zbb5wtq
zbb5wtq
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Махва

Сообщений: 9

21.01.2016 в 18:36:49

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать автоматы и УЗО для проводки. Квартира трехкомнатная, дом серии П-44. Схему розеток и предварительную схему по линиям прилагаю. Делать буду не сам, хочу заранее закупить материалы.

Спасибо.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2016 в 18:44:29

zbb5wtq, водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете? Разрешённая мощность на квартиру?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zbb5wtq
zbb5wtq
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Махва

Сообщений: 9

21.01.2016 в 19:05:12

megrad,

megrad написал: zbb5wtq, водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете? Разрешённая мощность на квартиру?

Из перечисленного, только Аквасторож (возможно), свет и две розетки на лоджии. Мощность не знаю, честно говоря. Может, специалисты из Москвы подскажут? Типовая панель П-44, Новокосино.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.01.2016 в 20:17:41

Новокосино... Там и 3 фазы в "типовых" квартирах есть, и 40А вводной. zbb5wtq, не понятно, что же Вы хотите? Крутой щит, удивлять соседей-друзей-родных - одно, разумная достаточность - другое, максимально простой бюджетный вариант - третье. На мой взгляд, вполне достаточно 2р АВ 32А + УЗО 40/0,03 на плиту и два-три групповых УЗО. ОК, стиралку можно на 0,01 подвесить - еще одно УЗО. У Вас их семь... Ввод, если одна фаза, скорее всего 50А (11 кВт).

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20924

21.01.2016 в 20:18:35

megrad написал: водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете?

Измельчитель же!

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.01.2016 в 20:22:16

zbb5wtq написал: Делать буду не сам, хочу заранее закупить материалы.

Вот тот кто будет делать, и должен дать Вам список того что нужно купить.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.01.2016 в 20:41:10

Rumato написал: Вот тот кто будет делать, и должен дать Вам список того что нужно купить.

Именно так. Как правило, после обсуждения вариантов и выбора окончательного решения.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.01.2016 в 20:50:36

Radio, я его и не упоминал.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zbb5wtq
zbb5wtq
Новичок

Регистрация: 20.12.2015

Махва

Сообщений: 9

21.01.2016 в 20:58:26

Счетчик у меня однофазный. Удивлять никого не планирую. Вариант мне нужен второй, как Вы написали, Олечка: разумная достаточность. Тот кто будет делать, не выходит на связь, а цены растут с каждым днем. Ремонт планирую только летом, поэтому хотел закупиться раньше. Подскажите, если УЗО будет 4, сколько тогда ставить автоматов? Читал что суммарный номинал автоматов на линии не должен превышать УЗО.

0
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
Эксперт

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

21.01.2016 в 21:02:49

zbb5wtq написал: Тот кто будет делать, не выходит на связь

Он единственный в своем роде?)) Найдите другого специалиста, который и спроектирует и перечень материалов составит.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.01.2016 в 21:08:05

zbb5wtq написал: Подскажите, если УЗО будет 4, сколько тогда ставить автоматов?

Сколько угодно.

zbb5wtq написал: Читал что суммарный номинал автоматов на линии не должен превышать УЗО.

Это неправда.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.