gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 18:06:44

Подскажите можно выкинуть переходную колодку устанавливая новый счетчик?

Не будет ли проблем с пломбировкой ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2015 в 18:55:03

gesund, можно. У нас требования даже есть на демонтаж этих колодок. Якобы с их помощью мона тырить энергию. :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 19:19:26

megrad, Спасибо.

Подскажи еще одно

Я правильно понял, что для этого счетчика контакты: (1-3, 4-6, 7-9)все равно куда придут И1 и И2 с ТТ ?

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 19:39:50

Зарисовал "визуальную" схему

рабочая ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2015 в 19:52:28

gesund, нет. И1 на 1, И2 на 3 и т.д. На 2,5,8 провод с питающей жилы перед тр-ром. ссылка Не забудьте заземлить вторичные контакты тр-ров. Чем обосновано подключение через тр-ры?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2015 в 19:56:52

gesund написал : Зарисовал "визуальную" схему

рабочая ?

Не правильно подключено. Генераторный провод снимается с контакта L1 ТТ и идёт на клемму 2 счётчика.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 19:57:09

megrad, я не так нарисовал схему ) (я уже увидел, что все перепутал)

а по тр-ры 400а....

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.11.2015 в 20:00:48

gesund написал : megrad, я не так нарисовал схему ) (я уже увидел, что все перепутал)

а по тр-ры 400а....

Жаль. То есть пришёл срок поверки(замены) и ТТ и счётчика. Для ТТ срок замены 8 лет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 20:04:40

Да проверка/замена

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

18.11.2015 в 20:26:31

Вот как получается. теперь вроде ок?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

18.11.2015 в 21:05:12

megrad написал : У нас требования даже есть на демонтаж этих колодок.

Скан документика можно? Чисто из любопытства.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу