19.11.2015 в 19:20:19
Родственники меняют проводку в старом частном деревянном доме. Пригласили электрика. Тот собрал щиток с 5 автоматами, заменил ввод на медь. Все провода в доме разложил двухпроводным ВВГ-нг в пластиковых кабель каналах. УЗО нигде нет. Хотя в доме имеются стиралка автомат и электрический водогрей. Поинтересовался у него, почему?
Электрик считает, что без контурного заземления УЗО ставить бесполезно. Предлагает перед установкой УЗО сделать контурное заземление в доме.
Я считаю, что даже в двухпроводке УЗО небесполезно, хотя потенциально снижается защищенность. В форуме есть тема "УЗО в квартире без заземления"
19.11.2015 в 22:07:21
Копенгаген, УЗО полезно. Электрик - дурак. Не стоит тратить на него печатные буквы А заземление стоит сделать.
19.11.2015 в 22:28:43
Заземление это быстро.просто и дешево.Если делать самому.
19.11.2015 в 23:33:54
Копенгаген написал : Все провода в доме разложил двухпроводным ВВГ-нг в пластиковых кабель каналах.
А почему бы в тот момент не спросить, отчего же двух-, а не трёхпроводными?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.11.2015 в 00:06:32
Копенгаген, водопровод в дом входит какой трубой? Какая труба канализации?
cineman написал : Копенгаген, УЗО полезно. Электрик - дурак. Не стоит тратить на него печатные буквы
не совсем согласен. Дом деревянный.
cineman написал : А заземление стоит сделать.
не все так просто....
20.11.2015 в 23:53:11
sergey_sav написал :
Копенгаген написал : Все провода в доме разложил двухпроводным ВВГ-нг в пластиковых кабель каналах.
А почему бы в тот момент не спросить, отчего же двух-, а не трёхпроводными?...
Главное, потому что меня в тот момент не было рядом, а родственники в доме - гуманитарии... Сейчас их деньги уже кончились, но возможно, что цель электрика была заполучить будущий контракт на контурное заземление. )))
BV написал : Копенгаген, водопровод в дом входит какой трубой? Какая труба канализации?
cineman написал : Копенгаген, УЗО полезно. Электрик - дурак. Не стоит тратить на него печатные буквы
не совсем согласен. Дом деревянный.
cineman написал : А заземление стоит сделать.
не все так просто....
НАШЕЛ недостающую аргументацию!
городской водопровод, в дом подведен - стальные трубы 3/4", канализация в отдельную яму на участке - трубы пластик, диаметр разный (вряд ли критично?).
а про деревянный дом, BV, нельзя ли поподробнее? Есть какая то тонкость?
22.11.2015 в 13:14:39
Копенгаген написал : Но я не нашел в ней агрументации, ПОЧЕМУ установка УЗО без заземления нужна.
Давайте рассуждать логически. Нет у Вас контура заземления. Но это вовсе не значит, что, если Вы прикоснетесь фазного провода рукой, то Вас не шарахнет током. О чем это говорит? О том, что через Ваше тело пойдет на землю какой-то величины ток. Если нет УЗО - тряситесь под его действием дальше "на здоровье". Если УЗО будет - оно отключит линию с Вами вместе и увеличит Ваши шансы на здоровое существование.
22.11.2015 в 21:29:27
+1 УЗО отключит линию, как только кого-то начнет убивать. Вещь полезная.
22.11.2015 в 21:46:08
Копенгаген, начнём с того, что электрикам иногда полезно актуальные издания ПУЭ читать. А что не так с заземлением? В чём проблема забить в землю несколько уголков и обварить? Ну получится система ТТ, ну и Ампер с ней. В чём сложность-то?
BV, а что не так с деревянным домом? Я что-то в теме пропустил? В деревянных домах током шарахает так же, как и в бетонных. Слабее, конечно, чем в полностью железных, но всё же...