21.01.2016 в 18:36:49
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подобрать автоматы и УЗО для проводки. Квартира трехкомнатная, дом серии П-44. Схему розеток и предварительную схему по линиям прилагаю. Делать буду не сам, хочу заранее закупить материалы.
Спасибо.
21.01.2016 в 18:44:29
zbb5wtq, водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете? Разрешённая мощность на квартиру?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2016 в 19:05:12
megrad,
megrad написал: zbb5wtq, водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете? Разрешённая мощность на квартиру?
Из перечисленного, только Аквасторож (возможно), свет и две розетки на лоджии. Мощность не знаю, честно говоря. Может, специалисты из Москвы подскажут? Типовая панель П-44, Новокосино.
21.01.2016 в 20:17:41
Новокосино... Там и 3 фазы в "типовых" квартирах есть, и 40А вводной. zbb5wtq, не понятно, что же Вы хотите? Крутой щит, удивлять соседей-друзей-родных - одно, разумная достаточность - другое, максимально простой бюджетный вариант - третье. На мой взгляд, вполне достаточно 2р АВ 32А + УЗО 40/0,03 на плиту и два-три групповых УЗО. ОК, стиралку можно на 0,01 подвесить - еще одно УЗО. У Вас их семь... Ввод, если одна фаза, скорее всего 50А (11 кВт).
21.01.2016 в 20:18:35
megrad написал: водогрей, ОПС, аквасторож, реле напряжения, индикацию напряжения, электрику на балкон(лоджию) планируете?
Измельчитель же!
21.01.2016 в 20:22:16
zbb5wtq написал: Делать буду не сам, хочу заранее закупить материалы.
Вот тот кто будет делать, и должен дать Вам список того что нужно купить.
21.01.2016 в 20:41:10
Rumato написал: Вот тот кто будет делать, и должен дать Вам список того что нужно купить.
Именно так. Как правило, после обсуждения вариантов и выбора окончательного решения.
21.01.2016 в 20:50:36
Radio, я его и не упоминал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.01.2016 в 20:58:26
Счетчик у меня однофазный. Удивлять никого не планирую. Вариант мне нужен второй, как Вы написали, Олечка: разумная достаточность. Тот кто будет делать, не выходит на связь, а цены растут с каждым днем. Ремонт планирую только летом, поэтому хотел закупиться раньше. Подскажите, если УЗО будет 4, сколько тогда ставить автоматов? Читал что суммарный номинал автоматов на линии не должен превышать УЗО.
21.01.2016 в 21:02:49
zbb5wtq написал: Тот кто будет делать, не выходит на связь
Он единственный в своем роде?)) Найдите другого специалиста, который и спроектирует и перечень материалов составит.
21.01.2016 в 21:14:46
вы хотите проект, это стоит денег. есть два варианта:
с вариантом 1 вы к установке щита подходите с кучей ненужного хлама, с вариантом 2 - с готовым щитом.
PS для варианта 2 нужна информация о вводе.
21.01.2016 в 21:43:58
masana, в целом, сказал верно. zbb5wtq, перед покупкой комплектующих у Вас вот что должно быть:
21.01.2016 в 21:48:36
zbb5wtq написал: а цены растут с каждым днем
Если недорого и надежно, то купите сейчас в Леруа, пока они цены не подняли:
УЗО от Хагер 63А/0,03А АС пару штук на розеточные группы квартиры и 1шт на варочную панель+духовой шкаф; ------------ 16А/0,01А АС 1шт на детскую (розетки), 1 шт на ПММ, 1 шт на СМ+фен в ванную; Свет под свое отдельное УЗО - можно под одно, но лучше разделить комнаты и коридор+кухня; АВ 16А из расчета 1шт на помещение (кухня лучше 2шт АВ +1...2шт запас) и АВ 10А из расчета 1шт на каждое помещение (+1...2шт запас). Ну и 1шт АВ на варочную панель из расчета "ее мощность"/230=номинал АВ.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.