Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

19.12.2015 в 15:10:05

Пожалуйста, посмотрите разводку в квартире и скажите, что нужно поменять

Схема существующей разводки в двухкомнатной квартире новостройки П-111М https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGYy1nRldmeXZodlk/view?usp=sharing Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.

Схема разводки с розетками и потребителями https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGS3ltRHJyOGE4ZzA/view?usp=sharing

Схема света/ламп https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGWUtZUWgwZzNaN1k/view?usp=sharing

  • Предлагается заменить проводку от щитка до кухни, поскольку все крупные потребители будут находиться на кухне.
  • В комнатах будут только ТВ (2 штуки)+звук/монитор24"+ноутбук/телефоны/пылесос. Для этого провод существующий подходит. мощность не выйдет более 1.6, а вы как думаете?

Кондиционер https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGMjI1ZUVhRVRRZDA/view?usp=sharing Кондиционер будет инветорный в одной комнате. К нему будет отдельно протянут провод от щитка.

Щиток https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Уже куплена замена ему - щиток ABB Какие автоматы и УЗО и сколько нужно?

Щиток в тамбуре https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing

У соседей https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Фотографии, что сделал у соседей

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2015 в 15:34:52

macuache написал: В комнатах будут только ТВ (2 штуки)+звук/монитор24"+ноутбук/телефоны/пылесос. Для этого провод существующий подходит. мощность не выйдет более 1.6, а вы как думаете?

Вообще то пылесос может потреблять 1600 Вт мин.

macuache написал: Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.

Не китайский, а ТУшный.

macuache написал: Какие автоматы и УЗО и сколько нужно?

Водогрей, тёплый пол, измельчитель, реле напряжения, индикацию напряжения, освещение(розетка) на балкон планируете? Вы купили щиток на сколько групп и почему именно такой?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20700

19.12.2015 в 15:41:43

megrad написал: Водогрей, тёплый пол, измельчитель, реле напряжения, индикацию напряжения

Прочитал "измельчитель напряжения"... подумалось - нужный гаджет! :cool:

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.12.2015 в 15:43:24

macuache написал: Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.

2.5 значит 2.5, С16 выдержит

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2015 в 15:43:56

Radio написал:

megrad написал: Водогрей, тёплый пол, измельчитель, реле напряжения, индикацию напряжения

Прочитал "измельчитель напряжения"... подумалось - нужный гаджет! :cool:

Прикольно надо поискать.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20700

19.12.2015 в 15:47:25

megrad, или измельчитель реле напряжения - вполне реальная штука. На один кирпич его кладешь - другим измельчаешь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2015 в 15:56:50

Radio написал: megrad, или измельчитель реле напряжения - вполне реальная штука. На один кирпич его кладешь - другим измельчаешь.

Если кирпич ТУшный, то реле выдержит.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20700

19.12.2015 в 17:22:29

megrad написал:

Если кирпич ТУшный, то реле выдержит.

Это смотря какие ТУ. Бывают и покруче гостов.

0
Аватар пользователя
inzhenerno

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 13

19.12.2015 в 17:44:07

macuache написал: Пожалуйста, посмотрите разводку в квартире и скажите, что нужно поменять

Схема существующей разводки в двухкомнатной квартире новостройки П-111М https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGYy1nRldmeXZodlk/view?usp=sharing Застройщик говорил, что сечение 2.5, но на деле оказалось, что этот провод по квартире не выдержит более 1.8 - китайский провод.

Схема разводки с розетками и потребителями https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGS3ltRHJyOGE4ZzA/view?usp=sharing

Схема света/ламп https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGWUtZUWgwZzNaN1k/view?usp=sharing

  • Предлагается заменить проводку от щитка до кухни, поскольку все крупные потребители будут находиться на кухне.
  • В комнатах будут только ТВ (2 штуки)+звук/монитор24"+ноутбук/телефоны/пылесос. Для этого провод существующий подходит. мощность не выйдет более 1.6, а вы как думаете?

Кондиционер https://drive.google.com/file/d/0ByygY0M9AwxGMjI1ZUVhRVRRZDA/view?usp=sharing Кондиционер будет инветорный в одной комнате. К нему будет отдельно протянут провод от щитка.

Щиток https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Уже куплена замена ему - щиток ABB Какие автоматы и УЗО и сколько нужно?

Щиток в тамбуре https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing

У соседей https://drive.google.com/folderview?id=0ByygY0M9AwxGa21KRzI5Wml2QVk&usp=sharing Фотографии, что сделал у соседей

Автор, советую посмотреть похожие темы. Недавно обсуждали , может и более подходящие найдете, и нарисовать схему щитка самому, руководствуясь здравым смыслом. Как минимум по одному автоматическому выключателю на группу розеток, группу освещения или крупный электроприемник (плита, стиральная машина). На розетки 25А (кабель сечением 2.5), на освещение, к примеру, 16А (кабель сечение 1.5). Вводной автомат скажем 50А (не знаем разрешенной мощности). А потом, думаю, профессионалы вас подкорректируют.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

19.12.2015 в 21:10:45

Интересно: какому больному на голову проектировщику, пришло в голову поставить в штатный щиток от застройщика, для защиты розеточной линии ванной комнаты - дифф. автомат номиналом B25/10?!

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20700

19.12.2015 в 22:37:18

Designman написал: какому больному на голову проектировщику, пришло в голову поставить в штатный щиток от застройщика, для защиты розеточной линии ванной комнаты - дифф. автомат номиналом B25/10?!

А чем плохо-то? :)

0
Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

28.12.2015 в 22:33:11

inzhenerno, я поэтому и спрашиваю тут, чтобы мне подсказали профессионалы

0
Аватар пользователя
inzhenerno

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 13

29.12.2015 в 12:07:51

macuache написал: inzhenerno, я поэтому и спрашиваю тут, чтобы мне подсказали профессионалы

Мой совет был связан с тем, что вы подали в теме достаточно большой и при этом неполный объем информации по своему вопросу. И поверьте, достаточно трудоемко погрузиться в вопрос проектирования щита для вашей квартиры, пройдя по тем 5-10 ссылкам которые вы предлагаете. При этом замечено что большое количество откликов на этом форуме получают те темы, в которых автор попробовал что-то сделать сам, например - составить схему щита, и представил продукт своего творчества на обсуждение. Хотя не исключаю, что вы получили в личных сообщениях предложения от мастеров - и это тоже хороший результат.

0
Аватар пользователя
macuache

Местный

Регистрация: 19.12.2015

Москва

Сообщений: 8

29.12.2015 в 14:12:06

inzhenerno, Я еще ничего не получил в личных сообщениях.

Т/е/ для моего поста не хватает предложенного мною варианта схемы щитка?

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

04.01.2016 в 09:03:38

macuache, первый совет: inzhenerno предлагает на 2.5 квадрата ставить автомат 25А и на 1.5 квадрата - 16А. Сразу гнать в шею.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу