k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

26.02.2016 в 20:06:57

Добрый день, форумчане! Помощи прошу в советах и критике! Не откажите благого дела для!

Предыстория. "Пока гром не грянет - мужик не перекрестится!" Истинно. Словил недавно почти "отгорание нуля". Оплавилась одна из нулевых клемм. Хорошо, что оплавилась так, что контакт остался. Перекинул не соседнюю свободную. Вся проводка в квартире мне досталась как есть. Руки свои к ней не прикладывал еще. Открыл квартирный щиток - посмотрел внимательно и понял, что все не есть хорошо. И воспринял это событие как знак привести все в порядок. Стал потихоньку разбираться (образование техническое, но не профильное).

Тип помещения. Дом старый трехэтажный с толстыми стенами, высокими потолками и эркерами. Ходит слух, что строили пленные немцы.

Этажный щит. Из ниоткуда (Видимо, из ящичка выше этажного щитка. Там мордор. Фотодоказательства прилагаются.) приходит 3 фазы и ноль. Фазы через большой 3P выключатель разбегаются на 1P автоматы для каждой из 3-х квартир. Ноль нашел с трудом - зажат под один из выключателей на корпус (это ваще нормально?). В нижней части корпуса планка под квартирные нули. Сечение приходящих фаз заставляет чесать репу - хорошо если 2,5 квадрата (причем, я не уверен, что это медь). Тип 3P выключателя - АЕ2056АМ-100. 100 А. Тип 1P выключателя идентифицировал как А3161. Если он, то на 50А (но на корпусе не нашел номинала). Вводной кабель в квартиру - 4х4 кв. мм

Квартирный щиток. Щит - не щит, а углубление в стене 250х380 мм. Места катастрофически мало. Вставлена какая-то алюминиевая рама и на ней все держится. Дверца самодельная. Счетчик, 3 автомата АЕ 1031М на 16 А. 10 линий. Одна особенная - на розетку в ванной для стиралки. По квартире разведено трехпроводой медью 2,5 и 1,5 кв.мм розетки и свет соответственно. Где-то есть большой косяк т.к. при выключении центрального автомата (он держит 4 линии) ничего не происходит (мне не хватает знаний, чтобы это объяснить. Может, подскажет кто?). В квартиру заходит 2 нуля (от одного зажима на планке этажного щита). 2 линии использовали его как рабочий ноль, линия на стиралку использовала его, видимо, как PE.

Первое, что сделал, отключил нахер этот второй ноль. Все третьи в каждой линии провода отсоединил и заизолировал суровой изолентой. Поставил нулевую шинку и посадил на нее все нули.

Далее планирую дождаться длительного отключения (с женой надо согласовывать! а то как же!) и методом тыка выяснить куда линия каждая ведет.

Далее, надо пересобрать квартирный щиток, задаться хоть какой-нибудь дифференциальной защитой.

Собственно, вопросы, просьбы и мольбы:

  1. Есть ли такие моменты, которые нужно изменить аж бегом, не откладывая ни секунды?
  2. Что делать с этажным щитком? Вызывать из УК электрика, внедрить ему ректально паяльник и заставлять переделывать ввод?
  3. Что за хрень с центральным автоматом? Просто не исправен? Или где-то что-то с чем-то замыкается и возвращает фазу на линии?
  4. Жду критики проекта картирного щитка;
  5. Приветствуются все предложения.
0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

26.02.2016 в 20:47:56

Rumato, благодарю. Я на верном пути. А с этажным щитом что-делать?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22221

26.02.2016 в 20:53:52

Rumato, Я такое переделывал родичам , но Немец - класс ! :applause:

0

Да, ни фига.

Дед Егор
Дед Егор
Местный

Регистрация: 17.02.2016

Москва

Сообщений: 216

26.02.2016 в 20:58:15

k_for написал: А с этажным щитом что-делать?

Вообще этажный щит это, как минимум, зона ответственности УК. Уже только поэтому есть смысл для того чтобы разбираться в ситуации вызвать электриков из УК, а не пытаться что-то делать в нём самому.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.02.2016 в 21:04:35

k_for написал: Ноль нашел с трудом - зажат под один из выключателей на корпус (это ваще нормально?)

Это то, что на пятом фото? Вот это и надо срочно переделывать.

k_for написал: Где-то есть большой косяк т.к. при выключении центрального автомата (он держит 4 линии) ничего не происходит (мне не хватает знаний, чтобы это объяснить. Может, подскажет кто?

Возможно, автомат неисправен.

k_for написал: Первое, что сделал, отключил нахер этот второй ноль.

Правильно сделали.

k_for написал: Что делать с этажным щитком? Вызывать из УК электрика, внедрить ему ректально паяльник и заставлять переделывать ввод?

Да, но трудно бывает найти общий язык.

dokar написал: класс !

Спасибо (смущается) :)

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

26.02.2016 в 21:07:11

Ага. Если я правильно понял, то:

  1. Архисрочного ничего нет. Вызывает подозрение этажный ноль, но см. п.2;
  2. Оставить все как есть и надеятся на чудо. По принципу "не мое - не волнует!". Как само отвалится - пусть УК голову ломает. Ох,как я не люблю такую позицию :(
  3. Науке не известно. после реконструкции должно пройти;
  4. Пойдет;
  5. Немец - молодец! :) В смысле - Спасибо!
0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.02.2016 в 21:10:01

k_for написал: Архисрочного ничего нет

Как же нет? Трехфазный стояк и нейтраль, прицепленная не пойми как. Отвалится - начнется цветомузыка. Если конечно я правильно истолковал пятую фотку.

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

26.02.2016 в 21:10:42

НЕМЕЦ написал: Это то, что на пятом фото?

Ага. Торчит кончик. С какой формулировкой вызывать электрика?

Извиняюсь, я тут правлю свои сообщения немного не попадая в ритм ответов.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

26.02.2016 в 21:12:31

k_for написал: С какой формулировкой вызывать электрика?

"Нейтраль отгорает". Быстро прибежит :)

0
k_for
k_for
Новичок

Регистрация: 25.02.2016

Подольск

Сообщений: 40

26.02.2016 в 21:22:33

Мужики, а можно еще пару слов за проект квартирного щитка? Все-таки впервые в жизни лабаю. Первый блин. Точно пойдет? Нигде критично не ошибся?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу