24.09.2015 в 18:39:31

Добрый день. Новостройка. Ввод в квартиру 3х10 ВВГнг-LS. В этажном щите находится счетчик и однополюсный автомат C63 от TDM. В квартирном щитке всё также от TDM. Хочется сделать нормально и не дорого. Хотел посоветоваться по некоторым вопросам.

Вводной автомат двухполюсный, т.к. доверия к этажному нет, поэтому не рубильник. Далее УЗМ51 и неотключаемая группа. Потом рубильник Q4 от ИЭК. На OT63F3 как-то жалко денег. АВДТ1 и АВДТ2 планирую оставить от застройщика на первое время. Потом по возможности заменю на FH202(поэтому 2 автомата после АВДТ1). Дальше по цвету вроде всё понятно. Свет комнат и кухни без УЗО. Может как-нибудь поставлю.

По проводке. На духовой шкаф и на кондиционер отдельные линии 3х2.5 NYM-J (кабель остался - только из этих соображений). Остальное всё кабелем ВВГнг-LS. На холодильник 3х1,5 и соответствующий автомат. Линии СВЧ(3х2,5), ПММ(3х2,5), вытяжка(3х1,5) соединены в коробке на потолке кухни. От них 3х2,5 до щитка. Розетки комнат от застройщика 3х1,5 в гладкостенной трубе в стяжке. И потом шлейфом до каждой розетки последовательно(думаю, что тоже в трубах). Хочу попробовать заменить, протянув в тех же трубах 3х2,5. Сильно ли плохо соединять последовательно кучу розеток? Возможно будут места где надо ответвится от средней розетки - там уже надо глубокий подрозетник и клемники(СИЗ или ваго) На лоджию 1 кабель 3х2,5 на свет и розетки.

Извиняюсь, что получилось сумбурно. Хотелось бы услышать комментарии. На фото - то что есть сейчас и схема планируемого щитка на базе UK500.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.09.2015 в 19:42:01

10 квадратов на 63 ампера - маловато будет. Причем убедились ли вы что там реально 10 а не "китайские" 8,5 как во многих ЖК?

Потому как ПУЭ на 10 квадратов при данных условиях дает 55 ампер. А ваш ток с таким автоматом будет за 90 ампер.

Так что придется вам или вводной кабель переделывать, или ограничивать себя меньшим номиналом. Ибо 63 это реально много даже для трешки.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

24.09.2015 в 20:16:32

dpatriot написал : Хочется сделать нормально и не дорого.

нормально и недорого это то, что сейчас сделано.

0

человек-электрик

Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

24.09.2015 в 20:48:47

63А и UK5хх - абсолютно несовместимые вещи. 63А - ввод и основная разводка 16 кв. мм. А это "глубокая" оболочка 150мм между дин, EDF или что-либо, похожее на промышленное. Протянуть 3х2,5 в трубах, которые в стяжке - вряд ли получится.

0
dpatriot
dpatriot
Новичок

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 20

24.09.2015 в 22:13:31

Alexey_Spb написал : 10 квадратов на 63 ампера - маловато будет. Причем убедились ли вы что там реально 10 а не "китайские" 8,5 как во многих ЖК?

Кабель вроде как хороший. Кусок кабеля 3х2.5 от застройщика оказался визуально толще чем мой. Так что думаю, что 10 квадратов там близко к правде.

Вводной автомат можно заменить на такой же на 50А.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

24.09.2015 в 22:16:10

jaja написал : нормально и недорого это то, что сейчас сделано.

Заменить рубильничек хоть на ВН-32 от ИЭК, и будет совсем хорошо.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.09.2015 в 11:23:41

el-fi, а что с тдм-овским не так? в нем даже окошечко для визуальной оценки положения контактов имеется.

0

человек-электрик

dpatriot
dpatriot
Новичок

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 20

25.09.2015 в 12:50:16

Олечка написал : 63А - ввод и основная разводка 16 кв. мм.

хм.. а разве ПВ-3 на 10 квадратов недостаточно будет?

el-fi написал : Заменить рубильничек хоть на ВН-32 от ИЭК, и будет совсем хорошо.

рубильник отключаемых линий у меня как раз ВН-32. На вводе в квартирный щиток будет стоять АВ S202 (теперь думаю, что на 50А). В этажный щит лезть не буду - там однополюсный от TDM на 63А до счетчика.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

25.09.2015 в 12:58:14

dpatriot написал : хм.. а разве ПВ-3 на 10 квадратов недостаточно будет?

Нет, для 10 кв.мм. максимум 50А. Еще не факт, что у вас именно 10 кв.мм.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

25.09.2015 в 13:00:02

dpatriot написал : рубильник отключаемых линий

каких-каких линий? тс, вы сами-то можете объяснить зачем пытаетесь примерить на себе весь интернетовский бред?

0

человек-электрик

el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.09.2015 в 13:04:00

jaja написал : а что с тдм-овским не так? в нем даже окошечко для визуальной оценки положения контактов имеется.

Например искрение между контактами, если пошатать взведенную ручку под нагрузкой. Хорошо видно через это самое окошечко. Наблюдал у двух из двух встретившихся мне рубильников.