Аватар пользователя
v0ice

Местный

Регистрация: 20.09.2015

Жуковский

Сообщений: 10

06.10.2015 в 10:12:25

Всем здравствуйте! Прошу посмотреть разделение на группы, где и что можно было бы подправить? Кабель ВВГнг LS: на розетки 3x2,5; на свет 3x1,5.

Ещё была мысль разделить розетки и свет комнат на разные узо, и запитать бра от линий розеток, или не стоит?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2015 в 10:15:23

v0ice написал : Всем здравствуйте! Прошу посмотреть разделение на группы, где и что можно было бы подправить? Кабель ВВГнг LS: на розетки 3x2,5; на свет 3x1,5.

Ещё была мысль разделить розетки и свет комнат на разные узо, и запитать бра от линий розеток, или не стоит?

10 УЗО,это сильно

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2015 в 11:06:26

Милейший, нахрена вам столько УЗО? :eek: . И 25 автоматов на секундочку. 3 группы розеток только на кухне для подключения мелкой - МЕЛКОЙ, КАРЛ! - бытовой техники. Это не считая отдельных ПММ, духовки, варки и холодильника.

0
Аватар пользователя
v0ice

Местный

Регистрация: 20.09.2015

Жуковский

Сообщений: 10

06.10.2015 в 11:44:03

ebf написал : 10 УЗО,это сильно

Radio написал : нахрена вам столько УЗО?

Вот я и спрашиваю, что можно подправить?

2 водогрея на 1 узо 16А не влезут. Лоджии хотелось бы на отдельное. Можно запихать розетки комнат и коридора под 63А Узо, Розетки кухни, стиралки и света под другое 63А УЗО, но по цене 3 по 40А выходит как 2 по 63 Ещё здесь писали, что у индукционных варочных поверхностей бывает большой ток утечки, поэтому под УЗО с ними тоже не желательно много пихать.

Radio написал : 3 группы розеток только на кухне для подключения мелкой - МЕЛКОЙ, КАРЛ! - бытовой техники.

  1. Чайник 2200 Вт + 1 розетка
  2. Кофемашина 1900 Вт + 1 розетка
  3. СВЧ с грилем и конвекцией > 2000 Вт + 1 розетка Включаются редко, не надолго, но очень часто вместе.

Холодильник на отдельной неотключаемой линии с отдельным узо.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.10.2015 в 11:44:55

ТС наверняка наслушался местных сказок о том что "на одно узо максимум три линии".

На самом деле на УЗО можно повесить три линии, в этом нет абсюлютно ничего плохого, даже наоборот - если вы хотите чтобы при отключении УЗО отключалось как можно меньше линий.

Но это делать совсем не обязательно и надо понимать что выйдет дорого.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2015 в 11:57:34

v0ice написал : Можно запихать розетки комнат и коридора под 63А Узо, Розетки кухни под другое 63А УЗО, но по цене 3 по 40А выходит как 2 по 63

Простите, а что вы такого включать собираетесь в комнатах? У вас на вводе какой автомат стоит? Мало кто знает, что 40А - это ДОХРЕНИЩА. Включив в своей квартире 2 кондиционера, духовку, микроволновку, чайник, свет и всякие телевизоры, я так и не смог добиться 40А на амперметре щитка. :) Отличия только в том, что у меня плита газовая. Её не включал, но вытяжка работала, стиралка стирала.

.

Alexey_Spb написал : ТС наверняка наслушался местных сказок о том что "на одно узо максимум три линии"

Похоже на то.

0
Аватар пользователя
v0ice

Местный

Регистрация: 20.09.2015

Жуковский

Сообщений: 10

06.10.2015 в 12:04:25

Alexey_Spb написал : если вы хотите чтобы при отключении УЗО отключалось как можно меньше линий.

И этого тоже хотелось бы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2015 в 12:21:14

v0ice написал : И этого тоже хотелось бы.

Тогда 1 УЗО - 1 АВ - 1 потребитель. Остальное компромисс. . Только учтите, что отключение УЗО бывает раз в 7-8 лет примерно. У меня одно УЗО стоит на всю квартиру, где-то один раз за всё время и сработало. С года на год второго раза жду. :)

0
Аватар пользователя
v0ice

Местный

Регистрация: 20.09.2015

Жуковский

Сообщений: 10

06.10.2015 в 12:21:26

Radio написал : Простите, а что вы такого включать собираетесь в комнатах?

Считаю не важным, что будет включаться в комнате и сколько потреблять. Если розетки, кабель и автоматы рассчитаны на максимальный ток 16А, то подбирать номиналы УЗО следует исходя их этих данных.

Radio написал : вас на вводе какой автомат стоит?

К сожалению, пока не знаю, новостройка, дом ещё не сдан, но предполагаю что с электроплитами не менее 50А выделят.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2015 в 12:28:30

v0ice написал : Считаю не важным, что будет включаться в комнате и сколько потреблять.

Естественно. Только потребителей мощных сегодня в жилых комнатах нет. Разве что утюг. :) И на практике весь этот бескомпромиссный щиток обслуживает несколько зарядок и немного АВ-аппаратуры, что достаточно смешно. .

v0ice написал : но предполагаю что с электроплитами не менее 50А выделят

Вероятнее всего. Значит, в принципе, вам достаточно на всю квартиру ОДНОГО УЗО 63А. Из соображений "а вдруг отключит" - ну пусть их будет ТРИ. Уже без света не останетесь. Но десять-то зачем? :)

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.10.2015 в 12:33:32

Voice, предлагаю вам действовать так.

Определяете максимум денег, который вы готовы отдать за щит. Определяете основной бренд т.е. производителя устройств защиты.

Затем вычисляете стоимость автоматов, корпуса щитка (берите по максимуму, т.е. для оценки - на рейку больше чем получается), комплектующих для сборки и вычитаете все это из бюджета.

Оставшуюся сумму делите на стоимость УЗО номинала вводного автомата, 30 мА данного производителя (А или АС по вкусу). Так получаете количество УЗО между которыми распихиваете имеющиеся автоматы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
v0ice

Местный

Регистрация: 20.09.2015

Жуковский

Сообщений: 10

06.10.2015 в 12:40:47

Radio написал : Но десять-то зачем?

Считаем по минимуму: Мокрые зоны СУ 16А 10ма - на водогреи и розетки 2 шт Мокрые зоны лоджии - принципиально на отдельное УЗО 1 шт Мокрые зоны СУ 40 А 30ма - свет + стиралка 1 шт Комнаты, коридор, кухня, свет 64А 30ма - 1 шт Холодильник 1 шт.

Уже 6 :)

И с большим током утечки варочной панели непонятно.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.10.2015 в 12:47:53

v0ice написал :

Radio написал : Но десять-то зачем?

Считаем по минимуму: Мокрые зоны СУ 16А 10ма - на водогреи и розетки 2 шт Мокрые зоны лоджии - принципиально на отдельное УЗО 1 шт Мокрые зоны СУ 40 А 30ма - свет + стиралка 1 шт Комнаты, коридор, кухня, свет 64А 30ма - 1 шт Холодильник 1 шт.

Уже 6 :)

И с большим током утечки варочной панели непонятно.

Так зачем вам совет,у вас же всё принципиально и тому подобное,так берите и делайте как хотите.Вы хотите чтобы вам сказали,что у вас всё ОК,возможно такой и найдётся

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

06.10.2015 в 12:53:09

v0ice написал : Мокрые зоны лоджии

У вас там фонтан? :cool:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

06.10.2015 в 12:53:45

v0ice написал : новостройка

тогда на розетки С16 свет С10, не имеет смысла себя ограничивать В, УЗО штуки три оставить, свет объединить, лоджию цепануть к комнате, раза в три сэкономите, но решать Вам, можно как и нарисовали сделать, 9 линий на кухню это сильно раз несколько УЗО то свет и розетки в одном помещении лучше на разные УЗО повесить

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу