16.09.2015 в 08:11:15
Добрый день уважаемым форумчанам! Кабель ВВГнг. Прокладка по потолку в гофре, а по стенам в штукатурке. Прошу покритиковать группировку электропотребителей. Исходил в т.ч. и из местоположения розеток в квартире. Вызывают сомнения группы 6 и 8. Достаточно ли 2.5 кв.мм. кабеля?
16.09.2015 в 08:14:57
Избавьтесь от гофры. На 6 и 8 два с половиной достаточно.
16.09.2015 в 10:15:45
Unik написал : Добрый день уважаемым форумчанам! Кабель ВВГнг. Прокладка по потолку в гофре, а по стенам в штукатурке. Прошу покритиковать группировку электропотребителей. Исходил в т.ч. и из местоположения розеток в квартире. Вызывают сомнения группы 6 и 8. Достаточно ли 2.5 кв.мм. кабеля?
Для духового шкафа 6 квадратов - это перебор, с учетом того что он обычно подключается через обычную розетку - 2,5кв.мм. там хватит за глаза.
У вас ввод в квартиру однофазный или 3х фазный?
16.09.2015 в 10:57:41
Designman, однофазный ввод. 6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ? el-fi, почему без гофры? Чем она усложняет ситуацию?
16.09.2015 в 11:16:32
Unik написал : Designman, однофазный ввод. 6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ? el-fi, почему без гофры? Чем она усложняет ситуацию?
Если кабель ВВГнг - то в гофре обязательно и гофра должна быть обязательно нг, если кабель ВВГнг-LS - необязательно. Если конструкции горючие - то вообще надо в металлической трубе с определенной толщиной стенок (рассчитывается). Про духовой шкаф - сколько он потребляет?
16.09.2015 в 11:25:52
siemens, ориентируюсь что шкаф будет кушать порядка 3.5 - 4 кВт. Ходовые модели. Вытяжки идут с 0.5 - 0.7 кВт.
16.09.2015 в 11:30:42
Unik написал : siemens, ориентируюсь что шкаф будет кушать порядка 3.5 - 4 кВт. Ходовые модели. Вытяжки идут с 0.5 - 0.7 кВт.
не меньше 4мм2. Лучше выберите/уточните конкретные модели.
2.5мм2 не хватит и через обычную розетку не подключить.
Вот мое видение процесса подбора сечения и номиналов, надеюсь поможет:
16.09.2015 в 13:02:36
Unik написал : 6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ?
Совсем большой.
siemens написал : не меньше 4мм2
Подключать эти 4мм2 к бытовой розетке 16А вы сами поедете к ТС?
siemens написал : 2.5мм2 не хватит и через обычную розетку не подключить
У всех получается подключить обычную вилку к обычной розетке, а у вас нет? С чем это связано?
16.09.2015 в 13:11:08
avmal написал :
Unik написал : 6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ?
Совсем большой.
siemens написал : не меньше 4мм2
Подключать эти 4мм2 к бытовой розетке 16А вы сами поедете к ТС?
siemens написал : 2.5мм2 не хватит и через обычную розетку не подключить
У всех получается подключить обычную вилку к обычной розетке, а у вас нет? С чем это связано?
Вы невнимательно прочитали.
У ТС задача подключить до 4.7кВт (до 4кВт печка + 0,7 на вытяжку) на один кабель. Для информации - обычная розетка это 16А, а 4кВт это 18.18А при 220В сети. Даже без учета коэффициента мощности это неприемлемо для 16А розетки.
16.09.2015 в 13:13:58
Unik, у меня духовой шкаф ~3,6квт. У него обычная вилка на 16а. В розетку на 16а засунуть кабель больше 2,5мм2 невозможно. Вариант с отрезанием штатной вилки от духового шкафа скорее всего приводит к потере гарантии. У себя я задействовал для духовой два 3х2,5 т.е. под каждый зажим розетки заведено по 2 провода, но это исключительно благодаря тому что была "лишняя" линия (один мудрило на варочную кинул 3х2,5 и тот 2,2 реальных).
Так что ставите на линию духового шкафа автомат на 16а, а кабель тяните 3х2,5
16.09.2015 в 13:16:53
Unik написал : группировку электропотребителей
ПМ, холодильник и лоджия - отдельные группы. Про духовку + вытяжку уже сказали, обычноих общая мощность не более 3,5кВт, т.е. на АВ 16А и кабель 2,5мм2. Не вижу свет "коридор". ТП обычно около 150-200вт/м2.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу