25.09.2015 в 17:22:09
В квартире есть 3-х фазный ввод на 25 А. В этажном щите - счётчик, 3-х фазный автомат 25 А и УЗО 25 А 300 мА. Далее - кабелем 5х10 в этажный щиток. Периодически в квартире выходят из строя электронные платы (кондиционеры, сауна, микроволновка). В ремонтных мастерских был вынесен вердикт - скачок напряжения, сгорали варисторы. Была вызвана электролаборатория. Проверка сети скачков напряжения не выявила (замеры прибором SONEL PQF-701 в течении 2-х суток). Среднее значение напряжения - 235В фазное, 411В - линейное. Норматив +- 10% не превышен. Проверили ноль - контакт в норме. Сопротивление петли Фаза-ноль-в норме. Протянуты в щите все соединения. Подозрения вызвали блоки питания светодиодных лент - при их включении из выключателей раздавались нехилые хлопки, но напряжение не проседало. Проверка сопротивления изоляции - норма. Прогрузка автоматов и дифавтоматов - норма. При прогрузке тепловых расцепителей автоматов сила тока лостигала 30 А, но и тогда напряжение не скакало. Лампы накаливания не перегорают, сидят на разных фазах Через 4 дня сгорел домофон... То, что такое может случится при отгорании нуля, я знаю, но ноль был проверен и протянут. И, что самое интересное - скачки напряжения нерегулярные - ни разу не удалось их засечь. С благодарностью выслушаю все возможные версии
:scare
25.09.2015 в 18:02:06
А все приборы были подключены на разные фазы? Или горят на одной конкретной?
25.09.2015 в 18:13:49
DIA, У соседей подобного нет?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.09.2015 в 18:17:27
для начала, установите 3 реле напряжения, по одному на каждую фазу. Проблема решится радикально. Возможно, плохой контакт нуля где-то в распайках квартиры.
25.09.2015 в 18:44:21
DIA написал : все возможные версии
Поставьте УЗМ-50М, 51М...отзывы о их работе неплохие.
25.09.2015 в 18:59:53
Если горят варисторы надо в первую очередь ставить ограничители перенапряжений. Также может быть полезной установка на вводе конденсаторов, например
25.09.2015 в 19:27:03
x-men написал : Возможно в вашей сети есть индуктивная нагрузка, которая в моменты коммутаций генерит большие импульсы перенапряжения.
DIA, новый район, дом заселен частично, а рядом стройка, угадал?
25.09.2015 в 19:40:48
ZooZoo, согласен...подредактировал :o
25.09.2015 в 19:54:39
Первым делом нужно проверить все соединения в РК. Если в квартиру входит 3*220, это не значит, что нигде не сможет шандарахнуть 380. Один плохой контакт в распайке, хорошая нагрузка на одну фазу и поскакало напряжение, уравниваясь через приборы.
25.09.2015 в 20:26:23
NoNe, мне трудно представить трехфазные распайки в квартире.
25.09.2015 в 20:42:50
НЕМЕЦ, издеваетесь? Каждая фаза при однофазной нагрузке идёт со своим рабочим нулём. Неизвестно где и как он соединяется. Хорошо, если в шине на щитке. А если нет? Ы?
25.09.2015 в 20:48:58
NoNe написал : НЕМЕЦ, издеваетесь?
Помилуйте, как можно? :)
NoNe написал : Хорошо, если в шине на щитке. А если нет? Ы?
Трехфазная распайка из-под трехполюсника от которой питаются однофазные потребители? Чтобы, значит, пыхнувшая галогенка отвалила сразу полквартиры? Нет, джамшуты конечно и не такое могут наосевертить, но здравомыслящий человек - никогда.
25.09.2015 в 20:55:08
DIA, не парься! Техника дерьмо!))))))))))
25.09.2015 в 21:44:10
Да че там гадать, "ноль" пропадает.