Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 14:54:45

Решил, сделать тему, ибо не электрик и вопросов будет много. Имею простой электро котел с группой тэнов на 6 квт. Тэны запускаются с помощью 3-х фазного контактора. Купил китайский комнатный программируемый термостат и подключил его в цепь между управлением контактора, и родным датчиком температуры теплоносителя. Тэнов 3-и штуки, постоянно держать все включенные не хочу, управление контактором 3-х фазное, и на каждой фазе управления контактора, есть родные выключатели - для выключения конкретного тэна. Но возникает проблема, держать постоянно один тэн выключенным, считаю не есть хорошо, ибо нагрузка перекладывается на 2-а других тена, потому задался идеей, распределить нагрузку более менее бюджетно. Первое что пришло на ум, это ротация тэнов, но не чего бюджетного я так и не нашел, потому пришел к выводу, что тэны можно оставить включёнными все, но уменьшить на них напряжение. Коробочный бюджетный вариант, я нашел в виде ТТР SSR-40VA. Предполагаю, приобрести сей продукт совместно с резистором, и подключить его перед контактором, до термостата. Мой вопрос, верный ли мой ход мыслей? и как сделать что бы тэны через этот ТТР запускались плавно от комнатного термостата, а не резким прыжком. Прошу сильно не пинать, я имею совершенно другую профессию.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2015 в 15:41:38

Не совсем понятно, что Вы хотите. Может нарисуете что есть сейчас и что Вы хотите?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.10.2015 в 15:57:28

Bertruger написал : держать постоянно один тэн выключенным, считаю не есть хорошо, ибо нагрузка перекладывается на 2-а других тена, потому задался идеей, распредели

ну и что что один выключенный?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2015 в 15:59:45

Bertruger, Вам необходимо автоматическое управление мощностью тэнов. Типа ссылка Кстати ТЭНы на 220 В или 380 В ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 16:53:22

megrad, не смотрел, подключены паралельно друг другу.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.10.2015 в 16:58:35

Bertruger, а в паспорте что написано?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

20.10.2015 в 17:01:23

Bertruger написал : ТТР SSR-40VA, .. приобрести сей продукт совместно с резистором

Не надо так делать.

Bertruger написал : Первое что пришло на ум, это ротация тэнов

А вот это можно сделать самому и вполне бюджетно, важно понимать что именно должно быть в результате.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 18:03:22

megrad, К сожалению, не могу ответить, паспорт лежит на даче. Но могу показать что покупал http://www.td32.ru/catalog/06022/39236.htm по внешности котел у меня вот такой http://www.avtomash.ru/torg/tovar/termo/evpm/evpm6_res_m.htm?PHPSESSID=tjacpd13vqhaq9e0ll366le5e0

0
Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 18:11:38

Alexey_Spb, Я очень буду рад, если вы подскажите не сведущему, как организовать ротацию тэнов, например в момент: когда комнатный термостат подает напряжение на управляемые контакты магнитного контактора, или в момент, когда прекращает подачу напряжения на эти контакты.

0
Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 18:27:29

Rumato, К сожалению, я не электрик, и не помню со школьной программы, как обозначаются элементы электрической сети, потому достоверно и понятно нарисовать вряд ли смогу. Потому постараюсь вам объяснить, более точно. Сейчас у меня стоит стоковый ЭвПМ-6. 3-и тена по 2-а квт. Приходящая фаза в котел, разделятся на 4-е провода, 3-и из них идут на контактор и 1-н идет на простейший капиллярный термодатчик(который меряет температуру жидкости.) От датчика провод разделяется ещё на 3! которые в свою очередь идут к одному соответствующему механическому включателю (всего их соответственно 3 шт.) От каждого включателя, провод продолжает идти на соответствующий управляемый вход контактора. Ноль, чуть проще - на него приходит объединенный 0 от тенов, и 0 от контактора. Я врезал термостат, в плюсовой провод идущий от фазы, до капиллярного датчика, а нуль я врезал в провод между входящим нулем и контактором. Таким образом я получил программируемый электро-котел. Вот постарался объяснить на пальцах. Т.к. чаще всего нужны всего 2-а тэна, суммарной нагрузкой 4 квт, то приходится, отключать, 1-н тэн. Но для распределения износа тэнов, нужно придумать или ротацию тэнов, или включить все тэны, но понизить напряжение на тэнах.

0
Bertruger
Bertruger
Новичок

Регистрация: 20.10.2015

Брянск

Сообщений: 19

20.10.2015 в 18:48:01

andrewkhv, Скажем так, Тэн имеет ресурс, я назову его очень прикольно :-) мото-часы. Один и тот же объем теплоносителя, 3-и тэна нагревают 30 минут например, то при 2-х тэнах, нагревают за 45 минут. Тем самым приближая скорость вскрытия тэнов для замены сей запчасти. В случае выключеного 1-го тэна, срок службы тэнового блока уменьшится на 1/3, соответственно если будет выключено 2-а тена то 2/3.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу