Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

30.09.2015 в 23:38:35

Здравствуйте! Начал обсуждения в этой теме, но по совету, создаю для этого отдельную тему. Имеется двушка в новостройке, есть этажный щиток и квартирный. Этажный щиток для нас состоит из ВА47-100 (С100) и ВА47-63 (С50) пр-во EKF. Далее, уже в квартире, ВН-32 (63А), счетчик, входное УЗО ВД1-63 63А 100мА и после него шесть автоматов и еще два УЗО 50А и 32А на 30мА. Вся автоматика производства IEK. PE присутствует. Последний нижний правый автомат через РН47 подключен на контакты реле РЭК78/3, которые подключают его на ноль. Реле является частью пожарной сигнализации и на его обмотке постоянно 26В, т.е. расцепитель одним концом всегда на нуле. Если кто знает, какой сокральный смысл вложен в таком подключении пожарной сигнализаци - буду очень рад, если объясните. Я спрашивал у местного электрика - тот не знает. После небольшого обсуждения получилась новая схема. Как на ваш взгляд, нормально, или можно чем-то еще дополнить или исправить?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.10.2015 в 00:36:33

Дайте угадаю, застройщик Шэлдом? Саратов? Лазурный, первая очередь? Количество УЗО можно сократить, оптимизировав цену щитка. Качество не ухудшится. Линии освещения я бы прибрал под УЗО. Линии освещения и розеток на балкон совместил бы и вывел под отдельный дифавтомат. Забыли духовой шкаф? Арбитр убирать советую. Да и лучше будет собрать сначала щит в чистом месте, а арбитру дать "умереть в пыли стройплощадки".

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2015 в 07:08:04

SKazurov написал : Последний нижний правый автомат через РН47 подключен на контакты реле РЭК78/3, которые подключают его на ноль.

Один из вариантов-данный автомат для кондея или вентиляции. При сработке пожарки вся вентиляция должна отключатся.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
SKazurov

Местный

Регистрация: 27.09.2015

Саратов

Сообщений: 13

01.10.2015 в 09:04:38

web-rr написал : Дайте угадаю, застройщик Шэлдом? Саратов? Лазурный, первая очередь?

Точно ))) Только вторая очередь.

web-rr написал : Забыли духовой шкаф?

Да, кстати, точно, духовой же шкаф же будет... Спасибо!

web-rr написал : Арбитр убирать советую.

Плохой счетчик?

megrad написал : Один из вариантов-данный автомат для кондея или вентиляции.

А, т.е. на этот автомат еще подключают кондей и когда срабатывает датчик дыма, 24В снимается с реле и срабатывает расцепитель? Ясненько... Подскажите, а входное УЗО все же селективное на 100мА, оставлять?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.10.2015 в 10:01:49

SKazurov, если уже есть не помешает.

SKazurov написал : еще подключают кондей

Да. Любая вентиляция. Вытяжки, приточки и т.д.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.10.2015 в 11:56:52

SKazurov написал : Точно ))) Только вторая очередь.

Ну тогда будет интерес сделать всё красиво и дорого - пишите, звоните. В Лазурном делал 2 квартиры, переделывал за штукатурами 2 щита, поэтому и опознал. А счётчик получается уже просроченный поставили (не новый). Контакты на сайте http://velocipede.ru/

0