вот только что измерял новые ИЭК : В6 = 0,1 Ом, у В10 и В16 еще меньше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу