Добрый день уважаемым форумчанам!
Кабель ВВГнг. Прокладка по потолку в гофре, а по стенам в штукатурке.
Прошу покритиковать группировку электропотребителей. Исходил в т.ч. и из местоположения розеток в квартире. Вызывают сомнения группы 6 и 8. Достаточно ли 2.5 кв.мм. кабеля?
Unik написал :
Добрый день уважаемым форумчанам!
Кабель ВВГнг. Прокладка по потолку в гофре, а по стенам в штукатурке.
Прошу покритиковать группировку электропотребителей. Исходил в т.ч. и из местоположения розеток в квартире. Вызывают сомнения группы 6 и 8. Достаточно ли 2.5 кв.мм. кабеля?
Для духового шкафа 6 квадратов - это перебор, с учетом того что он обычно подключается через обычную розетку - 2,5кв.мм. там хватит за глаза.
Designman,
однофазный ввод.
6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ?
el-fi,
почему без гофры? Чем она усложняет ситуацию?
Unik написал :Designman,
однофазный ввод.
6 совсем уж большой перебор? на 4 мм. поменять с учетом того, что там вытяжка еще будет ?
el-fi,
почему без гофры? Чем она усложняет ситуацию?
Если кабель ВВГнг - то в гофре обязательно и гофра должна быть обязательно нг, если кабель ВВГнг-LS - необязательно. Если конструкции горючие - то вообще надо в металлической трубе с определенной толщиной стенок (рассчитывается).
Про духовой шкаф - сколько он потребляет?
Подключать эти 4мм2 к бытовой розетке 16А вы сами поедете к ТС?
siemens написал :
2.5мм2 не хватит и через обычную розетку не подключить
У всех получается подключить обычную вилку к обычной розетке, а у вас нет? С чем это связано?
Вы невнимательно прочитали.
У ТС задача подключить до 4.7кВт (до 4кВт печка + 0,7 на вытяжку) на один кабель. Для информации - обычная розетка это 16А, а 4кВт это 18.18А при 220В сети. Даже без учета коэффициента мощности это неприемлемо для 16А розетки.
Unik, у меня духовой шкаф ~3,6квт.
У него обычная вилка на 16а. В розетку на 16а засунуть кабель больше 2,5мм2 невозможно. Вариант с отрезанием штатной вилки от духового шкафа скорее всего приводит к потере гарантии.
У себя я задействовал для духовой два 3х2,5 т.е. под каждый зажим розетки заведено по 2 провода, но это исключительно благодаря тому что была "лишняя" линия (один мудрило на варочную кинул 3х2,5 и тот 2,2 реальных).
Так что ставите на линию духового шкафа автомат на 16а, а кабель тяните 3х2,5
ПМ, холодильник и лоджия - отдельные группы. Про духовку + вытяжку уже сказали, обычноих общая мощность не более 3,5кВт, т.е. на АВ 16А и кабель 2,5мм2. Не вижу свет "коридор". ТП обычно около 150-200вт/м2.
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ПМ, холодильник и лоджия - отдельные группы. Про духовку + вытяжку уже сказали, обычноих общая мощность не более 3,5кВт, т.е. на АВ 16А и кабель 2,5мм2. Не вижу свет "коридор". ТП обычно около 150-200вт/м2.
Кстати да, на лоджию надо бы отдельную линию и кабель на освещение 2.5мм2.
Про духовку с вытяжкой не согласен. Как ТС выберет их - будет понятна реальная картина.
Посмотрел ролик,особенно улыбнула вторая часть,где вы с серьёзным видом поделили в таблице 1.3.6 двухжильный провод 19А на 1,45 и получили аж 13А.Может откроете тайну где вы такой расчёт нашли?Причем прикол в том,что в первом ролике на 8 минуте,вы указываете формулы правильного расчета по ГОСТУ,а во втором занимаетесь отсебячиной и других типа учите.Поправьте ролик или уж удалите эти ляпы. Вам видимо очень хотелось подогнать,что 1,5мм ну ни как нельзя поставить на 16А
Посмотрел ролик,особенно улыбнула вторая часть,где вы с серьёзным видом поделили в таблице 1.3.6 двухжильный провод 19А на 1,45 и получили аж 13А.Может откроете тайну где вы такой расчёт нашли?Причем прикол в том,что в первом ролике на 8 минуте,вы указываете формулы правильного расчета по ГОСТУ,а во втором занимаетесь отсебячиной и других типа учите.Поправьте ролик или уж удалите эти ляпы
Не понял, что не так-то? 19/1,45= 13.1 А. 19 А взяты из таблицы в ПУЭ, 1.45 - при этом токе автомат может "невыбивать" целый час. В ролике все разжевано.
siemens, Да всё не так,вы формулу из ГОСТА в ролике сами привели,так откройте её и почитайте внимательно ,что там написано .Вы же не для себя ролик снимали.Так не надо разжёвывать ,а если разжёвываете,то уж тогда правильно