Подскажите какой нормативный документ и как оговаривает порядок установки вводного АВ до счетчика и после него в одном щитке.

Вопрос касается их взаимного расположения. Места в щитке таковы: DIN-рейка на 4 полюса и справа от нее счетчик. Вводной(1) 2p до счетчика и общий(2) 2p после счетчика.

Оговорено ли как-то, как ставить[взаимно расположить] (1)-(2) или (2)-(1) ?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.09.2015 в 10:27:31

До счетчика должен стоять коммутационный аппарат. Будет это автомат, рубильник или что еще - фиолетово.

Но логичнее всего перед счетчиком смотрится именно автомат, да еще и в индивидуальном боксе под пломбу (если мы говорим про частный дом).

В многоквартирных домах - всеобщее безобразие.

0
ALARMus
ALARMus
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Москва

Сообщений: 749

18.09.2015 в 10:50:40

это оба АВ (как общие\входные....), вопрос в их взаимном расположении (АВ до и после счетчика)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.09.2015 в 11:43:30

ALARMus написал : Оговорено ли как-то, как ставить[взаимно расположить] (1)-(2) или (2)-(1) ?

О, теперь я понял ваш вопрос.

Вообще фиолетово взаимное расположение в щитке, главное автоматы подписать и схемку приложить.

Ну или для красоты: слева направо и сверху вниз... Как текст читаете так и иерархию автоматов логично выстроить

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.09.2015 в 13:54:10

ALARMus написал : Подскажите какой нормативный документ и как оговаривает порядок установки вводного АВ до счетчика и после него в одном щитке.

Согласно проекту жилого дома. Апгрейд через управляющею компанию.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

18.09.2015 в 15:27:25

Bladiclab, До счетчика - только через энергетическую компанию. После - Ваши вопросы, только грамотно, с соблюдением ПУЭ. А то и до замены лампочки на другой тип и мощность можно докатиться только с письменного разрешения и новый проект. Сейчас многие себе ставят современный щиток в квартире и это не нарушение.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.09.2015 в 08:54:45

Микитович написал : А то и до замены лампочки на другой тип и мощность можно докатиться только с письменного разрешения и новый проект.

Разговор о каких щитах идет, на площадке или в квартире?

Микитович написал : Сейчас многие себе ставят современный щиток в квартире и это не нарушение.

Опять же, питание откуда, с эт. щита или модернизирован квартирный?

Solovey написал : В многоквартирных домах - всеобщее безобразие.

Что верно то верно. Самое интересное, что от всезнания по апгрейду в многоквартирных домах страдают больше соседи (и не только площадка а и по стояку).

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.09.2015 в 09:40:39

ALARMus написал : Оговорено ли как-то, как ставить[взаимно расположить] (1)-(2) или (2)-(1) ?

Оговорено: по снижению номинала, но с соблюдением селективности (что чаще невыполнимо из-за ограничения мощности автоматом, а не другим способом).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.09.2015 в 15:47:51

ALARMus написал : Подскажите какой нормативный документ и как оговаривает порядок установки вводного АВ до счетчика и после него в одном щитке.

Порядок установки вводного АВ до/после него в одном щитке регламентирует ПУЭ.

1.5.36. 7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры. 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Как видите, перед счетчиком нужно ставить рубильник, а вводной автомат - после него. Откуда 333vs333 взял про снижение номинала второго автомата по отношению к первому на ступень и одновременно селективность (sic!) - непонятно

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

19.09.2015 в 20:33:51

andrewkhv, коммутационный аппарат - это не только рубильник, но и ВА, и ДА, и УЗО, и ВН и т.д. и т.п., что может снять напряжение. Про снижение на ступень, я ничего не говорил, можете вообще поставить, как Вы и заметили, рубильник и не "париться" о селективности. Но речь в первом посте именно про 2 ВА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.09.2015 в 21:22:16

andrewkhv написал : вводной автомат - после него

Изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, из темы в тему озвучивается одна и та же ошибка, хотя я неоднократно обращал на это внимание - не может быть в этажном щите после счётчика вводного автомата. Он может быть групповым, защитным ..., но никак не вводным. Вводной аппарат, который может быть как автоматом, так и выключателем нагрузки, устанавливается на вводе в щит и в жилом фонде таковым можно назвать аппарат на вводе квартирного щита, но никак не на распределении в этажном.

0