21.12.2015 в 18:23:46
Добрый день, прошу покритиковать и указать на ошибки по схеме и коммутации щитка. Дом 9-ти этажка с газовыми плитами 70-х годов. Разводку сделал кабелем ВВГнг. Хочу также поменять вводной кабель и тут у меня вопрос: закладывать с учетом возможной реконструкции стояка (пока только разговоры были) или исходя из сечения сущ аллюминиевого? По щитку: Щит накладной 16 мод. 2 рейки. Стена капитальная, делать нишу стремновато как-то.
21.12.2015 в 18:59:27
dnipro3 написал: Щит накладной 16 мод. 2 рейки. Стена капитальная, делать нишу стремновато как-то.
Сделайте короб из ГКЛ. Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2015 в 19:01:52
dnipro3 написал: Хочу также поменять вводной кабель и тут у меня вопрос: закладывать с учетом возможной реконструкции стояка (пока только разговоры были) или исходя из сечения сущ аллюминиевого?
А вдруг оно завтра наступит светлое будущее. Так что кабель мин. 6 мм2 по меди. Главное не сечение, главное разрешённая мощность. Так что если у Вас и заменят стояк, то мощи точно не добавят.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2015 в 19:29:50
megrad написал: Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?
Измельчитель кормов, мойку воздуха, неотключаемое электричество, японский унитаз?..
21.12.2015 в 20:53:42
Radio написал:
megrad написал: Тёплый пол, посудомой, аквасторож, электрику на балконе не планируете?
Измельчитель кормов, мойку воздуха, неотключаемое электричество, японский унитаз?..
Щит бюджет. Даже я кондей не предложил.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.12.2015 в 20:58:52
megrad написал:
Щит бюджет. Даже я кондей не предложил.
Нормальный щит. Два кондея тут спокойно вешаются. Как и многое из перечисленного.
22.12.2015 в 10:20:43
megrad, Ничего из перечисленного
22.12.2015 в 10:37:35
Если конкретнее по группам, то что планирую.
23.12.2015 в 12:45:53
Всех с прошедшим проф. праздиком. И все таки, кто нибудь подскажет по схеме щитка (исходя из того что в нем есть), расключено правильно или есть косяки?
23.12.2015 в 14:15:55
dnipro3, Выглядит все нормально. Если будете делать розетки в ванной (как вообще без них, хотя бы одной - на фен?)- заводите под узо. Да, и номинал узо почему выбрали 40А?
23.12.2015 в 14:44:05
inzhenerno написал: dnipro3, Выглядит все нормально. Если будете делать розетки в ванной (как вообще без них, хотя бы одной - на фен?)- заводите под узо. Да, и номинал узо почему выбрали 40А?
Спасибо за ответ. В ванной розетки не планирую, стиралка в коридоре, а узо 40А одно на два автомата по 16А (бойлер + розетка на стиралку), или не нужно суммировать номинал автоматов и хватит на 25А?
23.12.2015 в 16:09:44
dnipro3 Розетки(холодильник,вытяжка, эл.поджиг,коридор)-это один автомат, а бытовая техника-это другой атомат. Свет можно посадить на два автомата или:- 1-комнаты 2-кухня+коридор 3-с/у