Такие же как у всех кто не читает форум и другие места. РН вообще без защиты и перегружено как и кабель в 6мм2. УЗО на 40А перегружено по току, под автоматом на 50А должен быть кабель 10мм2 а не 6мм2. На кондиционер указан кабель 1.5мм2 а должен быть 2.5мм2
olegaa2, Спасибо, принял, забыл о перегрузке на УЗО. Перенес на АВДТ холодильник и мансандру. Не знаю куда деть розетку из щитка (вроде бы и хочется чтобы с узо была) и для нее отдельный диф покупать как то не хочется. Касательно кабеля на кондиционер там 2.5мм видимо не понятная схема, немного поправил и переделал. Под РН оставил только розетки. Возможно вторую РН поставлю на АВДТ ( Мансандра, Холодильник, Насосная ).
Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП?
СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А.
Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.
На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.
Aven написал :
Почему перед счетчиком нет коммутационного автомата? И зачем от счетчика идет СИП?
СИП 16мм2 (это же алюминий, а не медь!) защищать надо автоматом не более 50А.
Что такое ВВГ нгд ? Кабель используйте ВВГнг-LS.
На маломощные кондиционеры достаточно 1,5мм2, защищаемого автоматом 10А.
Грубо говоря нгд маркировка у нас на местном заводе значит: "Не поддерживает горение, с низким газовыделением". Касательно диф тока.подскажите пожалуйста какие взять? По поводу системы заземления то по идее TT? Это дачный кооператив, где к участку на столб со счетчиком подведен сип 16мм где стоит вводной и откуда по экономическим соображениям в дом введен тоже сип 16мм (от столба со счетчиком и вводным автоматом около 10ти метров) 2-х жильный и рядом с домом будет организован контур заземления. Подскажите насколько критично использовать вводной сип?
Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты...
На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А
Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.
Solovey написал :ramzesss,
мне вся схема не нравится.
Много дорогостоящих дифавтоматов, но часть проводки вообще осталась без дифзащиты...
На кабель 2.5 квадрата я бы более 16А автомат не поставил. Надо больше - тяните две линии по 2.5 квадрата от двух автоматов на 16А
Как уже говорили выше - перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат.
Было бы нелишним на схеме указать номинал дифзащиты.
Огромное спасибо за критику! Полностью пересмотрел схему. Критикуйте пожалуйста! :)
PS Узо которое на розетки с током 0.03А. Касательно дифов, прошу помощи в выборе.
ну не везде еще номиналы дифзащиты указали, у УЗО нет буковок в номинале (например УЗО С40 - это какой-то котопес получился).
коммутационного аппарата до счетчика все еще нет...
Свет улицы без своего УЗО висит на вводном УЗО - ну вы и мазохист
Solovey, Спасибо, просто поспешил. Переделал схему, все перепроверил, УЗО на свет добавил. Касательно комутационного аппарата перед счетчиком, то его не будет, т.к. кооператив запрещает (в целях борьбы с воровством). Внес пояснения на схему. Электричество приходит в ящик на столбе со счетчиком и вводным автоматом.
ramzesss,
1) на кондей автомат 10А - нефиг с 6А извращаться
2) что такое беседка? отдельностоящая постройка на участке? так там и розетку иметь захочется и свет. Я бы заложил 2.5 квадрата под автоматом 16А. И ответвление на свет тоже 2.5 квадрата - ибо жирно будет туда 2 линии тянуть или автоматы дополнительные ставить.
3) второе УЗО тоже на 30мА надо взять
4)два последних дифа я бы махнул на УЗО +2 автомата, ибо тупо дешевле без значительной потери функциональности.
5) почему на свет разные автоматы: С6 и С10? я за однотипность
6) а может холодильник вынести на свой диф перед автоматом на 40А. Тогда этим автоматом можно все лишнее отрубать при длительном отъезде.
Solovey, Спасибо! Поправил по всем пунктам! + К вынесенному холодильнику добавил автомат на 1А для сигнализации (чтобы тоже не отключалась при длительном отьезде 8) И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?
ну на мой вкус уже хорошо. давайте теперь остальные мнения послушаем.
ramzesss написал :
И подумываю "Свет улица" достать из под узо и просто повесить напрямую (перед РНкой), опять же что бы при длительном отсутствии автомат на 40А выключить, а холодильник, сигнализация, и освещение на датчиках движения на улице - работало, насколько это критично?
Представим себе такое развитие событий. Улица, дождь, на линии света возникает утечка... и она ростет до тех пор пока не вырубится УЗО на 100мА потушив еще и холодильник. Даже не столько продукты жалко, как неприятно потом тухлятину отмывать.
Для Вас на сколько это критично?