Аватар пользователя
Vadimirskiy

Местный

Регистрация: 19.09.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

19.09.2015 в 11:57:33

Коллеги, после 4х месяцев нормальной работы в светодиодной ленте начали мигать определенные блоки. Лента - 24V (диоды SMD5050), 48W на метр (~1.3 метра), трансформатор - 100W

Что это, почему это происходит, почему не подряд блоки выходят из строя, а так хитро? Как можно побороть?

PS визуально: http://www.youtube.com/watch?v=L7uzqAAgSNI

0
Аватар пользователя
Craftsman

Местный

Регистрация: 16.09.2008

Ессентуки

Сообщений: 408

26.09.2015 в 18:14:15

Vadimirskiy написал : Коллеги, после 4х месяцев нормальной работы в светодиодной ленте начали мигать определенные блоки. Лента - 24V (диоды SMD5050), 48W на метр (~1.3 метра), трансформатор - 100W

Что это, почему это происходит, почему не подряд блоки выходят из строя, а так хитро? Как можно побороть?

PS визуально: http://www.youtube.com/watch?v=L7uzqAAgSNI

Диоды в ленте собраны группами, каждая из которых расcчитана на 24V с добавочным резистором в группе. Резисторы имеют разброс параметров, работа ленты происходит в сложном тепловом режиме, поэтому в дальнейшем следует ожидать отказов и в работе других участках ленты. Надо уменьшить подаваемое напряжение, чтобы ток в диодах был меньше максимально допустимого. Это обычно происходит, если слабый отвод тепла от светодиодной ленты. Вполне возможно, что просто деградировали добавочные резисторы в сгоревших группах диодов или отдельные диоды, которые в группе соединены последовательно между собой и добавочным резистором. А сгоревшие группы можно заменить из аналогичной ленты, там есть места для разреза, которое обозначено ножницами.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

26.09.2015 в 23:41:22

Скорее всего происходит сильный перегрев ленты. О ленте 48 Вт/метр впервые слышу, типовая лента SMD5050-120, 25-28 Вт/м. Вообще то ленты с мощностью от 8 Вт/м и выше обязательно клеятся на металлический радиатор (профиль) с площадью не менее 20 кв.см/Вт. При том что радиатор должен быть открыт для конвекционного или активного охлаждения. Судя по съемке светодиоды у Вас работают без нормального охлаждения. Замените поврежденные секции и переделайте, так они долго не проживут.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу