alex_kart
alex_kart
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Киев

Сообщений: 17

29.10.2015 в 10:32:40

Живу в хрущевке постройки 70х годов. Решил заменить старую алюминиевую проводку. Но при этом хочу минимизировать разрушение стен и потолка В связи с этим решил не менять провода которые идут на освещение а поменять только провода от которых питаются розетки Кроме того, есть 2 точки на которые от существующих розеток проложены внешние кабель каналы, хочу их оставить. Еще один момент: счетчик стоит в квартире и от него на этажный щиток тоже идет алюминий. Приглашенный электрик сказал что замена этих проводов очень геморна, и предлагает оставить как есть

В связи с этим вопрос: стоит ли овчинка выделки? Т.е имеет смысл затевать вообще такую ограниченную замену?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

29.10.2015 в 15:31:16

alex_kart, либо всё, либо не трогать. Один ремонт=двум пожарам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1740

29.10.2015 в 23:49:37

alex_kart написал : В связи с этим вопрос: стоит ли овчинка выделки? Т.е имеет смысл затевать вообще такую ограниченную замену?

Даже заменив полностью только алюминиевую проводку на медную пожаро и тем более электро безопасность существенно не повысится! . Неправильное применение защитного проводника в старом жилищном фонде только усугубит электро/пожаро опасность! . Если делать минимум, то делать надлежащие защитное отключение. Ну и можно еще профилактику контактных соединений сделать. . В идеале помимо надлежащего защитного отключения поменять ещё и всю проводку. . Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в квартире старого жилищного фонда неоднократно описывал на форуме, например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус.


Электрика, отопление

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов

Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

30.10.2015 в 00:11:34

менять все и даже свет ,но перед этим пройдите с супругой по всем точкам опишите где что будет стоять ,чтоб оптимизировать будущий ремонт где расставить розетки ,выключатели :popcorn :popcorn :popcorn просчитайте количество кабеля который уйдет на точки (подумайте какие потолки планируете ,лучше всех натяжные ,имхо за ними спрячутся кабеля в гофре (если разводка по потолку )подсчитайте и решите ) из расчета что кабель ВВГнгLS ,гофра ПНД ну и розетки с выключателями

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2015 в 00:24:46

alex_kart написал : решил не менять провода которые идут на освещение

А потом облом жилы и негорящая люстра? Так и будет.

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

30.10.2015 в 00:35:32

web-rr написал :

alex_kart написал : решил не менять провода которые идут на освещение

А потом облом жилы и негорящая люстра? Так и будет.

во истину :clapping

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

30.10.2015 в 00:54:59

alex_kart, если менять, так всё. И никаких любимых нашими электриками ШВВП и ПВС. Только нормальные кабели - NYM, ВВГ-нг-нд, в самом крайнем случае, ВВП1 или 2 от "Одескабеля". Он у нас разрешён к прокладке. Соединения также должны быть нормальными. Никаких скруток. СИЗы, пресс, на худой конец, WAGO. Без этого любая замена станет бОльшим злом, чем старая проводка. И алюминий убирать весь. Одна из самых больших проблем- состыковать алжминий с медью так, чтобы это соединение работало долго, а не пару месяцев или лет.

0
alex_kart
alex_kart
Новичок

Регистрация: 30.01.2012

Киев

Сообщений: 17

30.10.2015 в 00:55:05

Немного проясню ситуацию:

  1. В комнатах и коридоре в любом случае будут меняться обои, в связи с этим то и думаю менять, все равно мол раз старые обои снимать то и стены можно попортить. А планировка такая что по заменяемым стенам можно пустить провода покрывающие почти все
  2. Большая часть розеток и так уже не работает со старой проводкой - где-то что-то отломалось и сейчас на них временно кинут просто провод по стене, замена проводки позволит хотя бы его убрать
  3. А еще на счетчике время от времени горит лампочка "Вмешательство". гугль говорит что это от того что по нулю возвращается не тот ток, что течет по фазе, т.е где то он утекает..
  4. Долбанные эти провода алюминиевые превращают любое вмешательство в розетки в сплошной стресс, т.к ломаются почти сразу, достаточно раз-два отогнуть провод, да еще любят отламываться прямо внутри изоляции

Со светом это конечно лажа, не нравится оно мне, но с другой стороны это придется менять и потолок, а это деньги и гемор, надо мебель всю куда то девать. А что если проложить по потолку внешним образом, в кабель-канале?

Насчет безопасности - я думаю поставить дифавтомат на вход, он же по идее отключит если вдруг будет пробой на корпус? А земли в моем доме и не было никогда :)

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

30.10.2015 в 01:05:13

alex_kart, если не будет закрываться потолок натяжным то можно и в кабель канале ,но какое кол-во кабелей в него залезет плюс ответвления от него на розетки ,свет -неочень смотреться будет ,а так в гофру и понеслась ссыль на видео https://www.youtube.com/watch?v=0Cy9iTTxTKc&index=3&list=PLpZakfG8U02v87rY0Jxns13aN70zYXSAq

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

30.10.2015 в 01:15:04

Vlad 87, не очень хороший пример. Распайки под потолком, закрытые для доступа- и с ваго- очень плохо. Там нужен пресс. Или пайка.

0
Vlad 87
Vlad 87
Новичок

Регистрация: 29.10.2015

Москва

Сообщений: 54

30.10.2015 в 01:18:16

NoNe написал : Vlad 87, не очень хороший пример. Распайки под потолком, закрытые для доступа- и с ваго- очень плохо. Там нужен пресс. Или пайка.

пардон за ВАГинизм (сам прессую ГМЛ )просто хотел показать принцип прокладки кабеля ;) ;) в принципе если энто опрессовать ,то думаю долго не придется лазить в распайку тем более если она закроется потолком натяжным его всегдаа можно снять и натянуть по новой

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу