Реле периодически отключает приоритетную фазу без переключения на другие. Через некоторое время включает обратно.
14.10.2015 в 17:45:05
Реле периодически отключает приоритетную фазу без переключения на другие. Через некоторое время включает обратно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.10.2015 в 18:52:30
На какое время отключается? Настройка времени какая? В сети был источник помех? Больше похоже на глюк. Таких ситуаций с этим реле не наблюдал.
16.05.2018 в 12:49:48
Подниму старую тему. Просьба к модератору, если ТС не против, переименовать тему в "Реле выбора фаз РВФ Меандр". Просто РВФ-01 уже Меандр не выпускает, а в этой теме и далее можно будет обсуждать эти переключатели.
Вопрос к мастаку. РВФ-02 чем по питанию отличается от РКН-3-15-15? В одном щите и тот и другой есть. По трем фазам соединены параллельно. РВФ умирает, а РКН жив. Там дополнительно поумирали подключенные приборы, у которых максимальное напряжение по паспорту не более 242 В. Но есть и другие выжившие, кроме РКН. Почему такая разная судьба у двух меандровских реле? Уже три случая таких. Все реле предположительно выпущены Меандром в 2017 г. Пока все с чужих слов, у меня на руках эти реле будут через пару месяцев.
16.05.2018 в 20:22:07
Вспомнил, что у меня на работе лежат в загашнике "запчасти" от погорельца. Только не совсем свежие варианты: РВФ-01 и РКН-3-15-08. Не думаю, что у новых реле что-то так уж значительно концептуально изменилось, кроме двухкратного уменьшения объема РКН. Старье могу сам сравнить оказывается. Горели не сами реле. Они коптились снаружи. Есть подозрения, что виновником мог быть РВФ-01, но доказательств нет. Совместное фото препарируемых:
РКН-3-15-08 на 2 полюса, РВФ-01 на 1 полюс.
Обратите внимание на несоответствие лазерной надписи на боку РВФ-01: Umax 330 В. В написано Umax 400 В.
Фотографии РВФ-01:




Для сравнения фотки с свежим РВФ-02. Видно, что корпус другой. Внутрь нового реле не лазил - это заказчику для замены по гарантии.



Теперь внутренности РКН-3-15-08:




Качество фото не очень - снимки сделал камерой телефона. Прошу "понять и простить". Теперь по внутрянке небольшие заметки. РВФ-01: микроконтроллер PIC16F684, реле HF115F 110 VDC (Китай). Далее идет видимо однополупериодный выпрямитель с последовательными резисторами 5,1 кОм (2512), которые соединяются на электролитическом конденсаторе 22 мкФх160В (предположительно, не выпаивал ничего). РКН-3-15-08: микроконтроллер PIC16F, но другой (не записал), то же самое реле, но одно. На входных линиях варисторы на 680 В. Диоды выпрямителя с последовательными резисторами 1 кОм (1206), которые соединяются на пленочном желтом конденсаторе (номинал не выписал). Впечатление, что реле разрабатывали разные люди, которым в ТЗ записали, только про тип клеммы, тип реле, производителя микроконтроллера, регулировочные элементы и светодиоды. МК разные, разная схема питания реле, включая тип диодов и тип балластных резисторов. Разные конденсаторы. Причем можно считать, что оба реле выпущены примерно в один период. Питается одномоментно в обоих изделиях только одно реле, 6 светодиодов и МК, а схема питания разная! Сейчас у нас уже давно в ходу РКН-3-15-15 (ширина 1 полюс), но с реле контроля напряжения по выходу из строя я не помню ни одного случая. В общем, Меандр - компания контрастов.
17.05.2018 в 10:27:06
megrad, спасибо, два видел в интернете. ПЭФ-301 на 4 модуля, немного, но все таки больше PF-451.