Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

09.11.2015 в 23:49:42

Здравствуйте. В выключатель с подсветкой заведена фаза. После выключения выключателя подсветка слабо горит, а на выходе выключателя остается напряжение где то 120 в. Мое предположение, что дело в подсветке. Не подскажете в чем тут дело. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Biychanin

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Бийск

Сообщений: 56

10.11.2015 в 08:11:51

Kreadlling, Ваше предположение-верно.

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

10.11.2015 в 08:27:31

Да и лампа у вас явно не накаливания, а энергосберегайка. Если и с лампой накаливания будут проблемы, то это действительно интересный случай.

0
Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

10.11.2015 в 08:39:01

Biychanin, Спасибо, значит придется разбирать выключатель :swoon

0
Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

10.11.2015 в 08:40:16

Элсервис, не - обычная лампа накаливания 95 вт.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

10.11.2015 в 08:43:50

Kreadlling написал : придется разбирать выключатель

Зачем?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.11.2015 в 08:45:19

Kreadlling, а между какими точками цепи вы замеряете напряжение?

0
Аватар пользователя
Элсервис

Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

10.11.2015 в 09:00:44

Kreadlling написал : Элсервис, не - обычная лампа накаливания 95 вт.

Ну тогда без (поллитры) схемы не разберешься. Да, укажите точки измерения напряжения и модель прибора.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

10.11.2015 в 11:41:15

Когда он измеряет в люстре то лампу выкручивает :) Да и без лампы подсветка очень слабо горит

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

10.11.2015 в 13:17:33

Johnny написал : Зачем?

Ну чтобы исключить подсветку и чтобы не было напряжения на выходе выключателя...

0
Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

10.11.2015 в 13:20:01

andrewkhv написал : Kreadlling, а между какими точками цепи вы замеряете напряжение?

Есть провод заходящий в выключатель (фаза) под один винт, и он же в разрыв подключается к другому винту на выключателе, с которого должно подаваться напряжение после включения выключателя. Вот я меряю между этой точкой и нулем розетки.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

10.11.2015 в 14:03:21

Kreadlling написал : чтобы не было напряжения на выходе выключателя...

Но блин, это же обычная ситуация в таких случаях - все выключатели с подсветкой так работают! Если нужно гарантированно обесточить линию - то отключать групповой автомат, проверять индикатором и лезть...

0
Аватар пользователя
Kreadlling

Местный

Регистрация: 09.11.2015

Липецк

Сообщений: 32

10.11.2015 в 19:14:32

Все решил. Удалил подсветку в выключателе и напряжение на выходе выключенного выключателя 0 В. Спасибо всем за ответы.