09.12.2015 в 21:33:18

всем доброго времени суток. помогите с компоновкой электического щита в квартире. линии уже проложены. Итого имеем: 5 линий свет (кухня, 3 комнаты, коридор+ванна+туалет) 3 линии розетки комнаты. 1 линия кондиционер 1 линия тэн 1 линия стиралка+розетка в ванной+т.пол 1 линия варочная панель 1 линия розетки кухня 1 линия холодильник+духовой шкаф+микроволновка 1 линия посудомойка

варочная панель 6 кв. свет 1,5 кв. остальное 2,5 кв.

схему прилагаю. краткое описание АВ 50с на вход. остальные АВ 16 А. на варочную панель диф. автомат 32А на кухню УЗО 63 А на всю технику(кроме варочной панели) и теплый пол на стиралка+розетка в ванной+т.пол УЗО 25А -надо ли к нему доп автомат? по схеме у меня 22 места заняты. ящик 24 модуля. в свободное место хотел поставить УЗМ-51

схема

есть несколько вопросов:

  1. схема оптимальна? или вообще никуда не годится?
  2. розетки детской лучше под УЗО или можно вынести из под него?
  3. АВ 16А ставить С или лучше В? при В может кочегарить линия до 80А, а этого уже достаточно чтобы провод сгорел. 4.УЗО А или АС?
  4. если ставить УЗМ-51, то сразу после АВ50а?- кондиционер можно за него не заводить.. но с холодильником делема..

Спасибо заранее за советы!

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.12.2015 в 22:02:03

Почитайте) http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t244986-elektroshchit-novostroyka/

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

10.12.2015 в 01:04:35

Спасибо. начитавшись. пришел к такой схеме: Введите описание изображения

хотел бы услышать критику. и вопрос. УЗМ подключать как на схеме? или после АВ 50а? УЗО тип АС ставить или А?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.12.2015 в 02:53:01

Читайте ещё)

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

10.12.2015 в 10:03:03

Прошу прощения, но кроме того что у меня не защищены свет+розетки+кондиционер УЗО, это я понимаю. ну и понимаю, что "мокрые" места у меня под УЗО 30мА, а не 10мА. может решение неправильное но тут на этом остановился. а в остальном, что не так? хоть намекните..

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

10.12.2015 в 16:35:52

накидал еще вариант понимаю что тут наверное этот вариант больше понравиться из всех представленных мной. но я склоняюсь к нему без второго УЗО на розетки+свет, т.к. слишком много на одном узо висит, не будет ли вырубаться узо от "естественных"утечек. кто что скажет?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 16:37:17

Неужели так сложно в схеме проставить номиналы?

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

10.12.2015 в 17:00:39

они описаны выше. свет 10А, розетки 16А, варочная панель 32А (6х3мм2)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2015 в 17:18:28

MrGarik написал: они описаны выше

Ну если описаны

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

10.12.2015 в 17:37:29

Давайте по минимуму хотя бы) Общее селективное УЗО Розетки комнат - свое УЗО Свет - свое УЗО кондей -свое УЗО бойлер -свое УЗО теплый пол - свое УЗО С/у - свое УЗО Кухня своё УЗО.

0
MrGarik
MrGarik
Новичок

Регистрация: 09.12.2015

Москва

Сообщений: 20

10.12.2015 в 17:56:07

SB3 написал: Давайте по минимуму хотя бы) Общее селективное УЗО Розетки комнат - свое УЗО Свет - свое УЗО кондей -свое УЗО бойлер -свое УЗО теплый пол - свое УЗО С/у - свое УЗО Кухня своё УЗО.

УЗО на 63А еще стоит в корридоре возле счетчика, но не знаю какое, все никак туда не доберусь, чтобы посмотреть..думаю что 100мА - что должно заменить селективное. поправьте если ошибаюсь..

подскажите пожалуйста, а зачем так много узо? ну кроме того довода, что если вырубит, то "пол квартиры". правда не понятно причины. ну еще поиск "виновника" при выбивании легче. щит на 24 модуля уже. провода уже замурованы- что тоже не позволит так разойтись. вот к примеру почему не объединить группами: УЗО: кондей + теплый пол + розетки комнат + розетки кухня(без бытовой техники). УЗО: холодилькик\д.шкаф\микроволновка + варочная панель + свет УЗО можно и на 10мА: стиралка + посудомойка + бойлер+ свет ванная (либо свет к остальному свету)

итого вместо 8 УЗО имеем 3.