Lind77
Lind77
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Москва

Сообщений: 6

30.08.2015 в 23:20:35

Здравствуйте Планируется установка щитка в квартире и замена вводных автоматов. Сейчас в подъезде стоит 25А, счетчик Smart IMS np515.23d-1e1alni 5(80)А. Можно ли заменить вводной автомат на 32 или 40 (двушка с газом в девятиэтажке)? Местным электрикам все равно, поставят что угодно. Покритикуйте пожалуйста следующую схему:

УЗМ51М---УЗО60А100---АВ32 ---Квартира--- ---УЗО40А30 АВ16(холод+сушилка) АВ16(розетки кухня) АВ16(розетки комнаты)

---ДА16/30(лоджия+ванная) ---АВ16(духовой шкаф) ---ДА16/30(ТП+бойлер+стиралка) ---АВ16(кондиционер х2) ---АВ16(свет комнаты) Кабель везде 3*2.5, вводной 6, щиток в квартире стоит на 12 мест. На лоджии один из кондиционеров + розетки и свет.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.08.2015 в 09:46:00

Lind77 написал : Можно ли заменить вводной автомат на 32 или 40

Всё зависит от сечение стояка. Хотя установка автомата с более высоким номиналом должна согласовываться.

Lind77 написал : -ДА16/30(ТП+бойлер+стиралка)

Не очень хорошее сочетание, типа всё в пихнуть в существующий щиток. Тогда смысл ставить на три первых автомата УЗО, поставте дифы-2 дин места сэкономите. ОПС, аквасторож, джакузи(душ.кибина), посудомой, измельчитель, отключаемые линии, индикация напряжения планируете? Один автомат на свет не слишком экономите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Lind77
Lind77
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Москва

Сообщений: 6

31.08.2015 в 11:26:24

В электросети предложили все решить с местным электриком, т.к. они занимаются только счетчиками. Можно ли рассчитать допустимую мощность на квартиру, учитывая что автомат на стояк (18 квартир): АЕ 2056М-10Р/(100А) 10Iн? Подозреваю, что придется оставить на 25А. -ДА16/30(ТП+бойлер+стиралка). Бойлер будет включаться только летом, на период отключения, а ТП: осень-весна.

megrad написал : Один автомат на свет не слишком экономите?

А если так: ---АВ16(свет комната 1,2, коридор)---ДА16/30(свет: лоджия, ванная, кухня + розетки на лоджии)? Согласен что не очень здорово пихать все в существующий щиток, но переделать уже проблематично. Может быть имеет смысл оставить одно узо в щитке и 12 автоматов в квартире? Из всего перечисленного, планируется только сигнализация, про отключаемые линии не совсем понял.

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

31.08.2015 в 22:03:35

Lind77, вообще, это решается не с электриком, а с главным инженером управляющей компании. На свет автоматы 10А - выключатели рассчитаны на ток 10А. Может имеет смысл потратить немного денег и поставить нормальный щит и разместить в нем нормальную автоматику? Диффавтоматы вы случайно не одномодульные ставить будете?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 08:22:21

Lind77 написал : про отключаемые линии не совсем понял.

Типа фишки (введено Элктрошаманом ссылка) лозунг уходя гасите всё, но холодильник и освещение в коридоре остаются. Выполняется отдельным рубильником.

Lind77 написал : Может быть имеет смысл оставить одно узо в щитке и 12 автоматов в квартире?

один из вариантов, но при сработке оной линии сотанится без питания вся квартира.

Lind77 написал : (свет: лоджия, ванная, кухня + розетки на лоджии)?

свет и освещение старайтесь не совмещать. Хотя бы одно питание на помещение должно остаться. Но Вам решать. Поверьте можно всё, но как не однократно напоминал участник форума "кроилово ведёт к попадалову". Вы бор за Вами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

01.09.2015 в 09:47:20

Lind77 написал : про отключаемые линии

это очередное "новаторство" придуманное не имеющими опыта ни в проектировании электроустановок, ни в их монтаже, ни в эксплуатации, а с первым сентября и экспертов тут поубавится

0

человек-электрик

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 10:21:30

jaja, а что будет с 1 сентября?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

01.09.2015 в 10:58:27

jaja написал :

Lind77 написал : про отключаемые линии

это очередное "новаторство" придуманное не имеющими опыта ни в проектировании электроустановок, ни в их монтаже, ни в эксплуатации, а с первым сентября и экспертов тут поубавится

Ну в этом какой-то здравый смысл есть, например в общепите некоторые торговые центры требуют при проектировании закладывать расцепитель, отключающий всю тепловую аппаратуру при нажатии специального выключателя, но оставляющий свет(правда это на случай аварии или пожара, но всё-же). В случае квартиры - идея в том, что-бы человек не выключал 10-15 автоматов, а выключил один, и мог спокойно уезжать куда - либо, оставив работать холодильник.

megrad написал : jaja, а что будет с 1 сентября?

В школу и ПТУ наверное эксперты вернутся )

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.09.2015 в 11:20:03

jaja написал : то очередное "новаторство" придуманное не имеющими опыта ни в проектировании электроустановок

У всех пром. вентиляторов рядом стоял пакетник безопасности. Чтобы при работе с агрегатом не пострадал ремонтник-своеобразная отключаемая линия.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Lind77
Lind77
Новичок

Регистрация: 30.08.2015

Москва

Сообщений: 6

01.09.2015 в 11:58:39

perf написал : Может имеет смысл потратить немного денег и поставить нормальный щит и разместить в нем нормальную автоматику?

Это крайний вариант, т.к. чистовая отделка почти закончена и штробить дополнительную нишу очень не хочется. Отключаемые линии это интересно, но для меня не актуально (каждый день этого делать не будешь, а уезжаю я редко). Хотя вывести холодильник и сигнализацию из под узо пожалуй стоит.

megrad написал : "кроилово ведёт к попадалову"

Очень хотел бы с Вашей помощью уменьшить вероятность этого попадалова. Насчет вводного автомата: решил пока оставить старый на 25А, пока будет рассматриваться заявление на увеличение мощности.

perf написал : Диффавтоматы вы случайно не одномодульные ставить будете?

Не думал про них, хотя, учитывая ограниченное место, очень помогли бы мне. Полагаю, от них лучше отказаться? С учетом всего, попробовал набросать следующую схему: УЗМ51М---УЗО60А100мА---АВ25(надеюсь временно) (100мА - не много ли, учитывая что холодильник, свет и кондеи защищены только им?) ---Квартира--- ---УЗО40А30мА АВ16(розетки кухня: микроволновка, вытяжка-без розетки) -может стоит перенести вытяжку, например к кондиционерам? АВ16(розетки комнаты: 2 ПК, 1TV + мелочи) ---ДА10/10мА(Свет: лоджия,ванная, коридор) ---АВ10(свет: комн1, комн2) ---ДА16/10мА(ТП+бойлер+стиралка+розетки на лоджии) ---АВ16(кондиционер х2) ---АВ16(Холод, сигнализация) ---АВ16(духовой шкаф) Не будет ли вышибать дифы 10мА?

0
perf
perf
Местный

Регистрация: 15.01.2014

Москва

Сообщений: 269

01.09.2015 в 12:03:42

Lind77, Нет смысла в дифах на 10мА в вашем случае. Я бы всё-таки увеличил нишу, если её аккуратно прорезать штроборезом или болгаркой вниз отделка не пострадает - рамка щита полностью закроет эти места.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.