Аватар пользователя
Анна12

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Мытищи

Сообщений: 20

09.09.2015 в 17:15:34

Добрый день. Помогите советом. В новостройке есть вводный кабель (из подъезда к щетку). Щиток пришлось перенести на 2 метра в сторону и кабеля не хватило. Электрик удлинил этот кабель (вводный до щитка в квартире ) клеммной колодкой. и замотал изолентой. Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом. (полностью заменить кабель нельзя) Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13211

09.09.2015 в 17:35:45

Анна12 написал : клеммной колодкой

фото есть?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2015 в 17:37:01

Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом?

Нельзя. Соединение нужно переделать на неразъемное с использованием обжима/сварки/пайки.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Анна12

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Мытищи

Сообщений: 20

09.09.2015 в 17:40:25

юра Т, фото соединения самого кабеля нет. но точно такая же клема используется в щетке http://s020.radikal.ru/i715/1509/6b/a7a0f173ba62.jpg только там тройная идет.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2015 в 17:50:13

Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом? или лучше переделать другим способом.

Нет ,так делать нельзя,особенно таким идиотским способом. Лучше вообще завести в щиток новый кабель ,без соединений. И что значит "полностью заменить кабель нельзя"????

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Анна12

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Мытищи

Сообщений: 20

09.09.2015 в 18:16:25

EV.SA, это и значит что новый кабель завести не получиться. надо удлинять.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2015 в 18:25:24

Анна12 написал : это и значит что новый кабель завести не получиться. надо удлинять.

Это означает только одно -срочно выгнать электрика :) Если он на ответственных местах допускает такие вещи ,нужно опасаться за свою жизнь.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Анна12

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Мытищи

Сообщений: 20

09.09.2015 в 18:29:35

Может кто то может сделать такую раоту не дорого пересоединить эти кабели методом пайки?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2015 в 18:40:57

Анна12 написал : точно такая же клема используется в щетке

Это место тоже переделать. И сам щиток тоже.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Анна12

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Мытищи

Сообщений: 20

09.09.2015 в 18:44:43

ZooZoo, а переделать надо на спайку?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

09.09.2015 в 18:49:34

Анна12 написал : переделать надо на спайку?

Необязательно, я в первом своем сообщении перечислил способы. Каждый мастер делает по-своему.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13211

09.09.2015 в 19:35:12

Анна12 написал : но точно такая же клема используется в щетке

не айс так встык соединять, а что за черная гофра?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.09.2015 в 21:40:17

Анна12 написал : Можно ли такой кабель удлинять таким способом?

При помощи такого клеммника, разумеется, нельзя, но вполне можно использовать сжимы У-739М, учитывая, что для соединения опрессовкой у вас нет ни навыков, ни опыта, ни материалов. Само соединение нужно сделать в коробке примерно 100х100, которую убрать под штукатурку. Рекомендованные сжимы не нуждаются в протяжке.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

10.09.2015 в 04:55:24

Анна12 написал : юра Т, фото соединения самого кабеля нет. но точно такая же клема используется в щетке http://s020.radikal.ru/i715/1509/6b/a7a0f173ba62.jpg только там тройная идет.

B вот что из этого выходит потом: http://cs-cs.net/wp-uploads/2015/07/Kz58-KlFire.jpg

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

10.09.2015 в 13:24:47

Дополнение Johnny: http://cs-cs.net/kak-goryat-plastikovye-klemmniki и http://cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1

0
Назад