13.12.2006 в 15:03:16
Помогите советом как сделать правильно заземление на даче.
Читаю, но не могу найти - что, куда и как закапывают, чтобы было заземление. И куда потом подключать провод от этой закапаной железки?
13.12.2006 в 20:20:55
В первую очередь нужно использовать естественные заземлители(обсадная труба скважины (трубы водоснабжения проложенные любым способом ипользовать нельзя)). Быть может что и обсадной трубы хватит но это так просто не скажешь, нужно проводить замеры сопротивления заземления. В общем все зависит как и где... Месяц назад делали заземление:использовал оцинкованную(оцинкованую лучше всего) арматуру диаметром 20 мм, длинною 2,5 метра, 6 штук. Так вот наладчики пришли произвели замеры%: сказали что сопротивление в норме но впритык, что значит через месяц показания могут быть и хуже (в таком случае рекомендуется место где забиты штыри посыпть солью, с дождем она растворится и сопротивление земли станет меньше). Далее все заземлители (в данном случае штыри) подключаются медным проводом(сечение не менее 4квадратов) к зазеляющему проводнику, от которого и будут подключатся эл.приборы. Каждый эл.прибор должен подключатся к заземляющей шине собственным зземляющим прроводником.
Все соединения были болтовые и промазаны солидолом.
М ожно использовать и другие материалы, все это подробно расписано в ПУЭ, лечше чтоб вам кто нибудь помог(квалифицированный спциалист), и исходит из тех материалов которыми вы можете распологать.
13.12.2006 в 21:02:14
Огромное спасибо - все проясняется: а ПУЭ я пытался читать, но там все для специалистов. А мы же хотим чистой конкретики. На каком растоянии друг от друга штыри? как они между собой соединяются проводом , потом этот провод к шине? Из чего делают эту самую шину и где ее располагают? Буду благодарен за ваши ответы на мои на первый взгляд дурацкие вопросы.
13.12.2006 в 21:12:21
Volchara написал : (сечение не менее 4квадратов) к зазеляющему проводнику
Хрень вы сделали, а не заземление, читайте ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
13.12.2006 в 21:31:13
2Arr
Arr написал : Хрень вы сделали, а не заземление, читайте ПУЭ: 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
Это Вы заметили, а более серьёзные нарушения нет.
Volchara написал : Далее все заземлители (в данном случае штыри) подключаются медным проводом(сечение не менее 4квадратов) к зазеляющему проводнику, от которого и будут подключатся эл.приборы. Каждый эл.прибор должен подключатся к заземляющей шине собственным зземляющим прроводником. Все соединения были болтовые и промазаны солидолом.
Заземлители между собой соединятся только сталью, и только сваркой! Ни какой меди и ни каких болтов с солидолом или без там быть не должно! До выхода на поверхность земли только сталь и сварка.
13.12.2006 в 22:50:37
Всем спасибо - и всеже какая конструкция заземлителя - какие размеры?
13.12.2006 в 23:25:58
Извиняюсь за неточность: По поводу меди "нельзя неизолированную" В своем случае я использовал изолированный и как раз 10 квадратов. Прохождений, соединений в земле не было, все над поверхностью земли. Ну если нет сварки, а сделать надо, чем плох такой вариант?
На счет 10 квадратов меди. Будьте добры, дать ссылку (нормальную) на 7-е ПУЭ, у меня только 6-е. Не думал, что есть такие отличия.
13.12.2006 в 23:38:51
1ynn написал : Всем спасибо - и всеже какая конструкция заземлителя - какие размеры?
Размеры...
13.12.2006 в 23:40:10
1ynn написал : Всем спасибо - и всеже какая конструкция заземлителя - какие размеры?
Ещё...
13.12.2006 в 23:47:19
Заземлитель - самый элементарный!
Вдоль отмостки(там льется вода , а сырая земля - лучше всего)
Три штыря из арматуры вбиваются в грунт на одной линии через 1 м(лучше через 2м), не менее 10мм в диаметре. длиной не менее 2 м. а если есть возможность. чем длиннее, тем лучше(до грунтовых вод). Кончики, торчащие из земли, загибаются, и привариваются к такой же арматурине длиной не менее 3 м. Длина загибаемых (и привариваемых) кончиков арматуры - не менее 10 диаметров, т.е. 10 см(т.е. длина каждого сварного шва не менее 10 см- площадь контакта = 10 диаметрам). Арматурина, которая лежит на земле и к которой привариваются три штыря -в канавке глубиной 10 см. к арматурине приваривается катанка (стальная проволока диаметром не менее 6 мми опять то же правило - площадь контакта - не менее 10 диаметров), канавка засыпается грунтом. Катанка (без разрывов)- заводится в дом( подвал), приваривается к металлической поверхности распределительного шкафа( допускается завести катанку в дом (........До выхода на поверхность земли только сталь и сварка.........), далее вести медным кабелем(не менее 4 мм(лучше больше), подсоединение меди к катанке сделать т.н. "орешком". кончик медного кабеля, попадающего в "орешек" лучше облудить, а катанку перед затягиванием болтов орешка лучше шкуркой зачистить) везде соблюдайте принцип - площадь контакта -не менее 10 диаметров.
Медный кабель к электрощиту притягивать болтом, но лучше - присоединить к заземляющей шине.
можно сделать заземление чуть покруче - штыри расположены не на одной линии, а треугольником 2 * 2 * 2 м - я делал в подвале под стяжкой.
И еше - МОЛНИЕОТВОД!!!!!! - для молниеотвода должно быть отдельное заземление, не связанное с эл.сетью, лучше на другой стороне дома. Принципы те же, но все покруче, в смысле обязательно треугольник и штыри подлиннее, и диаметр проводника везде побольше, у меня заземление закопано на глубину 4 м(горизонтальная часть) и плюс штыри по 2 м глубоко в грунтовые воды) Но это. имхо, тема для отдельного разговора.
САМОЕ ГЛАВНОЕ - Одно плохо приваренное(плохо зажатое, диаметр поменьше - соединение ) - и ваше заземление - пустые хлопоты. Никому не верьте - стойте рядом. Успехов
13.12.2006 в 23:50:34
Таблица 1.7.4
Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников,
проложенных в земле
Материал
Профиль сечения
Диаметр,
мм
Площадь поперечного
сечения, мм
Толщина
стенки, мм
Сталь
Круглый:
черная для вертикальных заземлителей; 16
для горизонтальных заземлителей 10
Прямоугольный
100 4
Угловой
100 4
Трубный 32
3,5 Сталь Круглый:
оцинкованная для вертикальных заземлителей; 12
для горизонтальных заземлителей 10
Прямоугольный
75 3
Трубный 25
2 Медь Круглый 12
Прямоугольный
50 2
Трубный 20
2
Канат многопроволочный 1,8* 35
__________ * Диаметр каждой проволоки.
Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников
и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и
выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи.
Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в
наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими
способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические
требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений,
заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и спрессованных присоединений к
нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.
1.7.141. При применении устройств контроля непрерывности цепи заземления не допускается включать их катушки
последовательно (в рассечку) с защитными проводниками.
1.7.142. Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов к
открытым проводящим частям должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.
Присоединения оборудования, подвергающегося частому демонтажу или установленного на движущихся частях или
частях, подверженных сотрясениям и вибрации, должны выполняться при помощи гибких проводников.
Соединения защитных проводников электропроводок и ВЛ следует выполнять теми же методами, что и соединения
фазных проводников.
При использовании естественных заземлителей для заземления электроустановок и сторонних проводящих частей в
качестве защитных проводников и проводников уравнивания потенциалов контактные соединения следует выполнять
методами, предусмотренными ГОСТ 12.1.030 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
1.7.143. Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям
(например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных
работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не
превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т. п. следует выполнять при помощи проводника соответствующего сечения в
зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов,
нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или
защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления.
Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также
при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при
помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев
питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных
жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При
этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного
защитно-коммутационного аппарата.
1.7.146. Если защитные проводники и/или проводники уравнивания потенциалов могут быть разъединены при
помощи того же штепсельного соединителя, что и соответствующие фазные проводники, розетка и вилка
штепсельного соединителя должны иметь специальные защитные контакты для присоединения к ним защитных
проводников или проводников уравнивания потенциалов.
Если корпус штепсельной розетки выполнен из металла, он должен быть присоединен к защитному контакту этой
розетки.
14.12.2006 в 09:06:51
karel написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев
питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных
жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При
этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного
защитно-коммутационного аппарата.
Вот этот пункт актуален в случае попадания частично напряжения 6кВ на корпус ТП и соответственно на глухозаземленную нейтраль при коронном разряде (утечке) ВН по ржавчине на корпусе изолятора ТП. Уже зафиксировано несколько таких случаев. Полная изоляция от ВЛ ИМХО единственно верное решение. Видимо, трехполюсный автомат (пакетник) и хорошее повторное заземление придадут уверенности.
14.12.2006 в 11:00:46
Друзья !!! Всем огромное спасибо! Очень польщен страничками из книги - и конкретным примером из практики строительства заземления!
15.12.2006 в 00:35:21
Old_Navy написал : далее вести медным кабелем(не менее 4 мм(лучше больше),
Опять эти неправильные 4мм2. :(
НЕТ!!! Это для внутренней незащищенной разводки PE минимум 4мм2.
А для соединения ГЗШ с заземлителем, для TN не менее вводного фазного (а его минимум 16мм2 Al, что соответствует 10мм2 меди), а для ТТ ссылка выше. Так что минимум - 10мм2 меди.
Ну сами то головой подумайте что станет с этими смешными 4мм2 в TN, когда через них пойдёт пара сотен Ампер при обрыве магистрального PEN.
15.12.2006 в 11:31:35
Подскажите как правильно ввести катанку в дом - через фундамент или по другому (до дома она идет под землей?)? Можно ли сделать заземлители звездой внутри дома или гаража (примыкающего к дому)?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу