Реле периодически отключает приоритетную фазу без переключения на другие. Через некоторое время включает обратно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

14.10.2015 в 18:52:30

На какое время отключается? Настройка времени какая? В сети был источник помех? Больше похоже на глюк. Таких ситуаций с этим реле не наблюдал.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.10.2015 в 05:12:49

x-men, отключается на секунд десять, думает потом опять включается.

x-men написал : Настройка времени какая?

Мин.

x-men написал : В сети был источник помех?

В доме вроде нет, а в сети кто его знает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

16.05.2018 в 12:49:48

Подниму старую тему. Просьба к модератору, если ТС не против, переименовать тему в "Реле выбора фаз РВФ Меандр". Просто РВФ-01 уже Меандр не выпускает, а в этой теме и далее можно будет обсуждать эти переключатели.

Вопрос к мастаку. РВФ-02 чем по питанию отличается от РКН-3-15-15? В одном щите и тот и другой есть. По трем фазам соединены параллельно. РВФ умирает, а РКН жив. Там дополнительно поумирали подключенные приборы, у которых максимальное напряжение по паспорту не более 242 В. Но есть и другие выжившие, кроме РКН. Почему такая разная судьба у двух меандровских реле? Уже три случая таких. Все реле предположительно выпущены Меандром в 2017 г. Пока все с чужих слов, у меня на руках эти реле будут через пару месяцев.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 15:25:48

x-men написал: если ТС не против

Я не против.

x-men написал: РВФ-02 чем по питанию отличается от РКН-3-15-15?

Вопрос к представителю меандра. Но проще Новатек поставить, хоть и места больше занимает.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

16.05.2018 в 19:44:17

megrad написал: Я не против.

Спасибо!

megrad написал: Но проще Новатек поставить, хоть и места больше занимает.

Слишком объемный - не годится. Присматриваюсь к PF-451 F&F.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

16.05.2018 в 20:22:07

Вспомнил, что у меня на работе лежат в загашнике "запчасти" от погорельца. Только не совсем свежие варианты: РВФ-01 и РКН-3-15-08. Не думаю, что у новых реле что-то так уж значительно концептуально изменилось, кроме двухкратного уменьшения объема РКН. Старье могу сам сравнить оказывается. Горели не сами реле. Они коптились снаружи. Есть подозрения, что виновником мог быть РВФ-01, но доказательств нет. Совместное фото препарируемых:

РКН-3-15-08 на 2 полюса, РВФ-01 на 1 полюс. Обратите внимание на несоответствие лазерной надписи на боку РВФ-01: Umax 330 В. В паспорте написано Umax 400 В. Фотографии РВФ-01:

Для сравнения фотки с свежим РВФ-02. Видно, что корпус другой. Внутрь нового реле не лазил - это заказчику для замены по гарантии.

Теперь внутренности РКН-3-15-08:

Качество фото не очень - снимки сделал камерой телефона. Прошу "понять и простить". Теперь по внутрянке небольшие заметки. РВФ-01: микроконтроллер PIC16F684, реле HF115F 110 VDC (Китай). Далее идет видимо однополупериодный выпрямитель с последовательными резисторами 5,1 кОм (2512), которые соединяются на электролитическом конденсаторе 22 мкФх160В (предположительно, не выпаивал ничего). РКН-3-15-08: микроконтроллер PIC16F, но другой (не записал), то же самое реле, но одно. На входных линиях варисторы на 680 В. Диоды выпрямителя с последовательными резисторами 1 кОм (1206), которые соединяются на пленочном желтом конденсаторе (номинал не выписал). Впечатление, что реле разрабатывали разные люди, которым в ТЗ записали, только про тип клеммы, тип реле, производителя микроконтроллера, регулировочные элементы и светодиоды. МК разные, разная схема питания реле, включая тип диодов и тип балластных резисторов. Разные конденсаторы. Причем можно считать, что оба реле выпущены примерно в один период. Питается одномоментно в обоих изделиях только одно реле, 6 светодиодов и МК, а схема питания разная! Сейчас у нас уже давно в ходу РКН-3-15-15 (ширина 1 полюс), но с реле контроля напряжения по выходу из строя я не помню ни одного случая. В общем, Меандр - компания контрастов.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.05.2018 в 10:01:13

x-men написал: Слишком объемный - не годится.

ПЭФ 301 ссылка?

x-men написал: Присматриваюсь к PF-451 F&F.

Есть такой ссылка ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

17.05.2018 в 10:27:06

megrad, спасибо, два видел в интернете. ПЭФ-301 на 4 модуля, немного, но все таки больше PF-451.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

17.05.2018 в 10:29:31

x-men написал: РВФ-01:

x-men написал: РКН-3-15-08:

Кое-что неправильно отметил. Схемы питания для себя зарисовал. Разница очевидна.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.