Такие же как у всех кто не читает форум и другие места. РН вообще без защиты и перегружено как и кабель в 6мм2. УЗО на 40А перегружено по току, под автоматом на 50А должен быть кабель 10мм2 а не 6мм2. На кондиционер указан кабель 1.5мм2 а должен быть 2.5мм2
olegaa2, Спасибо, принял, забыл о перегрузке на УЗО. Перенес на АВДТ холодильник и мансандру. Не знаю куда деть розетку из щитка (вроде бы и хочется чтобы с узо была) и для нее отдельный диф покупать как то не хочется. Касательно кабеля на кондиционер там 2.5мм видимо не понятная схема, немного поправил и переделал. Под РН оставил только розетки. Возможно вторую РН поставлю на АВДТ ( Мансандра, Холодильник, Насосная ).
Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП?
СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А.
Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.
На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.
Aven написал :
Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП?
СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А.
Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.
На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.
Грубо говоря нгд маркировка у нас на местном заводе значит: "Не поддерживает горение, с низким газовыделением". Касательно диф тока.подскажите пожалуйста какие взять? По поводу системы заземления то по идее TT? Это дачный кооператив, где к участку на столб со счетчиком подведен сип 16мм где стоит вводной и откуда по экономическим соображениям в дом введен тоже сип 16мм (от столба со счетчиком и вводным автоматом около 10ти метров) 2-х жильный и рядом с домом будет организован контур заземления. Подскажите насколько критично использовать вводной сип?
Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты...
На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А
Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.
Solovey написал :ramzesss,
мне вся схема не нравится.
Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты...
На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А
Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.
Огромное спасибо за критику! Полностью пересмотрел схему. Критикуйте пожалуйста! :)
PS Узо которое на розетки с током 0.03А. Касательно дифов, прошу помощи в выборе.
ну не везде еще номиналы дифзащиты указали, у УЗО нет буковок в номинале (например УЗО С40 - это какой-то котопес получился).
коммутационного аппарата до счетчика все еще нет...
Свет улицы без своего УЗО висит на вводном УЗО - ну вы и мазохист