В квартире есть 3-х фазный ввод на 25 А. В этажном щите - счётчик, 3-х фазный автомат 25 А и УЗО 25 А 300 мА. Далее - кабелем 5х10 в этажный щиток. Периодически в квартире выходят из строя электронные платы (кондиционеры, сауна, микроволновка). В ремонтных мастерских был вынесен вердикт - скачок напряжения, сгорали варисторы. Была вызвана электролаборатория. Проверка сети скачков напряжения не выявила (замеры прибором SONEL PQF-701 в течении 2-х суток). Среднее значение напряжения - 235В фазное, 411В - линейное. Норматив +- 10% не превышен. Проверили ноль - контакт в норме. Сопротивление петли Фаза-ноль-в норме. Протянуты в щите все соединения. Подозрения вызвали блоки питания светодиодных лент - при их включении из выключателей раздавались нехилые хлопки, но напряжение не проседало. Проверка сопротивления изоляции - норма. Прогрузка автоматов и дифавтоматов - норма. При прогрузке тепловых расцепителей автоматов сила тока лостигала 30 А, но и тогда напряжение не скакало. Лампы накаливания не перегорают, сидят на разных фазах Через 4 дня сгорел домофон... То, что такое может случится при отгорании нуля, я знаю, но ноль был проверен и протянут. И, что самое интересное - скачки напряжения нерегулярные - ни разу не удалось их засечь. С благодарностью выслушаю все возможные версии

http://www.mastercity.ru/images/smilies/help.gif

:scare

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.09.2015 в 18:02:06

А все приборы были подключены на разные фазы? Или горят на одной конкретной?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.09.2015 в 18:13:49

DIA, У соседей подобного нет?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.09.2015 в 18:17:27

для начала, установите 3 реле напряжения, по одному на каждую фазу. Проблема решится радикально. Возможно, плохой контакт нуля где-то в распайках квартиры.

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 445

25.09.2015 в 18:44:21

DIA написал : все возможные версии

Поставьте УЗМ-50М, 51М...отзывы о их работе неплохие.

0
Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

25.09.2015 в 18:59:53

Если горят варисторы надо в первую очередь ставить ограничители перенапряжений. Также может быть полезной установка на вводе конденсаторов, например таких. Возможно в вашей сети есть индуктивная нагрузка, которая в моменты коммутаций генерит большие импульсы перенапряжения.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.09.2015 в 18:59:59

калямба написал : Поставьте УЗМ-16

Вы хоть первый пост прочитайте...

DIA написал : 3-х фазный ввод на 25 А. В этажном щите - счётчик, 3-х фазный автомат 25 А и УЗО 25 А 300 мА.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.09.2015 в 19:27:03

x-men написал : Возможно в вашей сети есть индуктивная нагрузка, которая в моменты коммутаций генерит большие импульсы перенапряжения.

DIA, новый район, дом заселен частично, а рядом стройка, угадал?

0
Аватар пользователя
калямба

Местный

Регистрация: 07.07.2015

Тюмень

Сообщений: 445

25.09.2015 в 19:40:48

ZooZoo, согласен...подредактировал :o

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.09.2015 в 19:54:39

Первым делом нужно проверить все соединения в РК. Если в квартиру входит 3*220, это не значит, что нигде не сможет шандарахнуть 380. Один плохой контакт в распайке, хорошая нагрузка на одну фазу и поскакало напряжение, уравниваясь через приборы.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.09.2015 в 20:26:23

NoNe, мне трудно представить трехфазные распайки в квартире.

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

25.09.2015 в 20:42:50

НЕМЕЦ, издеваетесь? Каждая фаза при однофазной нагрузке идёт со своим рабочим нулём. Неизвестно где и как он соединяется. Хорошо, если в шине на щитке. А если нет? Ы?

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.09.2015 в 20:48:58

NoNe написал : НЕМЕЦ, издеваетесь?

Помилуйте, как можно? :)

NoNe написал : Хорошо, если в шине на щитке. А если нет? Ы?

Трехфазная распайка из-под трехполюсника от которой питаются однофазные потребители? Чтобы, значит, пыхнувшая галогенка отвалила сразу полквартиры? Нет, джамшуты конечно и не такое могут наосевертить, но здравомыслящий человек - никогда.

0
Аватар пользователя
alex50

Местный

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1857

25.09.2015 в 20:55:08

DIA, не парься! Техника дерьмо!))))))))))

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

25.09.2015 в 21:44:10

Да че там гадать, "ноль" пропадает.

0