alpot
alpot
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Красногорск

Сообщений: 4

02.11.2015 в 21:46:28

Добрый день! Прошу помощи в оценке правильности составления наполнения электрощита. Все учтено и все правильно? Может есть какие замечания. Конструктивная критика приветствуется.

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

02.11.2015 в 22:35:10

alpot написал : есть какие замечания

Вызывает сомнения номинал АВ 20 А. Сечения не указаны,поэтому говорить о номиналах АВ ... некорректно.Но В6А по моему мнению - перебор. Линия не отключаемая - очень неудачная.Звонок и домофон с холодильником под одним УЗО,да и ещё аквасторж с ними :( Группа сплитов и вытяжки санузлов - дурацкая(ничего личного),вентиляторам и 1.5 - ку переварить не просто,а тут :yu: 2.5 мм2 :cool:

0

И это пройдёт ...

alpot
alpot
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Красногорск

Сообщений: 4

02.11.2015 в 22:48:52

serj12, Какой из 2х 20 вызывает сомнения? Под 4УЗО? Сечения стандартны 3Х1,5 освещение и 3Х2,25 розетки. На свет 6 перебор? На неотключаемой линии повысить номинал до до 63 и добавить автоматов? Про вентиляторы думал, может их со светом туалета и ванной объединить.

0
ebf
ebf
Старожил

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

02.11.2015 в 22:54:13

alpot, Неотключаемая линия,должна быть неотключаемая дерзайте :flirt

0
serj12
serj12
Старожил

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9129

02.11.2015 в 23:09:32

alpot написал : Какой из 2х 20 вызывает сомнения?

оба.Если

alpot написал : Сечения стандартны

и

alpot написал : 3Х2,25 розетки.

20-ки не нужны.Вам же нужна защита,а не выключатели ?!

alpot написал : На свет 6 перебор?

Характеристика В.Это хорошо для дряхлой проводки,ну или там где горючесть повышенная.Чуткие они,что писец :p Вам и характеристики С хватит.

alpot написал : На неотключаемой линии повысить номинал до до 63 и добавить автоматов?

Если хотите получить proof от не отключаемой линии - ставьте дифф на холодильник до ввода на рубильнике и УЗО и под ним групповые автоматы на прочее,но гидролок я бы тоже отделил от всего остального и просто под АВ,без УЗО,тем более ,что если вы правильно указали - у вас противопожарное в подъезде есть.

alpot написал : Про вентиляторы думал, может их со светом туалета и ванной объединить

нужно.И вытяжку на кухне можно со светом кухни объединить,мощность там смешная,но есть капкан с розеткой :swoon

ebf написал : дерзайте

злой вы :p

0

И это пройдёт ...

alpot
alpot
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Красногорск

Сообщений: 4

03.11.2015 в 13:06:33

serj12, такой вариант?

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.11.2015 в 15:12:20

alpot, кондей, тёплый пол, индикацию напряжения планируете? Зверский рубильник-дань моды или про выключатели нагрузки не слышали. ссылка Розетки с освещением разнести по разным группам, если УЗО сработает то хоть какое то питание будет. А так придётся тащить из другой комнаты. Разделить розетки кухни от комнат и добавить на кухню ещё линию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

03.11.2015 в 15:46:12

megrad написал : Зверский рубильник-дань моды или про выключатели нагрузки не слышали.

Да, если собирать решили на ABB, то давно уже появился "нормальный" рубильник SD(H)200, совместимый по клеммам с друмим модульными устройствами серии :)

0
alpot
alpot
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Красногорск

Сообщений: 4

03.11.2015 в 16:12:54

megrad, Кондей предусмотрен в проекте указан. Рубильник не дань моде, можно и поменять на выключатель. Розетки и свет разнесены по разным УЗО, как раз по этой причине. Еще одна линия на кухню для чего?

0
alpot
alpot
Новичок

Регистрация: 27.02.2015

Красногорск

Сообщений: 4

03.11.2015 в 16:30:16

Johnny, Спасибо за информацию, тогда поставлю из новой серии.

0
megrad
megrad
Старожил

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.11.2015 в 16:33:29

alpot написал : Розетки и свет разнесены по разным УЗО, как раз по этой причине.

Сори.

alpot написал : Еще одна линия на кухню для чего?

Чтобы не перегружать кабель, но это уже личное обычно на розетки кухни провожу две линии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу