Подскажите можно выкинуть переходную колодку устанавливая новый счетчик?
Не будет ли проблем с пломбировкой ?
18.11.2015 в 18:06:44
Подскажите можно выкинуть переходную колодку устанавливая новый счетчик?
Не будет ли проблем с пломбировкой ?
18.11.2015 в 18:55:03
gesund, можно. У нас требования даже есть на демонтаж этих колодок. Якобы с их помощью мона тырить энергию. :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2015 в 19:19:26
megrad, Спасибо.
Подскажи еще одно
Я правильно понял, что для этого счетчика контакты: (1-3, 4-6, 7-9)все равно куда придут И1 и И2 с ТТ ?
18.11.2015 в 19:39:50
Зарисовал "визуальную" схему
рабочая ?
18.11.2015 в 19:52:28
gesund, нет. И1 на 1, И2 на 3 и т.д. На 2,5,8 провод с питающей жилы перед тр-ром. Не забудьте заземлить вторичные контакты тр-ров. Чем обосновано подключение через тр-ры?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2015 в 19:56:52
gesund написал : Зарисовал "визуальную" схему
рабочая ?
Не правильно подключено. Генераторный провод снимается с контакта L1 ТТ и идёт на клемму 2 счётчика.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2015 в 19:57:09
megrad, я не так нарисовал схему ) (я уже увидел, что все перепутал)
а по тр-ры 400а....
18.11.2015 в 20:00:48
gesund написал : megrad, я не так нарисовал схему ) (я уже увидел, что все перепутал)
а по тр-ры 400а....
Жаль. То есть пришёл срок поверки(замены) и ТТ и счётчика. Для ТТ срок замены 8 лет.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2015 в 20:04:40
Да проверка/замена
18.11.2015 в 20:26:31
Вот как получается. теперь вроде ок?
18.11.2015 в 21:05:12
megrad написал : У нас требования даже есть на демонтаж этих колодок.
Скан документика можно? Чисто из любопытства.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.