Имеется дом, площадь 1го этажа 50 м2. Планировка студия + второй этаж (мансарда). Подскажите пожалуйста какие ошибки допущены?

0
Аватар пользователя
olegaa2

Местный

Регистрация: 01.08.2011

Пенза

Сообщений: 261

01.11.2015 в 14:55:04

ramzesss написал : какие ошибки допущены?

Такие же как у всех кто не читает форум и другие места. РН вообще без защиты и перегружено как и кабель в 6мм2. УЗО на 40А перегружено по току, под автоматом на 50А должен быть кабель 10мм2 а не 6мм2. На кондиционер указан кабель 1.5мм2 а должен быть 2.5мм2

0
Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

01.11.2015 в 15:54:48

olegaa2, Спасибо, принял, забыл о перегрузке на УЗО. Перенес на АВДТ холодильник и мансандру. Не знаю куда деть розетку из щитка (вроде бы и хочется чтобы с узо была) и для нее отдельный диф покупать как то не хочется. Касательно кабеля на кондиционер там 2.5мм видимо не понятная схема, немного поправил и переделал. Под РН оставил только розетки. Возможно вторую РН поставлю на АВДТ ( Мансандра, Холодильник, Насосная ).

0
Аватар пользователя
Aven

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Ухта

Сообщений: 24

01.11.2015 в 17:44:19

Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП? СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А. Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.

На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

01.11.2015 в 18:54:57

ramzesss написал : какие ошибки допущены?

Вот ссылка

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

01.11.2015 в 23:04:56

Aven написал : Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП? СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А. Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.

На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.

serj12 написал :

ramzesss написал : какие ошибки допущены?

Вот ссылка

Грубо говоря нгд маркировка у нас на местном заводе значит: "Не поддерживает горение, с низким газовыделением". Касательно диф тока.подскажите пожалуйста какие взять? По поводу системы заземления то по идее TT? Это дачный кооператив, где к участку на столб со счетчиком подведен сип 16мм где стоит вводной и откуда по экономическим соображениям в дом введен тоже сип 16мм (от столба со счетчиком и вводным автоматом около 10ти метров) 2-х жильный и рядом с домом будет организован контур заземления. Подскажите насколько критично использовать вводной сип?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2015 в 00:52:19

Aven, Вообще то СИП 16 держит 70А минимум

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 16:33:51

ramzesss, мне вся схема не нравится.

Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты... На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.

Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.

0
Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

02.11.2015 в 16:53:33

{{post:5428809}} Полностью пересмотрел схему и номиналы. Критикуйте пожалуйста!

0
Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

02.11.2015 в 17:04:19

Solovey написал : ramzesss, мне вся схема не нравится.

Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты... На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.

Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.

Огромное спасибо за критику! Полностью пересмотрел схему. Критикуйте пожалуйста! :)

PS Узо которое на розетки с током 0.03А. Касательно дифов, прошу помощи в выборе.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 17:07:16

ramzesss написал : Критикуйте пожалуйста!

ну не везде еще номиналы дифзащиты указали, у УЗО нет буковок в номинале (например УЗО С40 - это какой-то котопес получился). коммутационного аппарата до счетчика все еще нет...

Свет улицы без своего УЗО висит на вводном УЗО - ну вы и мазохист

0
Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

02.11.2015 в 17:24:08

Solovey, Спасибо, просто поспешил. Переделал схему, все перепроверил, УЗО на свет добавил. Касательно комутационного аппарата перед счетчиком, то его не будет, т.к. кооператив запрещает (в целях борьбы с воровством). Внес пояснения на схему. Электричество приходит в ящик на столбе со счетчиком и вводным автоматом.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 17:43:59

ramzesss, 1) на кондей автомат 10А - нефиг с 6А извращаться 2) что такое беседка? отдельностоящая постройка на участке? так там и розетку иметь захочется и свет. Я бы заложил 2.5 квадрата под автоматом 16А. И ответвление на свет тоже 2.5 квадрата - ибо жирно будет туда 2 линии тянуть или автоматы дополнительные ставить. 3) второе УЗО тоже на 30мА надо взять 4)два последних дифа я бы махнул на УЗО +2 автомата, ибо тупо дешевле без значительной потери функциональности. 5) почему на свет разные автоматы: С6 и С10? я за однотипность 6) а может холодильник вынести на свой диф перед автоматом на 40А. Тогда этим автоматом можно все лишнее отрубать при длительном отъезде.

0
Аватар пользователя
ramzesss

Местный

Регистрация: 07.01.2014

Запорожье

Сообщений: 45

02.11.2015 в 20:36:47

Solovey, Спасибо! Поправил по всем пунктам! + К вынесенному холодильнику добавил автомат на 1А для сигнализации (чтобы тоже не отключалась при длительном отьезде 8) И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.11.2015 в 21:30:02

ramzesss написал : Поправил по всем пунктам!

ну на мой вкус уже хорошо. давайте теперь остальные мнения послушаем.

ramzesss написал : И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?

Представим себе такое развитие событий. Улица, дождь, на линии света возникает утечка... и она ростет до тех пор пока не вырубится УЗО на 100мА потушив еще и холодильник. Даже не столько продукты жалко, как неприятно потом тухлятину отмывать. Для Вас на сколько это критично?

А вот если поставить на уличный свет свое УЗО на 30мА вероятнее всего такого не произойдет.

0