Добрый день.
Помогите советом. В новостройке есть вводный кабель (из подъезда к щетку). Щиток пришлось перенести на 2 метра в сторону и кабеля не хватило. Электрик удлинил этот кабель (вводный до щитка в квартире ) клеммной колодкой.
и замотал изолентой. Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом. (полностью заменить кабель нельзя)
Спасибо за помощь.
Анна12 написал :
Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом.
Нет ,так делать нельзя,особенно таким идиотским способом. Лучше вообще завести в щиток новый кабель ,без соединений. И что значит "полностью заменить кабель нельзя"????
Анна12 написал :
Можно ли такой кабель удлинять таким способом?
При помощи такого клеммника, разумеется, нельзя, но вполне можно использовать сжимы У-739М, учитывая, что для соединения опрессовкой у вас нет ни навыков, ни опыта, ни материалов.
Само соединение нужно сделать в коробке примерно 100х100, которую убрать под штукатурку. Рекомендованные сжимы не нуждаются в протяжке.