27.10.2015 в 17:29:38
Прошу помочь оптимизировать/улучшить.
27.10.2015 в 17:51:15
umka13 написал : Прошу помочь оптимизировать/улучшить.
А вы на основании чего рисовали схему?Почему именно так всё поделили?
27.10.2015 в 20:12:38
ebf, щиток на 36 модулей, 5 из них - счетчик. Дальше - полет фантазии. Ну и пытался сделать так, чтобы одновременно все не выбивало - хоть где-то был свет, а где-то и розетки.
27.10.2015 в 20:33:51
umka13, К каждому УЗО надо будет автомат. Проще наверное поставить ДиФы
27.10.2015 в 21:33:39
umka13 написал : Ну и пытался сделать так, чтобы одновременно все не выбивало - хоть где-то был свет, а где-то и розетки.
Так что не нравится то,вы же сделали как вам удобно,где то прочитали как надо делать и сделали,что надо оптимизировать и улучшать? УЗО много,линий много
28.10.2015 в 07:24:00
что надо оптимизировать и улучшать? УЗО много,линий много
Квартира старая, конец 60-х. Реконструкция стояка была, счетчик в квартире, фото щитка на лестничной площадке прилагаю. TN-S или без PE - затрудняюсь ответить, можно ли это как-то самому определить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу