Vladislav.ru
Vladislav.ru
Резидент

Регистрация: 13.09.2009

Дмитров

Сообщений: 1401

26.09.2015 в 21:57:49

Доброго времени суток коллеги. Занимаюсь электромонтажом и вот в первые один из клиентов арендаторов здания озвучил дословно задачу "Провести ревизию электрики" небольшое офисное 2-х этажное деревянное здание 1939!!! года постройки -)

Электрика свеженькая полностью новая кем-то когда-то сделанная.... в коробах ВВГнг аппаратура ИЭК. на каждом этаже аккуратный щиток 3-4 узо и 10 -15 автоматов. 3-х фазный ввод.

Потолок амстронг а вот стены наглухо зашиты после ремонта т.е. коробов не видно и осмотреть проводку за стенами невозможно :-( На первый взгляд клиент просто хочет душевного спокойствия :-)

Пока только мысли полноценно и без фанатизма провести эту ревизию т.е. проверить все выключатели, розетки, протянуть щиты, определить группы автоматов и в автокаде нарисовать планы помещений и схемы разводки...

Собственно совет: ЧТО ЖЕ ВХОДИТ В ПОЛНОЦЕННУЮ ГРАМОТНУЮ РЕВИЗИЮ? есть ли чёткие нормативы?* Спасибо за любой комментарий

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.09.2015 в 23:00:57

Vladislav.ru написал : ЧТО ЖЕ ВХОДИТ В ПОЛНОЦЕННУЮ ГРАМОТНУЮ РЕВИЗИЮ?

Vladislav.ru написал : проверить все выключатели, розетки, протянуть щиты, определить группы автоматов и в автокаде нарисовать планы помещений и схемы разводки...

  • проверка изоляции мегаомметром. Больше ничего и не сделать :confused:
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.09.2015 в 23:15:39

Да почему же - проверить розетки, выключатели, проверить номиналы АВ и УЗО), потестить УЗО), осмотреть щитки, проверить затяжку клемм и т.п.)

Румато, не хотите работать не фига) - клиентов я вам поставляю).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.09.2015 в 23:19:58

SB3, Переведите :cool:

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.09.2015 в 23:37:14

Что, забыли переделку электрики за кем-то в таун-хаусе, что-то там предыдущий электрик накосячил?) Вот делай людям добро, а потом смотри на их лица полные непонимания).

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.09.2015 в 23:46:26

SB3, Не забыл, спасибо. Я не понял фразу что я работать не хочу. Забыл уже когда нормальный выходной был...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.09.2015 в 23:50:41

Да подкалываю :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.09.2015 в 00:34:51

SB3 написал : Да почему же - проверить розетки, выключатели, проверить номиналы АВ и УЗО), потестить УЗО), осмотреть щитки, проверить затяжку клемм и т.п.)

А нафига? Все равно косяки по "внутрянке" не определить. А вот петлю Ф-Н проверить не мешало бы. Хотя, в офисных зданиях должно быть все ОК. Но я не об этом. ;) Не нужно ничего проверять, нужно заказать в Меандре новый "дугоотловитель" и спать спокойно :yu: :) :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.09.2015 в 01:28:23

Тоже вариант - апгрейд ;)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

27.09.2015 в 01:49:34

SB3 написал : Тоже вариант - апгрейд

Апгрейд предполагает "апгрейд=улучшение", а не переделку. Вы что имеете в виду? зы. через 3-4 дня у меня бан закончится на ФХ. Вот тогда тамошние "одномесячные" неадекваты и получат по 5-е число :) А у вас как ситуация с баном?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

27.09.2015 в 10:11:42

Согласен с Rumato и SB3. Проверка сопротивления изоляции, соединений, затяжки винтов, номинала узо и автоматов, работоспособности узо. Выдача рекомендаций по улучшению. Если позволяет бюджет, предложить хотя бы частичную замену китайщины (вводные автоматы и узо) на качественную модульку.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.