rude2007
rude2007
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Москва

Сообщений: 3

20.08.2015 в 12:17:18

Добрый день!

Вернулся после выходных домой - пахнет паленным и нет верхнего света.Все автоматы активны. В квартире из потребителей был только холодильник. Пришел электрик из ЖК и не смог назвать причину аварии, кроме того что "так бывает".

Какая может быть причина? И вопрос следующий за первым - как обезопасить себя в будущем от подобного?

Фото приложил.

Спасиюл

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.08.2015 в 12:29:27

rude2007 написал : Фото приложил

Сгоревший клеммник на фото видно. Но непонятно, какой именно провод идёт через сгоревшие контакты. Фаза, ноль или земля? И непонятно,где шинка заземления в щитке. Многочисленные жёлто-зелёные провода есть, но куда они включены? Поэтому требуется схема.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

20.08.2015 в 12:29:28

rude2007

На освещение двух-проводка (нет жилы PE)?

Нулевая шинка, висящая на проводах, впечатляет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.08.2015 в 12:32:53

Сильнейший нагрев в клеммнике. Причин может быть две, может они вместе всё и сотворили: несоответствие сечения проводника току, плохой контакт.

0
rude2007
rude2007
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Москва

Сообщений: 3

20.08.2015 в 12:40:04

Поговорил с инженером ЖК.

Претензия про сечения была не принята с формулировкой - "у нас согласованные проекты". Про плохой контакт - согласился и предложил мне каждый год заглядывать в щиток и самому проверять провода на предмет плохих контактов. Но вопрос - как избежать такого остается открытым(без проверки пальцем...)? Почему верхний свет не защищен автоматами ...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.08.2015 в 13:01:13

rude2007 написал : Но вопрос - как избежать такого остается открытым(без проверки пальцем...)?

Схему в студию! Любым способом, хоть от руки и фото. Слова про то, что загорелось под нагрузкой холодильником, прочитаны. Соответсвенно, сечение проводов - не причина.

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

20.08.2015 в 13:18:57

пригласить электрика и перебрать щиток, можно на нормальные автоматы.

rude2007 написал :

И вопрос следующий за первым - как обезопасить себя в будущем от подобного?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

20.08.2015 в 13:36:51

Стандартный щиток П44т - В клеммнике - левый верхний отвод нуля на УЗО розеточной сети, правый верхний ввод нуля, левый нижний электроплита, правый нижний - свет и звонок. Соответственно ввод нуля был плохо затянут.

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

20.08.2015 в 13:47:08

ВТБ! написал : Нулевая шинка, висящая на проводах, впечатляет

Нулевая шинка не на проводах висит, она прикручена. Просто криво, поэтому кажется, что висит.

Похоже, что да. Плохо был затянут клеммник. И подгорал, он, видимо, давно по чуть-чуть. И в конце концов совсем отгорел. А автоматы не сработали, потому что никакого замыкания же не было, они и не должны были сработать. И УЗО тоже не должно было срабоать. Короче, на автоматы грешить не надо, ничего и не должно было сработать. Просто контакт плохой был в клеммнике.

0
rude2007
rude2007
Новичок

Регистрация: 20.08.2015

Москва

Сообщений: 3

20.08.2015 в 14:30:13

Спасибо. Итого: покупаю клеммник, вызываю электрика, прошу заменить и по возможности проверить остальные крепления.

Огромное СПАСИБО всем откликнувшимся! Для меня столь оперативные и компетентные ответы - большой сюрприз на просторах РУНЕТА.

Удачи Всем!!!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.08.2015 в 21:54:03

swerer написал : они и не должны были сработать.

А по теплу,не?

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу