Здравствуйте уважаемые форумчане. Купили квартиру в новостройке, и после получения проекта на электрооборудования в квартире, было принято решение поменять проводку. Долгими часами в интернете и книгах , разговорах с другими людьми на данную тематику, решил взяться за работу самостоятельно. Так как в этом я еще "юный падаван" хотел спросить вашего совета, более опытных в этом деле. Вот представлена принципиальная схема для однушки, с газовым котлом. До этого, по проекту застройщика на розетки и кухни был поставлен С25 автоматы , на свет котел по 16+резервная на 16. Но это по проекту, дела в квартире обстояли чуть иначе. Свет был подключен на автоматы розеток( я так понимаю для экономии кабеля), у самого котла был поставлен еще один автомат на 10а( зачем так сделано не понятно , когда можно было воткнуть розетку) Все автоматы и узо иэковские, буду ставить шнейдер домовой Хотелось бы узнать в правильности схемы, есть ли лишние линии? на сколько мест брать щиток?

0
Hassal
Hassal
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Москва

Сообщений: 20

20.12.2015 в 11:42:14

Вчера начали штробить стены, в комнате и коридоре. Получилось более чем удачно, штроб вышло не так много, потому что прокладку буду осуществлять по потолку в гофре. Распред коробки было решено устанавливать в стенах, а не на потолке.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2015 в 11:54:38

Hassal, тёплый пол, реле напряжения, индикацию напряжения, ОПС, аквастрож, электрику на балкон, измельчитель планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Hassal
Hassal
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Москва

Сообщений: 20

20.12.2015 в 11:58:54

megrad написал: Hassal, тёплый пол, реле напряжения, индикацию напряжения, ОПС, аквастрож, электрику на балкон, измельчитель планируете?

Электрику на балкон планирую, теплого пола не будет.Реле напряжение с этим туго, так ли необходимо оно как индикация напряжения? Про аквосторож и измельчитель первый раз слышу

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2015 в 12:13:51

Hassal написал: Реле напряжение с этим туго, так ли необходимо оно как индикация напряжения?

Ну 5-6, иногда спасает иногда нет. Индикация только для контроля.

Hassal написал: Про аквосторож и измельчитель первый раз слышу

Защита от протечек аквастрож или гидролок. ссылка ссылка Измельчитель типа приблуда для ленивых. ссылка И ещё вместо чайника ссылка ставится после фильтра воды.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Hassal
Hassal
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Москва

Сообщений: 20

20.12.2015 в 12:36:54

megrad написал:

Hassal написал: Реле напряжение с этим туго, так ли необходимо оно как индикация напряжения?

Ну 5-6, иногда спасает иногда нет. Индикация только для контроля.

Hassal написал: Про аквосторож и измельчитель первый раз слышу

Защита от протечек аквастрож или гидролок. ссылка ссылка Измельчитель типа приблуда для ленивых. ссылка И ещё вместо чайника ссылка ставится после фильтра воды.

Из всего , отмечу что самое полезное это реле напряжения) Подумаю насчет его установки. Так что со схемой, есть ли замечания?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.12.2015 в 12:41:41

megrad написал:

Hassal написал: Реле напряжение с этим туго, так ли необходимо оно как индикация напряжения?

Ну 5-6, иногда спасает иногда нет. Индикация только для контроля.

Hassal написал: Про аквосторож и измельчитель первый раз слышу

И ещё вместо чайника ссылка ставится после фильтра воды.

Из ТТХ по данной ссылке :yu:

Выдерживает напряжение в: 220-240 Вольт/50 Гигагерц

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.12.2015 в 13:20:39

Songo написал: Из ТТХ по данной ссылке

Приведено как пример, есть и другие приблуды с другими названиями, но тем же функционалом. Ну что с манагеров возьмёшь, либо админы тупят. Hassal, Так что со схемой, есть ли замечания? УЗО перегружены. Автомат на котёл вынести из под УЗО. А совсем забыл-не отключаемые лини будут типа ушли остался в работе котёл, свет в коридоре и холодильник. ИБП на котёл не рассматривали?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

20.12.2015 в 13:20:49

Hassal написал: Хотелось бы узнать в правильности схемы

Не правильно.

Hassal написал: есть ли лишние линии?

Это понятие относительно.

Hassal написал: хотел спросить вашего совета,

А отопление и сантехнику - кто будет делать?Если сами,то тогда

Hassal написал: правильности схемы

Номиналы УЗО даны китайские,УЗО на 10 мА на такое количество нагрузок - чревато.Номиналы УЗО должны быть в вашем случае больше, либо равно номиналу вводного автомата.Сечение вводного кабеля должно соответствовать номиналу вводного автомата.а у вас не указан вводной кабель,и кстати однополюсный АВ на вводе справляется прекрасно со своей задачей.

Hassal написал: буду ставить шнейдер домовой

Legrand TX3 по-интереснее.

0

И это пройдёт ...

Hassal
Hassal
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Москва

Сообщений: 20

20.12.2015 в 13:47:16

serj12 написал:

Hassal написал: Хотелось бы узнать в правильности схемы

Не правильно.

Hassal написал: есть ли лишние линии?

Это понятие относительно.

Hassal написал: хотел спросить вашего совета,

А отопление и сантехнику - кто будет делать?Если сами,то тогда

Hassal написал: правильности схемы

Номиналы УЗО даны китайские,УЗО на 10 мА на такое количество нагрузок - чревато.Номиналы УЗО должны быть в вашем случае больше, либо равно номиналу вводного автомата.Сечение вводного кабеля должно соответствовать номиналу вводного автомата.а у вас не указан вводной кабель,и кстати однополюсный АВ на вводе справляется прекрасно со своей задачей.

Hassal написал: буду ставить шнейдер домовой

Legrand TX3 по-интереснее.

то есть по хорошему нужно поставить узо номинала 40А? почему 10мА на ванну и балкон чревато? я вычитывал, что на влажные помещение должна быть именно такая чувствительность. Сечение вводного кабеля 6мм Не могу понять причем здесь отопление и сантехника? нет не сам, уже сделали. Легранд интересней из за номинальной отлкл.спобосности в 6кА против 4,5 у шнейдреа?

0
Hassal
Hassal
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Москва

Сообщений: 20

20.12.2015 в 13:50:22

megrad написал:

Songo написал: Из ТТХ по данной ссылке

Приведено как пример, есть и другие приблуды с другими названиями, но тем же функционалом. Ну что с манагеров возьмёшь, либо админы тупят. Hassal, Так что со схемой, есть ли замечания? УЗО перегружены. Автомат на котёл вынести из под УЗО. А совсем забыл-не отключаемые лини будут типа ушли остался в работе котёл, свет в коридоре и холодильник. ИБП на котёл не рассматривали?

Узо перегружены везде или только в группе на кухню? Насчет отключаемых линий, так по схеме ведь идут отдельные линии на котел и холодильник+микроволновка.(микроволннку вынес вместе с холодильником, чтобы не превышать мощность в 3,5кВ на линию с фартуком)+ свет на коридор и кухню отдельным автоматом ибп не рассматривал, нужен ли?

0