12.11.2015 в 11:05:29
День добрый.
Здесь на форуме обычно говоря о проводке в стяжке, подразумевают, что стяжки еще нет и проводка укладывается до стяжки. В моем случае имеем новостройку, электрики нет совсем (кроме временного щитка на входе), но есть стяжка. Для удобства хочу прокладывать провода в стяжке, делая штробы в ней. Электричество проложить без гофры, коаксиальный кабель и витую пару - в гофре.
Нет никаких противопоказаний по этому поводу?
Единственное чего побаиваюсь - наличие труб отопления и водоснабжения в стяжке. Как бы не перерезать их штроборезом. Хотя на стяжке от строителей есть прорези в стяжке, глубиной около 2 сантиметров (не знаю как они правильно называются). Стяжка примерно 8 см. По идее мне надо максимум 2 см делать штробу. Не должен достать.
12.11.2015 в 11:32:49
А почему силовые линии не хотите прокладывать в гофре?
12.11.2015 в 11:35:06
Designman написал : А почему силовые линии не хотите прокладывать в гофре?
А смысл? Вроде уже 1000 раз спорили по этому поводу на форуме.
12.11.2015 в 11:39:37
chekalin-v, Сделайте правильно ,а не как удобно. Удаляйте стяжку вместе с отоплением от застройщика и спокойно делайте электрику и замену труб. Либо -потолок ,шанс повредить трубы велик ,т к в разных местах могут быть перехлесты или плохо закрепленная труба.
@fev.santeh Инста
12.11.2015 в 11:43:25
EV.SA, типа шутка, да? Для чего удалять стяжку и тем более отопление?
12.11.2015 в 11:47:15
chekalin-v написал : типа шутка, да
Конечно шутка ,только почему то многие так и делают :) А застройщик делает отопление (и стяжку) из самого дешевого Гэ с привлечением гастеров .
@fev.santeh Инста
12.11.2015 в 11:47:38
EV.SA, дом от нормального застройщика, который следит за качеством и технологиями. Существующая стяжка неплохого качества. Схема разводки труб есть, т.е. где попало они перехлестываться не будут. Ну и как я говорю, сделаны в стяжке прорези 2 сантиметра и не заметно, что при прорезании они беспокоились где трубы есть, а где нет.
12.11.2015 в 11:51:31
EV.SA написал : самого дешевого Гэ
Сделано как то так: выполнена горизонтальная поквартирная разводка трубами из сшитого полиэтилена производства "Uponor" (Финляндия), которые проходят в конструкции пола в гофрированных трубах. Это дешевое Гэ?:)
12.11.2015 в 11:54:11
chekalin-v написал : дом от нормального застройщика
На фото выше, отопление в новостройке . Дом МинФина . Практически центр Москвы. Где Вы видели "нормального застройщика"?
@fev.santeh Инста
12.11.2015 в 11:55:46
chekalin-v написал : Это дешевое Гэ?
Любой качественный материал +руки гастеров = брак А то ,что Ваш застройщик следит за технологией -туфта. Трубы отопления должны быть в теплолизоляции ,а не в гофре ...например
@fev.santeh Инста
12.11.2015 в 11:56:51
EV.SA написал : Где Вы видели "нормального застройщика"
Есть тут такой в Челябинске:)
12.11.2015 в 11:58:04
На самом деле мы отвлеклись от вопроса... Стяжку я переделывать не буду.
12.11.2015 в 11:59:20
Designman написал : А почему силовые линии не хотите прокладывать в гофре?
Да хотя-бы для защиты изоляции от химии в растворе стяжки и самих кабелей от "ног" строителей. И зачем вы тогда слаботочку в гофру запихивайте? :)
12.11.2015 в 12:01:01
Designman написал : зачем вы тогда слаботочку в гофру запихивайте
Электрический кабель в двойной изоляции, в отличии от слаботочного.
12.11.2015 в 12:02:47
Designman написал : от "ног" строителей.
Нога строителя не провалится в штробу:) Мы говорим о штроблении в существующей стяжке. Тем более буду сам этим заниматься
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.