Аватар пользователя
ИринаИ

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

11.11.2015 в 10:54:16

Прокомментируйте, пожалуйста, пункты договора об увеличении мощности до 15кВт: чем они плохи для меня, что лишнее и не входит в мои обязанности и как можно исправить.Или все в порядке и можно приступать к работе? Заявитель осуществляет следующие мероприятия: 11.1 Разработать принципиальную однолинейную схему-чертеж энергопринимающего устройства и узла учета, согласовать ее. К схеме приложить спецификацию установленных аппаратов защиты, приборов учета и оборудования. 11.2. Выполнить вынос существующих электросетей, в случае попадания в пятно застройки. 11.3. Осуществить присоединение отпаечной линии 0,4 кВ к контактным зажимам ВРУ изолированнымпроводом и достаточной длины для последующего монтажа сетевой организацией в точке присоединения. 11.4. В случае необходимости установки ответвительной опоры, смонтировать на ней повторное заземление в соответствии с ПУЭ. 11.5. На границе балансовой принадлежности установить прибор учета (активной энергии)... 11.8. Предусмотреть обогрев прибора учета в холодное время, с автоматическим включением подогрева (при установке на улице и в неотапливаемых помещениях). 11.9. До прибора учета установить вводной коммутационный аппарат (автоматический выключатель) с уровнем номинального тока в соответствии с максимальной мощностью, но не более 25 А и защитой, в соответствии с разрешенной нагрузкой по сетевым условиям энергосистемы и возможностью опломбировки. 11.10. Выполнить электромонтажные работы и представить исполнительную документацию.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2015 в 11:10:48

11.10 единственная документация которую Вы должны предоставить, это паспорт счётчика.

0
Аватар пользователя
ИринаИ

Местный

Регистрация: 17.11.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

11.11.2015 в 13:13:55

Rumato, я имела ввиду соглашаться ли на такие требования ко мне или они дискриминационные. Если второе, то какие условия правомочны?

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

11.11.2015 в 14:03:30

11.1, 11,3, 11.4 - незаконны, 11.5 - уточнить где эта граница, обычно она на зажимах вашего ответвления от линии, 11.8 - незаконно, счетчики работают от+50 до -50, просто выберите правильный. Иначе установите его у себя дома - ваше право. 11,10 - не ясно, что вам надо выполнить, в свете незаконности пунктов приведенных выше.

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

11.11.2015 в 15:39:51

SB3, хотя бы раз лично то занимались?)))

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

11.11.2015 в 15:55:11

11.1 - обычно сети сами выдают типовую схемку для выполнения данных работ. Там все придельно ясно. 11.2 - случай нечастый т.е. я понимаю если опора вл имеет "неудачное для Вас" расположение 11.3 - имеется в виду что сип должен быть присоединен к автомату в боксе а со стороны вли должны остаться концы достаточной длины

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

11.11.2015 в 17:01:48

11.4 - т.к. величина сопротивления повторного заземляния не нормируется то достаточно будет вбить уголок 50*50 длиною допустим 3м и при помощи пв1-10 присоденить к шине в ВРУ 11.5 - иммется ввиду по границе вашего земельного участка т.е. обеспечить доступ контролеру (рекомендую ориентироваться на высоту установки СЧЕТЧИКА 1.6м от уровня земли 11.8 - не требуется если выбран соответствующий по режиму эксплуатации счетчик 11.9 - автомат 3п с25 в пломбируемом боксе (конкретная марка дело вкуса) 11.10 - паспорт счетчика

Не переживайте никаких подводных камней там нет. Если нужна более подробная информация можете обратиться в ЛС

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

12.11.2015 в 00:59:27

Aphoniks написал : SB3, хотя бы раз лично то занимались?)))

Представьте себе да :) Подключили на "ура"). Трубостойка на участке со щитом.А форумчанин из Калуги( вроде, не помню уже ) - так напряг свои "сети", что они ему за свой счет на его участке столб поставили), но это на другом форуме.

0
Аватар пользователя
Aphoniks

Местный

Регистрация: 21.10.2012

Дмитров

Сообщений: 85

12.11.2015 в 09:50:08

:applause:

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

13.11.2015 в 10:40:15

В каждом городе свои"закидоны" в сетях. Например у нас в Томске ООО Горсети требует на каждую детальку сертификат:на вводной автомат, на шкаф ВРУ, на СИП ,на ВВГнг от ВРУ до строения,на зажимы; на нулевую шинку ,на изолятор нулевой шинки, на прибор учёта и даже на кусок ПВ-3 от заземлителя до шкафа.НО при этом на 15Квт выделенной мощности предписывают установить автомат 32А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.11.2015 в 11:09:46

ИринаИ написал : что лишнее и не входит в мои обязанности и как можно исправить.Или все в порядке и можно приступать к работе?

Лишнего очень много. Рекомендую такие ТУ не принимать и писать мотивированный отказ.

На нашем форуме инфы по грамотному написанию таких отказов нет - рекомендую погуглить в интернете - примеров море.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.11.2015 в 22:06:51

Противозаконная фигня) Все определяется Правилами № 861 (название длинное, поэтому будем называть коротко – «Правила»), которые утверждены Правительством 27 декабря 2007 года. В них, в частности, подробно расписана вся технология подключения частных жилых строений к электросетям.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу